SucheFür Unternehmer
ArtikelStart · Magazin

Energie & Haustechnik

Heizgradtage: wie du die Heizkosten zweier Winter fair vergleichst

Wie du deinen Heizverbrauch mit den Heizgradtagen deiner Klimastation auf ein Normjahr umrechnest — mit Rechenbeispiel, Datenquelle und den Grenzen der Methode.

Redaktion3. September 20267 Min. Lesezeit

Ein Wandthermostat über einem Heizkörper mit einer zusammengefalteten Heizkostenabrechnung auf der Heizkörperabdeckung.

Die Heizkostenabrechnung liegt auf dem Tisch, und sie ist zwölf Prozent höher als im Vorjahr. Die Frage, die sich sofort stellt: Ist das Haus schlechter geworden — oder war es einfach kälter? Beides ist möglich, und mit dem blossen Vergleich zweier Rechnungen lässt es sich nicht auseinanderhalten. Mit Heizgradtagen schon.

Was Heizgradtage sind und warum sie 12 und 20 heissen

Das Bundesamt für Energie beschreibt seine Reihe wörtlich so: Die Heizgradtage ergeben sich «aus der Summe der täglichen Abweichungen der mittleren Aussentemperatur von einer Raumtemperatur von 20°C, und zwar an jenen Tagen, an denen die mittlere Aussentemperatur 12 °C oder weniger beträgt».

Darin stecken zwei Entscheidungen. Die 20 °C sind die angenommene Raumtemperatur — die Differenz zwischen drinnen und draussen ist das, was die Heizung überbrücken muss. Die 12 °C sind die Heizgrenze: Darüber wärmen Sonne, Personen und Geräte das Haus so weit, dass die Heizung nicht anspringen muss. Ein Tag mit 4 °C Mitteltemperatur zählt also mit 16 Gradtagen, ein Tag mit 14 °C gar nicht.

Deshalb ist die Zahl mehr als ein Temperaturmittel: Sie enthält die Länge der Heizperiode und ihre Kälte in einem Wert. In der Schweiz heisst dieselbe Grösse in den Normen «Heizgradzahl 12/20»; MeteoSchweiz führt sie unter dem Parameterkürzel xhs000y0 als Jahressumme.

Wie du deinen Verbrauch auf ein Normjahr umrechnest

Die Rechnung braucht drei Zahlen: deinen Verbrauch, die Heizgradtage des Messjahrs an der nächsten Klimastation und einen Normwert, gegen den du vergleichst. Als Normwert eignet sich das Mittel der Jahre 1991 bis 2020 — die klimatologische Normperiode. Für Bern/Zollikofen sind das nach unserer Rechnung aus den MeteoSchweiz-Reihen 3’467 Heizgradtage.

Ein durchgerechnetes Beispiel mit zwei echten Jahren derselben Station:

JahrHeizgradtage Bern/ZollikofenÖlverbrauch laut RechnungUmrechnungbereinigt
20213’5352’600 l2’600 × 3’467 ÷ 3’5352’550 l
20222’9682’400 l2’400 × 3’467 ÷ 2’9682’803 l

Ungerechnet sieht 2022 nach einem Erfolg aus: 200 Liter weniger als im Vorjahr. Bereinigt kippt das Bild. 2022 war ein deutlich milderes Jahr, und auf ein Normjahr umgelegt hat dieses Haus 253 Liter mehr gebraucht als 2021. Wer sich auf die Rechnung verlassen hätte, hätte eine Verschlechterung für eine Verbesserung gehalten.

Der Faktor lässt sich auch getrennt lesen: 3’467 geteilt durch 2’968 ergibt 1,17. Das Jahr 2022 war also rund 17 Prozent milder als ein Normjahr — und genau um diesen Betrag ist jeder Verbrauchswert aus diesem Jahr zu tief, wenn man ihn ungerechnet weiterverwendet.

Wo du die Zahlen für deinen Ort findest

MeteoSchweiz stellt die homogenen Messreihen der 29 NBCN-Klimastationen als offene Daten bereit — Jahres-, Monats- und Tageswerte, als CSV, ohne Anmeldung und ohne Kosten. Die Quellenangabe «Source: MeteoSwiss» ist Pflicht, die Nutzung ist unter Creative Commons CC BY 4.0 erlaubt.

Für die Umrechnung nimmst du die Station, die deinem Ort am nächsten liegt. Dabei zählt nicht nur die Entfernung: Zwischen Zermatt und der nächsten Station liegen Höhenmeter, und Höhe wirkt auf Heizgradtage stärker als Kilometer. Wenn die nächste Station deutlich höher oder tiefer liegt, ist die Bereinigung eine Näherung — nutzbar für den Vergleich zweier Jahre am selben Ort, aber nicht für den Vergleich zweier Häuser in verschiedenen Höhenlagen.

