Bodenheizung ist nicht überall warm (gefühlt)

25Antworten20’708Aufrufevon Zervix · 20. Dezember 2008letzter Beitrag vor 17 Jahren
  1. raycecile2’603 Beiträge12. Januar 2010
    Wenn das blau zu sehen ist, ist offen, du kannst auch den Antrieb wegmachen dann ist das Ventil auch offen.

    Den Durchfluss kannst du nicht regulieren, das macht ja der Ventil-Antrieb, die roten Dinger sind Druchflussanzeiger, da ist eine Skala drauf und eine Kugel die anzeigt wieviel durchfliesst.

    Durchflussregler sind einfach solche die auf dem Ventil oben drauf sind:



  2. Beton161 Beiträge12. Januar 2010
    Das heisst wenn ich im Bad (das ist der ganz rechts) wärmer haben will müsste ich den oberen rechts gegen den Uhrzeigersinn mehr aufdrehen oder...

  3. Automation2’255 Beiträge12. Januar 2010
    Das heisst wenn ich im Bad (das ist der ganz rechts) wärmer haben will müsste ich den oberen rechts gegen den Uhrzeigersinn mehr aufdrehen oder...
    Auf deinem Bild habe alle Ventile einen Antrieb montiert, was willst du dort mehr aufdrehen, als das Ventil offen ist?
    Du kannst höchstens den Antrieb wegnehmen, dann aber hast du imme volle Pulle heizen, nicht die feine Art einer Regelung.

  4. Pippen2’281 Beiträge12. Januar 2010
    @Beton

    Das heisst, wenn Du im Bad so nicht auf Deine gewünschte Temperatur kommst, musst Du die Temperatur bei der Heizung höher stellen. Evtl. musst Du dann die Thermostaten in anderen Räumen herunterstellen.

  5. Beton161 Beiträge13. Januar 2010
    Auf deinem Bild habe alle Ventile einen Antrieb montiert, was willst du dort mehr aufdrehen, als das Ventil offen ist?

    Du kannst höchstens den Antrieb wegnehmen, dann aber hast du imme volle Pulle heizen, nicht die feine Art einer Regelung.
    Das irritiert mich jetzt. Den Durchfluss ob z.B. 2 liter oder 4 liter sollte ich doch dort regeln. Ein Heizungsmonteur der mal da war, schwatzte etwas von Durchfluss und bastelte 10min dran rum.

  6. raycecile2’603 Beiträge14. Januar 2010 · bearbeitet
    Das irritiert mich jetzt. Den Durchfluss ob z.B. 2 liter oder 4 liter sollte ich doch dort regeln. Ein Heizungsmonteur der mal da war, schwatzte etwas von Durchfluss und bastelte 10min dran rum.
    Diese Elektroantriebe kennen nur 2 Positionen auf (blau sichtbar) und zu (Kolben ganz drinnen), damit wird der Durchfluss geregelt. Die Durchflussmenge könnte man höchstens damit regeln dass man die Ventilantriebe verschieden hoch auf das Gewinde des Ventils schraubt, aber wenn der Antrieb voll offen ist dann deckt er auch den ganzen Hub des Ventils ab. Lass dir das doch vom Heizungsmenschen erklären was er da gemacht hat, bei uns hat es auf jeden Fall keine Durch-/Rück-Fluss Einstellschraube wo die Antriebe drauf sind, bei den anderen Kreisläufen haben wir nur die Drehregler die einfach auf dem Ventil drauf sind so wie der Antrieb.