Ich habe schnell in unserem Energienachweis nachgeschaut...
bei uns ist der Heizwärmebedarf mit 193 MJ/m2 angegeben!
Allerdings haben wir bei unseren 2 grossen Fenstern,die gegen Norden ausgerichtet sind, ein spezielles Glas ausgewählt, dass mit Argon/Krypton gefüllt ist (KW 0.60)...
und auch bei der Aussenisolation haben wir ein eine bessere bzw. dickere gewählt als die "Norm"!
Wurde euer Heizwärmebedarf nach SIA380/1 Norm mit Standard Aussenluft-Volumenstrom gerechnet?
Bei der Wärmebedarfsrechnung nach Minergie werden die wesentlich kleineren Lüftungsverluste berücksichtigt d. h. der Wärmebedarf dürfte etwa 40 MJ/m2a kleiner sein.
Mit einer effizienten Sole/Wasser Wärmepumpe erfüllt euer Haus damit ziemlich sicher den Minergie-Standard.
PS: Im Kanton Aargau übernimmt der Kanton die Kosten des Zertifikats.
Ich habe jetzt geraden den Energienachweis vor mir...
er wurde nach SIA 380/1, EN 382 gerechnet.
Leider sehe ich aber nirgends den Titel "Standard Aussenluft-Volumenstrom"?!
Beim Systemnachweis steht folgendes:
Grenzwert Heizwärmebedarf:
Hg 249 MJ/m2 (=69.2 kWh/m2)
Projektwert Heizwärmebedarf:
Qh 193 MJ/m2 (=53.6 kWh/m2)
Dann steht noch:
Minergie-Grenzwert ist 43 kWh/m2
(inkl. Strom für WP und Lüftung)
Wir haben eine KWL die direkt in die Wärmepumpe (Luft-Wasser) integriert ist. Ebenso werden wir eine kleine (ca. 4 m2) Solaranlage haben, die direkt mit dem Warmwasserspeicher gekoppelt ist.
Ich glaube aber nicht, dass dies für den Minergie-Standard reichen wird (siehe Zahlen oben).
Hey wow, vielen dank für die ausführliche Erklärung! /emoticons/default_smile.png
Wir haben gerade heute abend ein Treffen mit unserem Architekten, ich werde ihm das gleich mal so zeigen!
Bin sehr gespannt, was er dazu meint!
(wir haben halt der Aussage von ihm vertraut, dass bei uns der Minergie-Standard nur sehr schwer zu erreichen sei, weil unser Haus nicht gegen Süden/Süd-Westen ausgerichtet ist...)
Nur Mut! Die Aussage des Architekten zeigt wieder einmal mehr, dass solche unqualifizierten Aussagen ein Bauen nach Minergie verhindern. Minergie ist heute zu absolut gleichen Kosten realisierbar, wenn man nur will.
Die Ausrichtung spielt absolut keine Rolle. Ich kann sogar ein Minergie-P-Haus mit der grossen Fensterfront gegen Norden ausrichten, wenn es nicht anders geht. Es bedingt dann halt nur, dass man dies in die Überlegungen mit einbezieht.
@Hausi
Gratulation zu deiner sauberen Argumentation. Solche Leute wie dich braucht es im Forum.
Da habt ihr aber alle ziemlich tiefe Werte, dünkt mich.
Bei uns liegt der Grenzwert bei
Hg = 289 MJ/m2a
Und unser Projektwert liegt bei
Qh = 288 MJ/m2a
Wieso liegen wir so hoch?
Leider habe ich dies erst bemerkt, als die Baubewilligung bereits da war. Zwar haben wir (durch ein sehr gutes Angebot eines Freundes) noch die 2fach Fenster durch 3fache ersetzen lassen, aber dies macht auch nur ca. 20-25MJ/m2a.
Natürlich kommen wir durch die WRG der kontrol. Lüftung auch noch etwas tiefer, aber auch das ist nicht extrem viel.
Ich frage mich, was bei unserem Haus von der Dämmung her so schlecht ist. Denn wir haben eine Aussendämmung mit 16cm und das Dach ist mit 18cm gedämmt. Leider ist bei uns das UG nicht gedämmt, das macht sicher auch noch etwas aus.
Wer kennt sich mit dem Energienachweis und deren Berechnungen gut aus?
