SucheFür Unternehmer
ThemaStart · Forum

Isolation Verbinder Solarkollektoren

1Antwort2’703Aufrufevon magoeny · 15. November 2011letzter Beitrag vor 15 Jahren
  1. magoeny1 Beiträge15. November 2011
    Hallo zusammen

    Wir haben auf unser neues Haus(Neubau) 6 Vakuumröhrenkollektoren bauen lassen. Diese dienen zur Heizungsunterstützung und Brauchwassererwärmung. Die Anlage funktioniert grundsätzlich. Allerdings stellt sich mir folgende Frage: Die Verbindungen zwischen den Kollektoren und das letzte Stück der Vor-/Rücklaufleitung des Kollektorfeldes sind nicht isoliert. Gemäss Monteur spielt das keine Rolle. Das leuchtet mir aber nich ganz ein, liegen doch ca 1m Rohr mit zB 50 Grad warmem Glykol "nackt" in einer Umgebungstemperatur von zB minus 5 Grad. Muss das tatsächlich nicht isoliert sein ?

    mfg, m

  2. Fred752 Beiträge16. November 2011
    Du kannst den Wärmeverlust ausrechnen.

    Er beträgt ca. 23 Watt pro Quadratmeter und Kelvin, in Deinem Fall also irgendwo, je nach Leitungsdurchmesser, bei 40-50 Watt pro Meter Rohr.

    Wenn man bei der Solarwärme und jede Kilowattstunde kämpft und dann damit den Himmel heizt, ist der Zweck nicht erfüllt.

    Der Monteur ist entweder zu faul, zu schlampig oder zu dumm um wirkungsvolle Solaranlagen zu bauen.

    Gruss, Fred