Warum die Vorlauftemperatur über deine Heizkosten entscheidet
Gemessene Prüfwerte zeigen, was 55 statt 35 Grad Vorlauf kosten. Dazu der Selbsttest über eine kalte Woche und der Satz, der in die Offerte gehört.

Der Heizungsinstallateur trägt in die Offerte 55 Grad Vorlauftemperatur ein, weil das im Altbau so üblich sei. Damit ist die Betriebsrechnung der nächsten zwanzig Jahre entschieden, bevor irgendjemand nachgemessen hat. Die Frage, ob dein Haus auch mit 45 oder 40 Grad warm wird, kannst du selbst beantworten — in der nächsten kalten Woche, ohne Investition, mit einem Thermometer und einem Blatt Papier.
Kurzantwort
- Die Vorlauftemperatur ist der grösste einzelne Hebel auf die Stromrechnung einer Wärmepumpe. Dieselben Geräte, bei 35 und bei 55 Grad geprüft, verlieren rund ein Viertel bis ein Drittel ihrer Leistungszahl.
- Der Test kostet nichts. Heizkurve schrittweise senken, Raumtemperaturen protokollieren, den kritischen Raum finden.
- Meist sind zwei bis drei Räume das Problem, nicht das ganze Haus. Nur dort braucht es grössere Heizkörper.
- Der hydraulische Abgleich kommt zuerst. Ohne ihn misst du die Fehlverteilung, nicht die Wärmeabgabe.
- Das Ergebnis gehört in die Offerte, als eingetragene Auslegungsvorlauftemperatur mit Liste der zu ersetzenden Heizkörper.
Was 20 Grad mehr Vorlauftemperatur tatsächlich kosten
Das Wärmepumpen-Testzentrum WPZ in Buchs prüft Wärmepumpen nach den Normen EN 14511 und EN 14825 und veröffentlicht die Resultate. Dieselben Geräte werden für zwei Anwendungsfälle vermessen: «low» mit 35 Grad und «medium» mit 55 Grad. Die Geräte sind identisch, die Messreihe ist dieselbe, nur die Wassertemperatur ändert. Vier Beispiele aus der Liste vom 29. Mai 2026:
| Prüfnummer | COP bei A7/W30–35 | COP bei A7/W47–55 | SCOP 35 °C | SCOP 55 °C |
|---|---|---|---|---|
| 327-17-54 | 5,1 | 2,4 | 4,83 | 3,01 |
| 337-18-07 | 4,3 | 2,5 | 4,15 | 3,08 |
| 298-17-25 | 4,6 | 2,8 | 4,03 | 3,03 |
| 587-22-38 | 5,7 | 3,1 | 5,70 | 4,19 |
Der SCOP ist die jahreszeitbedingte Leistungszahl über eine genormte Heizperiode. Sie sinkt bei diesen vier Geräten um 24 bis 38 Prozent, allein weil das Wasser wärmer sein muss.
Was das in Franken heisst. Ein Haus mit 20’000 Kilowattstunden Wärmebedarf, gerechnet mit dem Gerät 337-18-07 und dem ElCom-Medianpreis 2026 von 27,7 Rappen je Kilowattstunde:
| Betriebsfall | Strombedarf | Kosten je Jahr |
|---|---|---|
| Auslegung 35 °C, SCOP 4,15 | 4’819 kWh | 1’335 Fr. |
| Auslegung 55 °C, SCOP 3,08 | 6’494 kWh | 1’799 Fr. |
Rund 460 Franken Unterschied im Jahr, über zwanzig Jahre gut 9’000 Franken — bei identischem Gerät und identischer Wärmemenge.
⚠ Zwei Ehrlichkeiten dazu. Der SCOP ist ein Prüfstandswert unter genormten Bedingungen, nicht die Jahresarbeitszahl deiner Anlage; die hängt zusätzlich an Speicher, Regelung und Warmwasserbereitung. Und 27,7 Rappen ist der Medianwert eines Haushalts mit 4’500 Kilowattstunden nach der ElCom-Erhebung für 2026, nicht dein Tarif. Die Richtung der Rechnung ändert sich dadurch nicht, die Höhe schon.
