Unsere Abwasserleitungen verlassen das Haus unterhalb der Bodenplatte.
Nun stellt sich bei uns die Frage, ob wir die Versorgungsleitungen ( Strom, Wasser Telefon) auch via Bodenplatte ins Haus legen oder direkt durch die Kellerwand in den Technikraum.
Wie habt ihr das realisiert ? Unser Keller wird mit Bitumenbahnen wasserdicht gemacht. Ist da der Weg via Bodenplatte nicht besser ?
Wo die Werkleitungen eingeführt werden, ist immer Sache des jeweiligen Versorgers. Es sei denn es ist im Versorgungsreglement etwas anderes Festgelegt. Das Versorgungsreglement ist in der Regel auf der Homepage der Gemeinde nachzulesen. Die Wanddurchführungen sind dann auch Sache der Versorgungsunternehmen, diese verwenden in der Regel Hauseinführungssysteme welche sich in der Praxis jahrelang bewährt haben. Sie sind in der Regel absolut Wasserdicht in viele Fällen sogar Druckwasserdicht. Also in diesem Bereich würde ich mir die wenigsten Sorgen über die Bauausführung machen.