So wie Manigreen beschrieben klingt logisch, würde ich auch probieren.
Nur, was hat sich seit letzten Winter geändert? Da kommt mir eigentlich nur Luft in den Sinn. Musstest du Wasser nachfüllen? So oder so, hast du im Herbst entlüftet? Ich habe beispielsweise einen Handtuchradiator im Bad: ist höchster Punkt im System und somit perfekte Luftfalle. Wenn ich den entlüfte, dann ist sicher alles blasenfrei, außer es sitzt irgendwo eine sehr grosse Blase. Aber wenn man richtig vorgeht beim Wasser nachfüllen (Schlauch erst mit Wasser füllen), dann sollte es nur kleine Blasen geben.
Stell doch mal Bilder von Deinen Heizverteilern im EG und OG und auch vom Übertrömventil ein. Bei Verteilern mit Schauglas-Durchflussmessern kann man den Durchfluss oft durch drehen dessen einstellen, vorher evtl. ein Sperring entfernen. Hast Du auch eine Liste mit den Durchfluss-Sollwerten aller Heizkreise? Diese müssten aus der Heizungs-Auslegung vorhanden sein.
- falls etwas, alles rückgängig machen --> Problem sollte gelöst sein
- falls nichts geändert wurde, dann zu Punkt 2
2. System entlüften
- Abdecknung am hächsten Punkt beim ERR entfernen und dann findest du die klassischen entlüftungsventile
- falls keine Luft im System zu Punkt 3
3. Durchflussmengen checken und manuell regelen (ausser du hast die Berechnungen, ich habe die nicht, drum musste ich es wie unten machen)
- alle Err auf voll offen stellen (sicherheitshalber ein paar mal ganz öffnen und schliessen, damit das Ventil sicher nicht festgesessen ist)
- um ganz sicher zu sein, kann an den ERR (Regler abnehmen) die direkte Vntilstellung überall auf 6 gestellt werden (ganz offen) ist aber nicht unbedingt nötig
- Durchfluss während dem Heizen am VERTEILERBALKEN prüfen und durchfluss an den Schaugläsern ansehen
- jene Räume die wärmer haben sollten, sollten die höchste Wärme Menge haben.
- Wassermenge am Verteilerbalken einstellen (du hast unten einen 4 Kant) diesen 4 kannt langsam reindrehen, wenn du weniger Durchfluss möchtest. Achtung es geht ab einen gewissen Punkt sehr schnell
- so den Kreislauf einregeln
- zwischendurch warten und nach einigen Stunden die Fussprobe machen
- Wenn du im OG 23 Grad hast, dann kannst du in den Schlafzimmern die ERR wieder montieren und runter drehen
alle anderen brauchst du nicht mehr
PS: bei mir haben die Bäder absichtlich etwa ½ L mehr Durchfluss als andere Zimmer, damit haben diese tendenziell wärmer
wenn die Tests erfolgreich abgeschlossen sind, möchte ich meine alte Heizungspumpe vom Typ Buderus BU25/6 durch eine Alpha 2 ersetzen.
Meine WP erfordert einen Mindestumsatz von 30L/min -> 1,8qm/h. Aus diesem Grund geht auch meine WP in Hochdruckstörung, wenn ich die BU25/6 auf Stufe 1 laufen lasse.
Wenn ich jetzt so die Datenblätter der Alpha2 studiere, dann muss es schon die Alpha2-60 sein. Interpretiere ich das richtig ?
Und das Überströmventil muss mir ein Sanitär noch ausbauen...............................Mist, muss ich doch das ganze Wasser ablassen und die Anlage neu füllen :-(
Du hast so viele tolle Mitstreiter, aber irgendwie gehen die Hinweise von denen an Dir vorbei.
Was heisst die Heizkurve auf Mittelstellung?
Die Heizkurve wird auf dem Regler der WP eingestellt und da gibt es kaum einen Mittelstelle. Im Regler soll die Heizkurve z.B. Endpunkt (-20°C) eingestellt werden, z.B. 35°C Rücklauftemperatur. Davor muss noch definiert werden, nach welcher Abhängigkeit der Regler die Heizkurve fährt. (Anleitung Regler WPM)
Bezüglich Ü-strömer, dieser sollte in der Regel zu 95% dicht sein, wenn dieser zugedreht wird, somit ist der Widerstand so gross, dass dieser kaum einen Einfluss auf UWP erhält. Somit sollte eine Alpha 2 25-40 genügen.
Wo sind eingentlich die Fotos von Deinen Verteiler?
Wenn Dir geholfen werden kann, solltest Du uns diese ins Netz stellen.
Ansonsten ist es kaum Möglich aus der Ferne Dich zu unterstützen.
muss ich das Überstömungsventil ausbauen, wenn ich eine Alpha 2 einbaue ?
oder reicht es, das Ventil auf den höchsten Wert zu stellen (0.5 bar)
Die Heizungspumpe kann ich alleine ausbauen, beim Ventil muss ich einen Santär
kommen lassen und das Wasser ablassen :-(
Kann man bei der Alpha 2 eine Mindestumsatzmenge von 1m3 einstellen ?
Sonst geht meine WP in Hochdruckstörung.
Gibt es bei der Pumpe Unterschiede zwischen Modellen aus der CH und DE ?