Wenn du den Energienachweis als PDF hast, kannst du mir diesen einmal per Mail oder PN zustellen. Ist denn die KWL im Energienachweis mit einberechnet?
Vielleicht als Vergleichsangaben die Dämmstärken bei unserem Objekt:
Keller (beheizt): Boden, unter Bodenplatte: 48 cm (U-Wert 0.07), Kellerwände mit Aussendämmung: 32 cm (U-Wert 0.11)
Wände EG/OG: 36 cm (U-Wert 0.09), Dach 44 cm (U-Wert 0.07). Fenster U-Wert 0.74 (gesamtes Fenster inkl. Rahmen, Glas U-Wert 0.5).
Wenn ich deinen Angaben folge und den Wandaufbau als Massivbau rechne, komme ich im besten Fall auf 0.2 (mit Dämmung WLG 035) im schlechteren Fall auf 0.23 (mit Dämmung WLG 040). Beim Dach lande ich bei Werten zwischen 0.19 und 0.21.
Dass der Keller nicht gedämmt ist, hat sicherlich einen Einfluss.
A propos Baubewilligung. Wir haben auch erst nach Erhalt der Baubewilligung von Minergie auf Minergie-P gewechselt. War kein Problem. Es ist also noch nicht aller Tage Abend.
Häuser nach dem Minergie-Standard weisen gemäss einer Studie einen um 10% höheren Wiederverkaufswert auf.
Der Minergie-Grenzwert von 42 kWh/m2 bezieht sich auf die für Heizung, Warmwassererwärmung und Lüftung benötigte extern zugeführte Energie.
Je nach Art der zugeführten Energie wird diese unterschiedlich gewichtet.
In eurem Fall ist das der benötigte Strom mit einer zweifachen Gewichtung.
Die Wärmepumpe liefert ein mehrfaches an Wärme (Luft-Wasser-WP ca 3x) als sie Energie in Form von elektrischem Strom verbraucht.
Der Heizwärmebedarf darf also über dem Minergie-Grenzwert liegen solange der gewichtete Energieverbrauch darunter liegt.
Die Rechnung nach MINERGIE-Standard dürfte in eurem Fall etwa folgendermassen aussehen:
Gebäudedaten
Qh mit Standardluftwechsel: 53.6 kWh/m2
Qww Wärmebedarf Warmwasser: 12.2 kWh/m2
Qh mit effektivem Luftwechsel (Lüftung + WRG): 45 kWh/m2
Strombedarf Lüftung: 2.8 kWh/m2
Wärmeerzeugung (gewichteter Endenergieverbrauch)
Luft-Wasser WP (JAZ ca. 3) 30 kWh/m2
Warmwasser Solar (60%) --
Warmwasser mit WP (40%, JAZ ca. 2): 5 kwh/m2
Strombedarf Lüftung: 5.6 kwh/m2
Total: 40.6 kWh/m2
Minergie Grenzwert: 42 kWh/m2
Der Minergie-Standard düfte erfüllt sein. Lasst doch das ganze mal von einem Energieplaner durchrechnen.
Gruss
Hausi
@Hausi
Ich bin mir am Überlegen, unser vom GU gebautes Haus, im Nachhinein selber auf Minergiestandard zu optimieren (falls dies möglich ist). Deshalb interessiert mich Deine obige Rechnung sehr.
Unsere Situation:
Wir sind momentan am Bauen unseres EFH mit kontrol. Lüftung. Ich habe nicht mehr so viele Möglichkeiten Dinge zu ändern, da bereits das EG gemauert wird. Aber trotzdem meine Fragen:
Die Angaben zu Gebäudedaten sind mir soweit klar. Meine Fragen beziehen sich auf den gewichteten Energiebedarf:
1. Wie kommst Du bei der Luft-Wasser WP auf die 30kWh/m2a?
2. Beim WW mit WP rechnest Du 40% von 12.2kWh/m2a, wegen den Kollektoren?
3. Wie kommst Du auf den doppelten Wert unter Strombedarf Lüftung (2.8 -> 5.6kWh/m2a)?
Der MINERGIE-Standart verlangt eine Komfortlüftung die du ja schon vorgesehen hast.