Für eine Einordnung des Landesdurchschnitts führt das Bundesamt für Energie zusätzlich eine monatliche, nach Bevölkerung gewichtete Reihe ab 1980. Sie ist die richtige Quelle, wenn du wissen willst, ob ein Winter schweizweit aussergewöhnlich war — nicht die richtige für dein Haus.

Wenn du die Rechnung nicht selbst machen willst: Der Energiekosten-Benchmark auf haus-forum.ch rechnet sie mit denselben MeteoSchweiz-Daten und zeigt den Faktor an, mit dem er umgerechnet hat.

Von Litern zu Kilowattstunden — der Schritt davor

Damit die bereinigte Zahl etwas aussagt, muss sie auf die Fläche bezogen werden, und dafür braucht es Kilowattstunden. Die Umrechnung steht in der Gesamtenergiestatistik des Bundes: Heizöl extra-leicht hat 42,9 MJ/kg, Erdgas 40,3 MJ je Norm-Kubikmeter (oberer Heizwert), Pellets 18,0 MJ/kg. Geteilt durch 3,6 ergibt das rund 10 kWh je Liter Heizöl, 11,2 kWh je Kubikmeter Erdgas und 5,0 kWh je Kilogramm Pellets — die Division ist unsere, die Heizwerte sind die des Bundes.

Aus dem Beispiel oben: 2’803 bereinigte Liter sind 28’030 kWh. Auf eine Energiebezugsfläche von 180 m² gerechnet sind das 156 kWh je m² und Jahr. EnergieSchweiz ordnet 120 bis 150 kWh/m²a als typisch für unsanierte Häuser vor 1970 ein, 60 bis 100 als durchschnittlich und 40 bis 50 als energetisch gut.

Was die Bereinigung nicht kann

Warmwasser. Es braucht im August gleich viel wie im Januar. Wer den Gesamtverbrauch einer kombinierten Anlage bereinigt, bereinigt das Warmwasser mit — und behandelt damit einen wetterunabhängigen Anteil, als wäre er wetterabhängig. Bei einem gut gedämmten Haus, wo Warmwasser einen grossen Anteil ausmacht, ist der Fehler spürbar.

Nutzerverhalten. Ein Grad mehr Raumtemperatur macht laut EnergieSchweiz sechs bis zehn Prozent aus. Zwei Personen mehr im Haushalt, ein neues Kind, ein Homeoffice-Jahr: Das alles verschiebt den Verbrauch, ohne dass die Heizgradtage davon wissen.

Solare Gewinne. Ein kalter, sonniger Winter und ein milder, trüber können dieselbe Heizgradzahl ergeben und trotzdem unterschiedlich viel Brennstoff kosten. Die Grösse rechnet nur mit Temperatur.

Einzelne Monate. Für eine Jahresabrechnung reicht die Jahressumme. Wer eine einzelne Heizperiode über den Jahreswechsel bereinigen will, braucht die Monatswerte — MeteoSchweiz führt sie unter xhs000m0.

Was heisst das für dich

Notier dir zu jeder Heizkostenabrechnung drei Zahlen: Verbrauchsmenge, Abrechnungsjahr und die Heizgradtage deiner Station. Dann hast du in fünf Jahren eine Reihe, die etwas aussagt, statt fünf Rechnungen, die sich nicht vergleichen lassen.

Rechne vor und nach jeder baulichen Massnahme bereinigt. Nur so weisst du, ob die Dämmung gebracht hat, was sie versprochen hat — und nur so kannst du es belegen, wenn du das Haus einmal verkaufst.

Und trau einem einzelnen Jahr nicht zu viel zu. Zwei bereinigte Jahre, die zwanzig Liter auseinanderliegen, sind dasselbe Ergebnis. Erst ein Unterschied von zehn Prozent und mehr ist ein Befund.

Weiterlesen

— von der Menge auf der Rechnung zur Kennzahl je Quadratmeter

— was Betriebsoptimierung und Raumtemperatur wirklich bringen

— dort tragen Eigentümer ihre echten Zahlen zusammen

Quellen

(Parameter xhs000y0, «Heizgradzahl 12/20 (SIA: Heizgradtage); Jahressumme, homogen»). Source: MeteoSwiss, CC BY 4.0

Anhang «Heizwerte der Energieträger»

Weiter im Magazin

Alle Beiträge →

Bauen & Sanieren

Wohnen während Umbau oder Hausbau: Wo Bauherren in der Schweiz möbliert auf Zeit unterkommen

Im Werkvertrag steht ein Bezugstermin, im Mietvertrag der Zwischenwohnung ein Enddatum. Fallen beide auf denselben Tag, hängt die eigene Bleibe an der Pünktlichkeit der Baustelle, also genau an dem Punkt, der sich am schlechtesten planen lässt. Ein Unterlagsboden, der langsamer trocknet, oder ein Gewerk, das eine Woche später anfängt, verschiebt den Einzug ins eigene Haus.