SucheFür Unternehmer
ThemaStart · Forum

Zugluft im Haus bei geschl. Fenstern

62Antworten29’468Aufrufevon Steinbeck · 5. November 2009letzter Beitrag vor 16 Jahren
  1. Bauprofi739 Beiträge7. Februar 2010
    Hallo Hans1

    Als erstes kann man eine Differenzdruckmessung durchführen. Hier gibt es in der SIA 382 und im Merkblatt 2023 klare vorgaben. Darüber hinaus durch kalibrierte Luftstrommessungen mittels Hitzdraht- und Flügleradsonden sowie über Behaglichkeitssonde gem. SN EN 13779 die Luftströmungen. Hier sind in der SIA 180/382.1 und Merkblatt 2023 klare vorgaben gegeben.

    Da Du nun aber von der Luftdichtheitsmessung in deinem Betreff schreibst, möchte ich klar stellen, dass dies dann über den Blower-Door Test nach SN EN 13829 geschieht.

    Hoffe das ich mich jetzt besser ausgedrückt habe.

    Gruss Bauprofi

  2. Hans111 Beiträge8. Februar 2010
    OK. Danke.

    Gruss

    Hans1

  3. Hornets17 Beiträge24. April 2011
    Hallo zusammen

    Wir haben gerade die Auswertung der Infrarotbilder bekommen. Unser Haus ist blau(juhu), trotzdem ist das irgendwie nicht logisch. Sobald Biesenlage ist, ist im Dachzimmer zu kalt. Wir haben dort zwar 2 Speicherofen, sonst Bodenheizung, doch dieser Raum kühlt stark ab. Brauche ich da mehr Heizung oder was ist da los?