Der Heizwärmebedarf deines Hauses sollte nach 'SIA-384/2 mit Wärmegewinn Elektrizität gemäss MINERGIE und mechanischer Lüftungsanlage' berechnet werden. Am besten beauftragst du damit ein auf MINERGIE spezialisiertes Ingenieurbüro für Haustechnik. Architekten sind dazu normalerweise nicht in der Lage.
Der so berechnete Heizwärmebedarf pro m2 EBF (Energiebezugs-Fläche) darf über dem MINERGIE Grenzwert von 42 kWh/m2a liegen. Der MINERGIE Grenzwert bezieht sich auf die extern zugeführte gewichtete Endenergie (Elektrizität hat den Faktor 2).
Der MINERGIE-Endenergieverbrauch berechnet sich aus der Summe des gewichteten Endenergiebedarfs für:- Produktion der Heizwärme
- Lüftung
- Warmwasser-Erwärmung
Die elektrische Energie wird bei dieser Berechnung zweifach gewichtet.
Um den Endenergieverbrauch zu minimieren gibt es zwei Strategien: a) Optimierung der Wärmeverluste => bessere Dämmung
/emoticons/default_cool.png Optimierung der Wärmegewinnung => Nutzung der Erdwärme und Sonnenenergie.
Im Extremfall führt Strategie a) zum Passivhaus und /emoticons/default_cool.png zum Solarhaus mit einem 200'000 Liter Saisonspeicher.
Am wirtschaftlichsten ist es beide Strategien bis zu ihrem Optimum zu nutzen d. h. eine optimale (nicht maximale) Wärmedämmung kombiniert mit einer optimalen Nutzung der Sonnenenergie vorzugsweise passiv über die Fenster und der Erdwärme mit einer Sole/Wasser Wärmepumpe (Erdsonde).
Die WP entzieht der Umwelt Energie in Form von Wärme und liefert ein Mehrfaches an Energie als sie an elektrischer Energie verbraucht.
Massnahmen zur Erreichung des MINERGIE-Standarts:a) Optimierte Gebäudehülle, Dämmung, etc. (kann bei dir wahrscheinlich nicht mehr geändert werden)
/emoticons/default_cool.png Passive Nutzung der Solarenergie über südlich orientierte Fenster
c) Aktive Nutzung der Erdwärme:
- Wärmepumpe mit Erdsonde
- Erdsonde mit Überlänge
- Fussbodenheizung mit maximal 30 Grad Vorlauf (Einzelraum-Regelung kann weggelassen werden)
- Falls möglich WP ohne Speicher direkt an die Fussbodenheizung anschliessen => möglichst tiefe WP-Vorlauftemperatur.
- Aufheizung des Warmwassers über die WP (wichtig!, ca 30% des Energieverbrauchs entfällt auf die Warmwassererwärmung)
Eine gut ausgelegte WP-Anlage mit Erdsonde erreicht so eine JAZ von über 4.25 (inkl. Warmwassererwärmung). Aus jeder kWh elektrischer Energie werden im Jahreschnitt 4.25 kWh nutzbare thermische Energie gewonnen. Ein Gebäude mit dem zweifachen Wärmebedarf des MINERGIE-Grenzwerts kann dank Nutzung der aus der Umwelt gewonnen Energie den MINERGIE-Grenzwert einhalten .
(Faktor 2 anstelle 4 wegen der zweifachen Gewichtung des elektr. Energie)
Zusätzlich kannst du im Sommer das Haus mit minimalem Energieaufwand über die Erdsonde kühlen.
Luft/Wasser Wärmepumpe besitzen eine tiefere JAZ und benötigen somit mehr elektrische Energie; die Investitionskosten sind aber niedriger.
Antworten auf deine Fragen
0.33 x 53.6 kWh/m2a = 16 kWh/m2a = elektr. Energie für WP (66% der Energie wird aus der Luft gewonnen); gemäss MINERGIE muss die elektr. Energie doppelt gewichtet werden => 2 x 16 kWh/m2a = 32 kWh/m2a
Bei der Warmwasser-Erwärmung arbeitet die WP mit einem ungünstigeren Wirkungsgrad. Eventuell müssen die letzten 5 bis 10 Grad mit einem elektr. Heizstab erzeugt werden. Trotzdem sollte bei einer WP-Anlage das Warmwasser unbedingt über die WP beheizt werden.
Gemäss MINERGIE muss die zugeführte elektr. Energie doppelt gewichtet werden.