Warum das nicht dasselbe ist wie der hydraulische Abgleich
Zwei Grössen werden häufig verwechselt, und sie hängen in genau einer Richtung zusammen.
- Der hydraulische Abgleich regelt die Verteilung: Jeder Heizkreis bekommt die Wassermenge, für die er ausgelegt wurde. Wie das eingestellt und protokolliert wird, steht ausführlich im Artikel Der hydraulische Abgleich.
- Die Vorlauftemperatur regelt das Niveau: wie heiss das Wasser überhaupt ist, das verteilt wird.
Die Reihenfolge ist nicht beliebig. Ohne Abgleich bekommt der ungünstig gelegene Raum zu wenig Wasser; er wird kalt, sobald du die Temperatur senkst — und du schliesst daraus fälschlich, das Haus brauche 55 Grad. Genau das beschreibt suissetec als Folge eines hydraulischen Ungleichgewichts: ungünstig gelegene Heizkörper werden «entsprechend mit weniger Heizungswasser versorgt». Mach also erst den Abgleich, dann den Test. Andernfalls kaufst du eine Gerätegrösse, die dein Haus nie gebraucht hätte.
Der Selbsttest über eine kalte Woche
Du brauchst: ein Thermometer, das du in jedem Raum an dieselbe Stelle legen kannst, und eine Woche mit tiefen Aussentemperaturen. Je näher die Aussentemperatur an der massgebenden Auslegetemperatur deiner Region liegt, desto belastbarer ist das Ergebnis.
- Vorbereiten. Alle Thermostatventile ganz öffnen. Türen im gewohnten Zustand lassen. Notier den aktuellen Vorlauf beziehungsweise die eingestellte Heizkurve.
- Messpunkte festlegen. Je Raum eine Stelle, etwa 1,5 Meter über Boden, nicht neben dem Heizkörper, nicht in der Fensternische, nicht über einem Gerät.
- Nullmessung. 48 Stunden bei der bisherigen Einstellung, danach in jedem Raum ablesen und notieren, dazu die Aussentemperatur.
- Erste Stufe. Vorlauf um drei Kelvin senken, wieder 48 Stunden halten, alle Räume ablesen. Ein trägeres System braucht länger — bei einer Bodenheizung eher drei Tage je Stufe.
- Wiederholen, bis der erste Raum unter deine Wohlfühltemperatur fällt. Dieser Raum ist dein Auslegungsraum.
- Eine Stufe zurück und dort belassen. Diese Temperatur ist der belegte Bedarf deines Hauses — nicht eine Schätzung, sondern eine Messung.
| Datum | Aussentemp. | Vorlauf | Wohnzimmer | Küche | Bad | Zimmer Nord | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nullmessung | |||||||
| −3 K | |||||||
| −6 K | |||||||
| −9 K |
⚠ Der Test ist eine Messung an einem realen Winter, keine Norm-Heizlastberechnung. War die kälteste Nacht deiner Testwoche milder als die massgebende Auslegetemperatur, brauchst du einen Zuschlag. Übergib das Protokoll deshalb dem Planer, statt es als Ergebnis zu behandeln.
Welche Räume du wirklich anfassen musst
Der Test liefert eine Liste, keine Sanierung. Fällt nur ein Raum ab, ist die Vorlauftemperatur des ganzen Hauses eine Geisel dieses einen Heizkörpers — und der ist meist einfacher zu ersetzen als das Wärmeniveau anzuheben.
