SucheFür Unternehmer
ThemaStart · Forum

Welche Lüfterleistung bei "Normalbetrieb"

3Antworten2’001Aufrufevon Walter · 5. November 2010letzter Beitrag vor 16 Jahren
  1. Walter600 Beiträge5. November 2010 · bearbeitet
    Hallo KWL-Benutzer oder Kenner

    Auf welcher Lüfterleistung (Stufe, %) läuft Eure KWL bei Normalbetrieb und im reduzierten Betrieb? Das die Intensivstufe 100% hat ist mir klar. Nur wieviel % hat die Normalstufe und die reduzierte Stufe? Leider sagt jeder Planer/ Hersteller etwas Anderes.

    In der Normalstufe komme ich auf 260 m3/h. Das ergibt eine Luftwechselrate von 0.47.

    Fragt sich nun ob ich die Comfair 350 oder die Comfair 550 brauche.

    Danke für alle Tipps.

    Gruss Walter

    Luftmengenberechnung.doc

    1 Anhang

  2. Roadrunner640 Beiträge5. November 2010 · bearbeitet
    Hallo Walter,

    bei uns mit Comfobox (entspricht der Comfair 550) ist im Normalbetrieb 55 % und reduziert glaube ich 35 %. Wir haben aber um die 1400 m3 Volumen.

    Genügen dir diese Angaben?

    Gruss Roadrunner

    PS: Danke noch wegen der Kellerwandmauerdurchführung.

  3. Hausi339 Beiträge5. November 2010
    @Walter

    Normalstufe (2) ComfoAir 350: 70% Drehzahl, 260 m3 bei 140 Pa Differenzdruck und 110 Watt Leistungsaufnahme

    Das ComfoAir 350 ist für diese Luftmenge ausgelegt und passt somit ideal.

  4. Walter600 Beiträge6. November 2010
    Danke für Eure Antworten.

    Laut Hoval soll sogar der Homevent 250 für unser Haus passen. Die rechnen pro Zuluft 20 m3/h, egal ob Kinderzimmer, Elternschlafzimmer oder Wohnzimmer.

    Finde ich schon etwas frech, sein Produkt so "passend" zu rechnen.

    Gruss Walter