Wp kondenzwasser ???

12Antworten2’796Aufrufevon archischreck · 4. Januar 2009letzter Beitrag vor 18 Jahren
  1. archischreck41 Beiträge4. Januar 2009
    hallo wissende

    wir haben seit einem halben jahr eine luft/wasser wärmepumpe in betrieb.

    heute haben wir entdeckt, dass die wand, rund um den abluftkanal, nass ist.

    seit 7 tagen haben wir höchstens -5 grad aussentemperatur.

    ist das normal um diese jahreszeit? /emoticons/default_confused.png

    gruss archischreck

  2. jomazi1’373 Beiträge4. Januar 2009 · bearbeitet
    Guten Tag Archischreck,

    Habe, weil auch ich so meine Probleme mit der Suchmaschiene hier im Forum habe vor einiger Zeit einen sehr guten Thread mit genau diesem Thema unter meinen Favoriten gespeichert:

    http://www.haus-forum.ch/elektrisches-technische-geraete/2486-waermepumpe-kondenswasser-mauerwerk-auslassstutzen.html

    Der gute Pfälzer hatte auch bei diesem Problem einen Lösungsvorschlag. Und dank eben diesem Thread konnte ich meinem Heizungsfachmann sagen wie ich das haben möchte.

    Von sich aus hätte er es nicht gemacht! Probleme hatte ich bis heute keine (Holzalänge...)

    Ich kann mir gut Vorstellen dass dieser Thread dir weiterhelfen könnte.

    Liebe Grüsse, Jomazi

  3. Serge-CH1’717 Beiträge4. Januar 2009
    Hallo archischreck

    Schau mal in meinem Haustagebuch:

    http://www.haus-forum.ch/hausbau-tagebuch/4274-noch-nicht-ganz-fertig-aber-bald-3.html

    Die Antwort vom Pfälzer (1.11.08 mit Zeichnung) beschreibt Dein Problem. Wahrscheinlich ist bei euch die Dichtung ungenügend.

    Gruss,

    Serge-CH

  4. archischreck41 Beiträge4. Januar 2009
    vielen dank für den link.

    ich habe die threats durchgelesen und werde den heizungstechniker aufbieten.

    gruss archischreck /emoticons/default_additional/113.gif

  5. Pfälzer9’908 Beiträge4. Januar 2009
    ..schau an, schau an.... vielleicht sollte ich mir für dieses Detail ein Patent eintragen lassen, wenn es nun schon in der Schweiz Einzug gehalten hat.

    Wie dem auch sei, wenn es so ausgeführt wurde, dann freut es mich natürlich auch entsprechend.

    Wobei dann natürlich die Antwort/Aussage des Heizungsbauers, vor und nach der Ausführung interessant wäre?

  6. turbo5. Januar 2009
    ..schau an, schau an.... vielleicht sollte ich mir für dieses Detail ein Patent eintragen lassen, wenn es nun schon in der Schweiz Einzug gehalten hat.
    /emoticons/default_biggrin.png

    Hallo.

    Diese Umwicklung des Kanals mit einer einfachen Dämmung sollte doch schon aus korrosionsgründen Standart sein. /emoticons/default_confused.png

    Wenn dies nicht so ist, währe es für mich ein Fall für eine Mängelrüge bei welcher ich auf Änderung beharren würde.

    Es wird halt leider viel auf dem Bau gebastelt.

    Gruss Turbo

  7. Gelöschtes Mitglied 11185. Januar 2009 · bearbeitet
    Zitat Turbo

    Diese Umwicklung des Kanals mit einer einfachen Dämmung sollte doch schon aus korrosionsgründen Standart sein. /emoticons/default_confused.png

    So ists halt, wenn Handwerkerpreise gedrückt und gedrückt und nochmals gedrückt werden.

    Dies alles ist keine "Erfindung von Pfälzer", das wissen die richtigen Fachleute.

    Unsere WP kam sogar konfektioniert. der Zu-und Abluftkanal isoliert und mit Antidröhn versehen. Auch die Anschlüsse waren perfekt isoliert.