| Befund im Protokoll | Was dahintersteckt | Was hilft |
|---|---|---|
| ein einzelner Raum fällt früh ab | Heizkörper zu klein für die tiefe Temperatur | grösserer Heizkörper oder Modell mit Gebläse |
| Räume in einem Strang fallen gemeinsam ab | Verteilung, nicht Wärmeabgabe | hydraulischer Abgleich, Strangregulierventile |
| alle Räume fallen gleichmässig ab | die gesamte Wärmeabgabe ist zu knapp | Bodenheizung oder Kombination prüfen |
| Bad fällt ab, Rest hält | höhere Zieltemperatur, kleine Fläche | Zusatzheizkörper oder eigener Kreis |
| Raum fällt erst nach Tagen ab | Speichermasse, nicht Leistungsmangel | längere Haltezeit je Stufe, dann neu beurteilen |
Erst wenn die Liste in allen Räumen gleichzeitig lang wird, kommt eine neue Flächenheizung in Betracht. Dann verlangen die MuKEn 2025 für das neue Abgabesystem ohnehin höchstens 35 Grad Vorlauf — das Ziel ist damit vorgegeben, nicht mehr verhandelbar.
Wie das Ergebnis in die Offerte kommt
Schreib in die Anfrage zwei Sätze, die den Test verbindlich machen:
Die Auslegungsvorlauftemperatur bei der massgebenden Auslegetemperatur ist in der Offerte einzutragen. Beizulegen ist die Liste der Wärmeabgabeflächen, die für diese Temperatur ersetzt oder ergänzt werden müssen, mit Einzelpreisen.
Damit ist die Temperatur eine Vertragsgrösse und nicht mehr eine Annahme. Nimm den Ausschreibungstext für den hydraulischen Abgleich gleich dazu — und rechne die Gerätewahl anschliessend mit deiner Zahl durch, nicht mit 55 Grad aus Gewohnheit. Was sonst noch in eine Wärmepumpen-Offerte gehört, steht im Positionsraster unter Was eine Wärmepumpe im Einfamilienhaus wirklich kostet.
Nebenbei arbeitet die Massnahme auch ohne Systemwechsel: EnergieSchweiz beziffert die energetische Betriebsoptimierung — Analyse und Anpassung der Anlageneinstellungen — mit «10 bis 15 % der Energiekosten» ohne Investitionskosten und ohne Komfortverlust.
Was heisst das für dich
Fang mit dem Abgleich an, nicht mit dem Test — sonst misst du das falsche Problem. Plan den Test für die nächste kalte Woche und leg dir jetzt schon die Protokolltabelle bereit; nachträglich lässt sich ein Winter nicht wiederholen. Nimm das Ergebnis als Zahl in die Offerte, zusammen mit der Liste der Heizkörper, die dafür ersetzt werden. Und wenn dir jemand ohne Messung 55 Grad einträgt: Das ist keine Auslegung, das ist eine Gewohnheit — und sie kostet dich jedes Jahr rund einen Viertel deiner Stromrechnung fürs Heizen.
Weiterlesen
- Der hydraulische Abgleich — Voraussetzung für jeden Test, mit Protokollpflicht und Ausschreibungstext
- Was eine Wärmepumpe im Einfamilienhaus wirklich kostet — das Positionsraster für den Offertenvergleich
- Gasheizung ersetzen — weshalb der Entscheid selten am Kessel hängt
- Im Forum: Wärmepumpe mit Radiator und gedrosselten Thermostaten — und die Praxisfrage Einstellung Heizkurve
Quellen
- WPZ Buchs (OST), Prüfresultate Luft/Wasser-Wärmepumpen, Liste vom 29. Mai 2026 — COP- und SCOP-Werte derselben Geräte bei 35 und 55 Grad, Prüfnummern 327-17-54, 337-18-07, 298-17-25, 587-22-38
- EnDK, MuKEn 2025, Art. 1.17 — höchstens 50 °C Vorlauftemperatur bei neuen oder ersetzten Wärmeabgabesystemen, 35 °C bei Flächenheizungen
- suissetec, Merkblatt 8/2020 (HEIZ203) — Folgen der Fehlverteilung, Protokollpflicht beim hydraulischen Abgleich
- EnergieSchweiz, Energetische Betriebsoptimierung von Gebäuden — 10 bis 15 Prozent Einsparung ohne Investition
- ElCom, Leicht sinkende Strompreise 2026 — Medianhaushalt 27,7 Rappen je Kilowattstunde bei 4’500 kWh