WP-Heizung resp. Überströmventil richtig einstellen ?

88Antworten24’960Aufrufevon Moudi · 16. November 2013letzter Beitrag vor 13 Jahren
  1. Moudi2’458 Beiträge22. November 2013
    Hoi Maningreen

    leider habe ich keine Ventilaufsätze, die ich von Hand einstellen kann, um den Durchfluss zu verringern.

    Muss heute mal zu meinem Sanitär um die Ecke oder in den Baumarkt gehen.

    Betreffend alpha 2: was meinst du, kann ich das Überströmventil drin lassen ?

    Merci ansonsten für deinen support.

    Gruss moudi

  2. Xcoder464 Beiträge22. November 2013
    Ich vermute mal, dass am oberen Balken in der schwarzen Kappe eine Stellschraube ist. Aber das kannst Du ja mit deinem Sanitär einfach klären. Ohne Schaugläser die den Durchfluss anzeigen ist, das natürlich etwas mühsam. 

  3. Guest22. November 2013
    Ja, ohne schaugläse ist es ein krampf und kampf und ne grosse raterei. Im eg habe ich schaugläser, im og nicht. Und somit bei mir kaum zum einstellen. Da ratest du einfach

    Mit der haus-forum Mobile App gesendet

  4. Moudi2’458 Beiträge22. November 2013
    Ich machs mir einfach:

    Hole mir handbetätigte Ventilaufsätze (können ja nicht die Velt kosten)

    Evtl. hat die ja noch jemand von euch im Keller rumfliegen. 🙂.....oder ?

    Dann drehe ich alle 2 Tage die Ventile am Verteiler im EG 1/4-Umdrehung zu, bis die Temperatur passt.

    Etwas langwierig die Sache, aber solange es nicht zu kalt wird habe ich auch kein Problem mit dem WAF und KAF /emoticons/default_additional/148.gif

    In meinem kleinen Büro wars heute morgen 22.5° jetzt mit Soneneinstrahlung, 2 Personen und PC nähern wir uns der 24° Marke

    Gruss moudi

    WAF: Womans Acceptance Factor

    KAF: Kiddies.....

  5. Moudi2’458 Beiträge22. November 2013
    Jetzt habe ich's kapiert:

    http://www.energieverbraucher.de/files_db/1267809476_3392__12.pdf

    Gruss moudi

  6. Xcoder464 Beiträge22. November 2013
    leider habe ich keine Ventilaufsätze, die ich von Hand einstellen kann, um den Durchfluss zu verringern.
    Hat es oben nicht ein Loch wo Du einen Schraubenzieher oder Imbus reinstecken kannst?

  7. Moudi2’458 Beiträge22. November 2013
    Hoi Xcoder...korrekt. Die sind aber alle fest zugedreht. Möchte nicht aufdrehen....sonst nass /emoticons/default_additional/148.gif

    Gruss moudi

  8. Xcoder464 Beiträge22. November 2013
    Dann müssen das die Regelschrauben sein...

  9. Moudi2’458 Beiträge23. November 2013
    Evtl. Verstehe ich da was falsch, aber wenn das die Regelschrauben sind,

    dann müssten die ja aufgedreht sein und müssten sich zudrehen lassen.

    sonst käme ja kein Wasser durch. Oder stimmt meine Logik nicht ?

    Gruß moudi

    Mit der haus-forum Mobile App gesendet

  10. maningreen717 Beiträge23. November 2013
    Lieber @moudi

    Drehe mal zu und zähle die Umdrehungen. Z.b. Bei 5 Umdrehungen, dann 3 Umdrehungen zurück. Dies bei allen Kreise machen und 24h abwarten. Wenn die Temperatur gut ist, dann Ventile aufsetzen und höchste Stufe stellen.

    Viel Glück

  11. Moudi2’458 Beiträge23. November 2013
    Hallo maningreen

    Muss ich Wochenende mal testen.

    Noch ne Frage an dich: Weißt du, ob ich das Überströmventil drin lassen kann, wenn ich eine Alpha 2 einbaue ?

    Wenn ja, dann könnte ich das nämlich selbst machen ;-)

    Gruß moudi

    Mit der haus-forum Mobile App gesendet

  12. Xcoder464 Beiträge23. November 2013
    Evtl. Verstehe ich da was falsch, aber wenn das die Regelschrauben sind,

    dann müssten die ja aufgedreht sein und müssten sich zudrehen lassen.

    sonst käme ja kein Wasser durch. Oder stimmt meine Logik nicht ?
    Doch, klar. Denkst du das diese nicht offen sind? Wieso? Gegenuhrzeigersinn ist nicht immer auf. Je nach Fabrikat muss man in die andere Richtung drehen.

  13. maningreen717 Beiträge23. November 2013
    Lieber @moudi

    Du kannst das Überströmventil drinnen lassen, einfach zudrehen, höher als 0.5mbar.

    LG

  14. Moudi2’458 Beiträge23. November 2013
    Lieber @moudi

    Du kannst das Überströmventil drinnen lassen, einfach zudrehen, höher als 0.5mbar.

    LG
    Hoi Maningreen,

    0.5mbar wäre ien bisschen wenig. Du meinst sicher 0.5bar resp. 500mbar.

