    Hallo Zusammen

    Bei meinem Umbauprojekt (Haus Jg. 1943) bestehen die Wände im UG aus Stampfbeton. Es ist aussen keine Isolation oder Feuchtigkeitssperre vorhanden. Folglich drückt von aussen Feuchtigkeit rein.  Nun möchte ich, beim Haus das gesamte UG freilegen und die Aussenwände abdichten lassen. Vermutlich Bitumen/Dachpappe anbringen lassen. Weiter möchte ich eine Sickerleitung ums Haus anlegen. 

    Nun meine Frage:

    Reicht dies so oder muss ich noch eine Horizontalsperre (mittels Injektion usw) machen lassen wie es ein Handwerker vorschlug? Dazu innen noch Sanierputz verbauen.
    Dies ist sehr teuer und für mich kaum finanzierbar... 

    Die Räume werden als Büro/Spielzimmer genutzt. Innen wird eine Bodenplatte betoniert mit Feichtigkeitssperre/Dämmung usw. 

    ich weiss noch nicht wie die Innenwände ‚behandelt‘ werden. 

    Vielen Dank im Voraus für die hilfreichen Antworten. 

  2. Urs Tischhauser1’559 Beiträge18. März 2020
    Hallo Maku

    Es kommt natürlich sehr darauf an, wie stark die Feuchtigkeit ist. Wri haben bei zwei Objekten schon allein mit einem Entfeuchtungsputz, welcher sinnvollerweise mindestens 40mm stark aufgetragen wird genügend gute Resultate erzielt. Eine Durchlüftung der Räume oder allenfalls ein Entfeuchtungsgerät wären auch vorzusehen.

    Das Ausgraben und Abdichten kostet ja doch auch eine Stange Geld. Und, Sickerleitungen sind heute unter Umständen gar nicht erlaubt....

    Horizonalsperren mittels Injektionen in Beton aus dem Jahre 1943? Du musst Dir bewusst sein, dass der Beton keine Eisen drin hat. In den Kriegsjahren wurde das Eisen anderswo benötigt. Injektionen können zu neuen Rissen führen. Es wäre also durchaus möglich, dass die Situation nicht verbessert sondern verschlechtert wird.

    Du solltest Dich von einem wiklichen Fachmann beraten lassen. Das ist vielleicht nicht gerade der erstbeste handwerker, sondern der Zweite.... ?

    Herzlicher Gruss

    Urs Tischhauser

  3. Maku7928 Beiträge19. März 2020
    Hallo Maku

    Es kommt natürlich sehr darauf an, wie stark die Feuchtigkeit ist. Wri haben bei zwei Objekten schon allein mit einem Entfeuchtungsputz, welcher sinnvollerweise mindestens 40mm stark aufgetragen wird genügend gute Resultate erzielt. Eine Durchlüftung der Räume oder allenfalls ein Entfeuchtungsgerät wären auch vorzusehen.

    Das Ausgraben und Abdichten kostet ja doch auch eine Stange Geld. Und, Sickerleitungen sind heute unter Umständen gar nicht erlaubt....

    Horizonalsperren mittels Injektionen in Beton aus dem Jahre 1943? Du musst Dir bewusst sein, dass der Beton keine Eisen drin hat. In den Kriegsjahren wurde das Eisen anderswo benötigt. Injektionen können zu neuen Rissen führen. Es wäre also durchaus möglich, dass die Situation nicht verbessert sondern verschlechtert wird.

    Du solltest Dich von einem wiklichen Fachmann beraten lassen. Das ist vielleicht nicht gerade der erstbeste handwerker, sondern der Zweite.... ?

    Herzlicher Gruss

    Urs Tischhauser
    Hoi Urs

    Vielen Dank für die Rückmeldung und die sehr interessanten Infos. Vor allem was das Eisen betrifft!

    Wir werden so oder so ausgraben und von aussen abdichten, da wir noch Arbeiten im Bereich Abwasser usw vornehmen müssen. 
    Das mit dem Sanierputz nehme ich so auf. Danke. 
    Fenster habe ich bereits bestehende, welche teils vergrössert werden. Folglich sollte eine ausreichende Lüftung vorhanden sein.

    Ich werde mich also nochmals etwas rumschauen was die Handwerker betrifft.
     

    Gruess