SucheFür Unternehmer
ThemaStart · Forum

EG-Filigrandecke nicht verdichtet/gerüttelt, was nun?

1Antwort2’528Aufrufevon Patti · 4. Juni 2011letzter Beitrag vor 15 Jahren
  1. Patti3 Beiträge4. Juni 2011
    Hallo liebe Experten,

    es geht um die EG-Decke. Diese wurde als Filigrandecke ausgeführt.

    Bei der Erstellung musste auf das Verdichten/Rütteln verzichtet werden, da ansonsten die Randschalung weggebrochen wäre.

    Wie zu erwarten, führte dies nun zu Lufteinschlüssen insbsondere über einem 5,5m langen Sturz. Hier soll eine große Schiebetür eingebaut werden.

    Da Neumachen keine Lösung ist, wollte ich gern mal von den Experten hier wissen, inwieweit dies irgendwelche Auswirkungen haben könnte.

    Vom Statiker warte ich noch auf eine Aussage, wollte aber auch hier mal beruhigt werden

    Ein Bild habe ich beigelegt.

    DSC01644.JPG

    Vielen Dank

    P.

  2. Hauschenbauer30 Beiträge15. August 2011 · bearbeitet
    Hallo Patti

    Also ich bin der Meinung das man das so nicht beurteilen kann, da man nicht weiss, ob die Armierungseisen richtig ausgezogen wurden. Auch weiss man vom Bild her nicht was noch für Einlagen in dieser Decke sind. Soweit ich das beurteilen kann, wurde beim Beton Selbstverdichter hinzugefügt. Von dem her sieht das gut aus.

    Interessant wäre zu wissen warum soviel von der XPS Einlage herraus gerissen ist/wurde. Wird spannend das wieder zu reparieren.