SucheFür Unternehmer
ThemaStart · Forum

Abdichtung unter Terrain Hausunterfangung

4Antworten94Aufrufevon strahler · 13. August 2026letzter Beitrag vor 5 Stunden
  1. strahler16 Beiträge13. August 2026
    Hallo zusammen
    Ich habe an meiner Berghütte eine Entwässerung errichtet.
    Der Fassade entlang habe ich eine Vorsatzschale entlang der Fassade unter Terrain betoniert, welche auf einem Streifenfundament steht. Also quasi ein L.
    Vor das Fundament habe ich eine Sickerleitung mit beidseitigem Bankett erstellt welches zum einen das Hangwasser abführt und zum anderen das Wasser des gesamten Daches.
    Nun möchte ich bevor ich den Graben wieder verfülle, die Mauer vernünftig abdichten.
    Genügt es eurer Meinung nach wenn ich die Wand mit 2K Dickbeschichtung in 2 Durchgängen abdichte oder wäre es besser dies mit Bitumenbahnen zu verschweissen?
    Anschliessend werde ich das ganze mit einer Delta Matte schützen bevor ich die Sickerpackung erstelle.
    Was würdet ihr empfehlen?
    Danke für eure Tipps.
    Liebe Grüsse
  2. strahler16 Beiträge15. August 2026
    @HeimNavi Besten Dank für deine Antwort.
    Ich tendiere ebenfalls zur Bahn, denke aber das das korrekte Anbringen der Bahn zeitaufwändiger ist als die Dickbeschichtung.
    Weisst du zufällig welche Bahn geeignet ist für mein Projekt? Es gibt ja unzählige. 1 lagig reicht sicher aus oder?
    Ich frage mich nur was länger halt vom altern her. Dickbeschichtung oder Bahn? Was denkst du?
    Ich denke auch das das Abdichten mit Bahn etwas günstiger kommt....
    Danke für deine Hilfe und beste Grüsse
  3. strahler16 Beiträge15. August 2026
    So schaut das ganze aus....

    3 Anhänge

    • 20260808_201058.jpg20260808_201058.jpg
    • 20260808_201107.jpg20260808_201107.jpg
    • 20260808_201135.jpg20260808_201135.jpg
  4. boaster6820 Beiträge20. August 2026
    Bitumenbahnen sind aus meiner Sicht robuster, dafür aber auch deutlich aufwendiger in der Verarbeitung. Bei einer Berghütte würde ich den zu erwartenden Wasserdruck berücksichtigen.
  5. Fabio Mätzler7 Beiträge24. November 2026
    Beide Systeme funktionieren, wenn sie sauber ausgeführt werden. Bei der Dickbeschichtung zählt vor allem die Mindestschichtdicke im trockenen Zustand, die Vorbereitung des Untergrunds (tragfähig, sauber, ohne Grat und Kiesnester) und eine Hohlkehle am Übergang zum Streifenfundament. Bei der Bahn sind die Nähte, Überlappungen und Details die Schwachstellen, nicht die Fläche. Welche Lösung länger hält, hängt deshalb weniger vom System ab als von der Verarbeitung und davon, was der Hersteller für den Einsatz unter Terrain vorgibt.