    Bei meinem Ventil (Danfoss AVDO) ist bei 0.5bar Schluss.

    Meinst du, das reicht für eine geregelte Pumpe ?

    Gruss moudi

  15. maningreen717 Beiträge23. November 2013
    Sollte gemäss Aussage Grundfos funktionieren, aber es braucht einige offene Kreis, z.b. alle Bäder, WC, Gänge.

  16. Moudi2’458 Beiträge23. November 2013 · bearbeitet
    Hallo maningreen

    so schlecht kann unser Heizungsplaner nicht gewesen sein. /emoticons/default_smile.png

    Seit Freitag Morgen sind alle Ventile OFFEN (d.h. die Thermostate in den Räumen sind alle auf 25° eingestellt), Überströmventil auf 0.5bar gestellt und

    die Heizkurve um eine Einheit nach unten gestellt.

    Ergebnis: 22°  +/-0,3° in allen Räumen EG wie OG !

    Und die Vorlauftemp. ist um 1,5K auf 35° bei 0° Aussentemperatur gefallen. Spreizung liegt bei ~6K.

    (Ausgenommen im Schlafzimmer, hier habe ich den Durchfluss minimiert. Ergebnis 19°)

    Soweit TOP. Mal schauen, wie sich die Einstellungen an kälteren resp. wärmeren Tagen bewährt (derzeit 0°)

    Derzeit ändere ich nichts.....ausser das Thema mit der Heizungspumpe.

    Zum einen läuft diese unter 4° (Aussentemp) rund um die Uhr auf Stufe 2 bei ~55 Watt /emoticons/default_wacko.png

    und zum anderen fängt sie an leichte Schleifgeräuche zu produzieren.

    Also der beste Zeitpunkt für eine Alpha2.

    Unser Heizungshersteller Buderus empfiehlt auch die Alpha2, aber nur in Verbindung mit eine Koppelrelais zum Anschluss an das Steuergerät.....ok, wenns sein muss.

    Unter anderem ist ja die Heizungspumpe je nach Durchflussmenge für die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauftemperatur verantwortlich.

    Mir ist aber immer noch nicht klar, wie eine geregelte Heizungspumpe die "richtige" Umdrehungszahl resp. Umwälzvolumen "errechnet"

    Kannst du das einem Laien erklären ?

    Merci und Gruss, moudi

  17. Moudi2’458 Beiträge23. November 2013
    Pumpe gefunden:

    http://www.dimplex.de/media/Montageanweisungen_SYS/5_Zubehoer/neutral_uph60-25-32_fd9307_de-gb-fr.pdf

  18. carin417 Beiträge23. November 2013
    Hallo miteinander

    habe bis jetzt alles interessiert mitverfolgt und noch fragen.

    Was bitte ist ein Überstromventil?

    Und sehe ich das richtig, dass es gar nicht sinnvoll ist, fast überall den Wasserduchfluss vollkommen offen zu haben.

    Bei mir in den Unterlagen steht, dass alle Heizkreise zusammen 12 bis 20 Liter/min. haben sollten. Bei mir ist es zur Zeit etwa 2 Liter mehr. Habe jetzt gedrosselt, musste aber dadurch die HK , oder den Raumsollwert nach oben stellen.

    Was ist sinnvoller HK nach oben, oder Raumsollwert??

    Und braucht diese Einstellungen mit weniger Wasser im Heizkreislauf, dafür höhere HK/Raumsollwert weniger Energie??

    Habe bis jetzt bei Aussentemp. von 0 Grad Nacht -1, in 24 Std. so um die 12 Std die WP am laufen bei 10-11 Einschaltungen.

    Weiss da jemand Rat?

    Schönen Abend.

    Gruss carin

  19. Moudi2’458 Beiträge23. November 2013
    Pumpe gefunden:

    http://www.dimplex.de/media/Montageanweisungen_SYS/5_Zubehoer/neutral_uph60-25-32_fd9307_de-gb-fr.pdf
    Und auch zu einem Super Preis. Da ich öfter mal in Lörrach bin.....kein Problem.

    http://www.hornbach.de/shop/Heizungspumpe-Grundfos-Alpha-2-25-40/8699218/artikel.html?WT.mc_id=de10p001&WT.tsrc=Preissuchmaschinen#ratings

    Gruss moudi

  20. Moudi2’458 Beiträge23. November 2013 · bearbeitet
    Hallo carin

    da fehlen natürlich einige Angaben zur Ferndiagnose:

    WP Typ, Wärmebedarf Haus, VL-Temp, Fussbodenheizung ? usw.

    Zum Vergleich:

    Wir haben ein KfW40 Haus/ Minergie, eine WP mit 8KW Heizleistung inkl. WW-Erzeugung und 200qm beheizter Fläche, VL 36° bei 0°Aussentemp. und in allen Räumen EG und OG aktuell 22°.

    Alle Ventile in den Heizkreisen offen. Regelung über Heizkurve.

    WP hat heute 6x für je 30 Minuten eingeschaltet + 1x 45min WW (45°) produziert.

    Überströmventil: guckst du hier http://www.sbz-monteur.de/2012/09/19/erklar-mal-differenzdruck-uberstromventil/

    oder selber googeln ;-)

    Gruss moudi