wir sind am 1. Juli in unser neues Haus eingezogen. Wir haben eine Zehnder Komfortlüftung. Aber irgendwie sind wir nicht sicher, ob sie richtig funktioniert. (SIe wurde zwar von einem Zehnder-Mensch eingestellt und alles ausgemessen.)
aber..
-spätestens um 2 Uhr morgens haben wir im Schlafzimmer das Gefühl, die Luft sei stickig, bei Lüftungsstufe 2 (Fenster öffnen hilft dann rasch)
-tagsüber haben schon mehrere Besucher über Kopfschmerzen geklagt (wissen nicht, dass wir eine Lüftung haben) und meinten, ob man nicht das Fenster öffnen könne, (auch ich habe in letzter Zeit so viel Kopfschmerzen wie sonst nicht)
-wenns am Tag heiss war, wird es nachts nicht kühler ohne Fenster zu öffnen (mit Fenster öffnen bereits kühl nach kurzer Zeit)
ich habe mit dem Zehnder-Mensch telefoniert, er meint, er habe alles richtig ausgemessen, es sollte funktionieren. nach ein paar Tagen nochmals telefoniert, er hat mir dann über Telefon ANweisung gegeben für Umprogrammierung, aber irgendwie hats nach unserem EMpfinden auch nicht wirklich geholfen.
Ist so eine Lüftung eine gewöhnungs-Sache? Muss man trotzdem noch Lüften? Kanns sein, dass wir einfach empfindlich sind oder ist evt doch etwas falsch eingestellt?.....
Also die Indizien sind, sagen wir mal, eindeutig. Es gibt allerdings natürlich einiges zu beachten. Die Aufgabe einer solchen Lüftung ist es ja, die Wärme im Haus zu behalten. Wenn Kühlung gewünscht wird, ist dies natürlich nicht so sinnvoll. Einige Lüftungen haben für diesen Fall eine Art Bypass-Schalter, mit dem der Wärmetauscher umgangen wird....
Das es in den letzten Tagen z. T. extrem heiss war, akkumuliert die Hitze natürlich in den Räumen. Deshalb mein Tip :
Wenn es draussen richtig heiss ist, lieber "manuell" lüften! Man darf eine solche Lüftung nicht als Klimaanlage missverstehene. Es handelt sich eher um eine Antiklimaanlage.....
Luftige Grüsse
P.S. eine Fehleinstellung ist natürlich trotzdem nicht auszuschliessen...
Unsere Zehnderlüftung läuft ebenfalls seit Ende Juni und daher haben wir wohl den selben "Erfahrungsschatz" /emoticons/default_wink.png.
Das mit den Kopfschmerzen ist komisch, so was habe ich bei uns noch nicht festgestellt. Allerdings gebe ich dir Recht, dass die Luft nachts ohne geöffnetes Fenster schon stickig wird. Auf Stufe 4 gehts einigermassen, doch ich mag trotzdem liebe offene Fenster.
Wie stark ist jetzt deine Lüftung am Tag eingestellt? Wir haben immer Stufe 4. das ist vom Lärm her gut und das Ding soll ja etwas Frischluft pumpen.
Das mit der Kühlung in der Nacht funktioniert nicht, auch wenn du einen Bypass hast. Um ein ganzes Haus auf die Aussentemparatur zu kühlen, braucht es schon mehrere Tage. Die Lüftung verzögert und schwächt Temparaturschwankungen ab. Wenn es draussen viel kühler geworden ist (wie letztes Wochenende zum Beispiel) solltest du auf die Schnelle mit ordinärem Fensteröffnen arbeiten /emoticons/default_biggrin.png.
Ich hoffe das hat dir etwas geholfen. Aber die Geschichte mit den Kopfschmerzen musst du unbedingt im Auge behalten. Vielleicht liegts ja auch an Dingen wie der verwendeten Farbe, dem Kleber für den Boden etc.
Wir haben gar keine Stufe 4 (nur A, 1,2,3), wobei Stufe 3 dann doch sehr laut ist. Ich hoffe jetzt, dass es wirklich vor allem mit der Wärme zu tun hat die stickige Luft, da ich ja im Winter das Fenster nicht immer geöffnet haben möchte (eigentlich sonst auch nicht, wegen Heuschnupfen).
Kann die Lüftung evt. auch so eingestellt werden, dass nur Luft abgezogen wird und keine Frischluft zugeführt wird. Frischluftzufuhr kann dann durch kippen der Fenster gewährleistet werden. Zum abkühlen wäre das bei niedrigen Aussentemperaturen um effizientesten.
@Armin: Das kann man sicherlich auch bei Sterns Ausführung. Doch der Effekt dürfte in etwa der selbe sein wie mit geschlossenen Fenstern. Denn die Zuluft durch die Lüftung sollte in Menge und Temparatur der Zuluft durch das Fenster entsprechen. Genau soviel wie eben abgezogen wird. Bloss rein theoretisch, da man ja davon ausgehen kann, dass durch das gekippte Fenster eventuell ebenfalls Luft weggeht.
Ist schon spät für präzise Aussagen /emoticons/default_additional/149.gif/emoticons/default_biggrin.png
@Tabulator: Hast du zufälligerweise die Ablufthaube auch an der Zehnder-Lüftung? Ich bin V-Zug Fan und finde die Lösung mit Zehnder zusammen sehr interessant.
@griff: Ich hab so ein Ding angeschlossen. Läuft prima und wunderbar leise. Kann ich bisher nur empfehlen. Zumal beim Einsatz einer Komfortlüftung alles Andere meines Erachtens nicht wirklich sinnvoll ist.
@Muffinman: Vielen Dank für das positive Feedback. Schade wohnst du nicht gerade in der Gegend, sonst käme ich auf einen Info-Erfahrungs-Besuch vorbei /emoticons/default_biggrin.png
Welchen Lüftungstyp und welche Ablufthaube hast du eingebaut?
Wir haben auch das Zehnder Comfoair 500 Lüftungsgerät mit der Comfohood Abzugshaube von V-Zug und einen an die Erdsonde angeschlossenen Wärmetauscher Comfofond L.
Nach über einem Jahr Erfahrung mit der Anlage können wir die positiven Erfahrungen von Muffinman nur bestätigen.
Trotz der relativ kleinen Luftmenge funktioniert der Dunstabzug einwandfrei.
Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist der extrem tiefe Geräuschpegel (eigentlich unhörbar) der Abzughaube auch bei voller Leistung.
Warum finde ich die Comfohood-Abzugshaube bei V-Zug nicht??? Hat die noch eine Zusatzbezeichnung??/emoticons/default_confused.png Ich finde nur die DI-SMC12 bzw. die DW-SMC9...
Sind die SMC Modelle allenfalls schon 2009er Modelle???