Die Heizleistung und der Energiebedarf sollten nach aktuellen SIA 380/1 Norm berechnet werden.
Vereinfacht ausgedrückt wird aus dem U-Wert der Gebäudehülle und der Differenz zwischen den Innentemperaturen und einer standortabhängigen minimalen Aussentemperatur (z. Bsp -8 Grad C) der Transmissions-Wärmeverlust des Hauses bestimmt. Dazu werden noch die Lüftungsverluste addiert. Bei Erwärmung des Warmwassers über die Heizung erfolgt ein weiterer Zuschlag. Wärmepumpen-Sperrstunden und Temperatur-Absenkungen während der Nacht erhöhen die erforderliche Heizleistung zusätzlich.
Das folgende Dokument erlaubt eine gute Abschätzung der Heizleistung aus dem Wärmebedarf: www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de_419227968.pdf
In deinem Fall (Qh= 11565 kWh, Mittelland mit WW) wäre somit eine geschätzte Heizleistung von 5 kW erforderlich.