Meine Mutter plant den Ersatz ihrer Oelheizung duch eine Sole-WP.
Eine erste Offerte schlägt folgendes vor:
- Erdsonde 40mm, 20bar, 260m
- Viessman 300-G (BWC 301.B13)
- Expansionsgefäss Pneumatex Statico Typ SD 50.3
- Pufferspeicher Typ TS 3, 300 Liter
- Heizungspumpe Grundfos Alpha 25-40/180
- Wasseraufbereitung gegen Kalkausfälle im Heizkessel und Wärmetauscher
- Warmwasseraufbereitung Registerboiler 500 Liter
Meine Mutter wohnt in einem sehr alten Bauernhaus mit Heizungsradiatoren (keine Bodenheizung).
Eine kurze Recherche hier im Forum sagt mir dass zumindest die WP nicht allzu schlecht ist.
Macht der Rest so Sinn?
Ist ein Berechnungsnachweis nach SIA 384/6 sehr empfehlenswert (fehlt momentan)?
Auf welche Normen und sonstige Empfehlungen kann man sich sonst noch abstützen?
Danke,
Thomas
20.12.2007 Land gekauft
22.08.2009 Eingezogen!!!
22.10.2012 Beginn Gartengestaltung
Danke Dir!
Die Viessmann Sole-WP ist ein zertifiziertes Modul.
20.12.2007 Land gekauft
22.08.2009 Eingezogen!!!
22.10.2012 Beginn Gartengestaltung
MA maningreen 717 Beiträge 25. Januar 2016 · bearbeitet vor 11 Jahren Lieber '@isitom
Nicht nur die WP muss zertifiziert sein, auch der Installateur muss dies sein.
Gemäss den Vorgaben müssen vom Lieferanten und Installatuer gewisse Protokolle erstellt werden.
Auch ist es eine Vorgabe, dass die Erdsonde nach SIA 384/6 berechnet sein muss.
Dieses Dokument muss dem Kunden abgegeben werden, so wie die Protokolle.
Somit sollte der Kunde eine optimale und korrekte Anlage übernehmen können.
Dies erhöht die Betriebssicherheit und reduziert den Stromverbrauch.
Wünsche allen noch einen sonnigen Tag
Danke für die Info. Habe mich auch ein wenig schlauer gemacht. Der Installateur muss einen Kurs besuchen, dann ist er zertifiziert. Er muss dann schriftlich die Garantie abgeben, dass er alles so ausführt wie beim Systemmodul vorgesehen. Dann gibts auch das Zertifikat.
Werde mal versuchen meine Mutter davon zu überzeugen, dass sie dies so ausführen lässt. Wenigstens macht sie mal ein GEAK. Dann mal schauen was für flankierende Massnahmen sinnvoll sind um evtl. eine kleinere WP einbauen zu können.
20.12.2007 Land gekauft
22.08.2009 Eingezogen!!!
22.10.2012 Beginn Gartengestaltung