  8. turbo5. Januar 2009
    Zitat Turbo

    Dies alles ist keine "Erfindung von Pfälzer", das wissen die richtigen Fachleute.
    Wobei wir die schönen Zeichnungen von Pfälzer nicht schmälern wollen. :91:Einfach und kompetent erklärt. Super!!!

    Turbo

  9. Pfälzer9’908 Beiträge5. Januar 2009
    Dies alles ist keine "Erfindung von Pfälzer", das wissen die richtigen Fachleute.

    Unsere WP kam sogar konfektioniert. der Zu-und Abluftkanal isoliert und mit Antidröhn versehen. Auch die Anschlüsse waren perfekt isoliert.
    ..ja, was soll ich auf solche eine fachliche richtige Feststellung eines richtigen Fachmannes antworten? Vielleicht: "Ein Späßchen in Ehren, sollte man auch einem Pfälzer nicht verwehren?"

    Ich frage mich in der Tat schon seit geraumer Zeit, weshalb ich mir das antue und solche Bildchen anfertige um mich damit in der gesamten Schweizer Fachwelt zu blamieren. Die Schweiz wimmelt ja nur so von "richtigen Fachleuten".... und dann mischt sich auch noch einer vom großen Kanton ein..

    Es ist natürlich schön für Dich, dass Du ausschließlich nur die richtigen Fachleute hast, dass die WP schon fix und fertig geliefert wurde und bei Deinem Hausbau alles perfekt abgelaufen ist. Glückwunsch.

    Leider kann man davon in Deinem Bautagebuch nichts sehen. Wenn Du diese vielen Details nun aber noch einstellst, können sich die User ja absofort alle "richtigen Lösungen" bei Dir anschauen und ich erspare mir nun die Blamage, in den Augen der Fachleute, mit den Bildchen /emoticons/default_wink.png

  10. Mundos_Home58 Beiträge5. Januar 2009
    Hallo Pfälzer, wie ich sehe habe auch die "falschen CH Fachleute" am Werk gehabt, seit der Inbetriebnahme (19.12.08) unserer L/W WP habe ich ständig an der Wand unmengen an Kondenswasser, zuerst dachte ich auch das es Normal sei bis ich auf diesen Thread gestossen bin. (Gottseiddank)

    Unten seht ihr die Bilder meiner WP, da hatte ich das Wasser leider schon weggewischt.

    Werde auch noch mit unserem GU darüber sprechen.

    Gruss

    DSC03423.jpg

    DSC03442.jpg

  11. turbo6. Januar 2009
    ..

    Ich frage mich in der Tat schon seit geraumer Zeit, weshalb ich mir das antue und solche Bildchen anfertige um mich damit in der gesamten Schweizer Fachwelt zu blamieren. Die Schweiz wimmelt ja nur so von "richtigen Fachleuten".... und dann mischt sich auch noch einer vom großen Kanton ein..
    @Pfälzer

    Es ist doch ein Elend im I-Net. Man setzt sich ein, wendet viel Zeit und Fachkompetenz auf um etwas leihengerecht zu erklären. Aber irgendein ...... findet immer etwas daran auszusetzen. Aus diesem Grund habe ich mich massiv mit Schreiben zurückgenommen. (Weshalb soll ich mich ärgern, wenn ich meine Zeit bei ähnlichen Fragestellungen in Rechnung stellen kann.)

    Bin aber überzeugt, das es nicht negativ gemeint war. Es kommt halt im Web doch häufig anders rüber als gedacht.

    Wer den Spezialisten kommen lässt, nimmt den "teuren Rat" eher an, als den Gratis Ratschlag im Web. Dieser wird meist noch vielfach hinterfragt oder mit spöttischen Kommentaren abgewertet.

    Mache weiter so. Du machst das super als Retter der verlorenen Bauherren. /emoticons/default_smile.png

    Turbo

  12. archischreck41 Beiträge15. April 2009
    Der GU hat den Kanal Innen bis nach aussen isoliert. An der Innenwand 1m rund um den Kanal herum isoliert.

    Danke an alle!

    Gruss

    archischreck

  13. Pfälzer9’908 Beiträge15. April 2009
    Na, das ist ja eine erfreuliche Nachricht. Ich hoffe es war nicht eine zu große Anstrengung erforderlich, um dieses Ergebnis erzielen zu können.