Wasser tropft aus Schutzrohr

4Antworten4’107Aufrufevon Raphael · 12. November 2009letzter Beitrag vor 17 Jahren
  1. Raphael768 Beiträge12. November 2009
    Hallo zusammen,

    bei uns tropft bei unserer nagelneuen Sanitärinstallation (Neubau) bei einem Kaltwasseranschluss zwischen Schutzrohr (schwarzes, gewelltes Rohr) und dem blauen Innenrohr (Sanipex) Wasser raus. Manchmal mehr (1 Tropfen/sek), manchmal wieder ganz wenig.

    Bis jetzt kann sich der Sanitär keinen Reim drauf machen, woher das Wasser kommt. Der Sanipex-Schlauch wurde inzwischen abgedrückt und hat innert 24h ca. 1.5bar verloren, was aber scheinbar sein könne, da er sich beim abdrücken erstmal noch ausdehnt (Kunststoff). Jetzt hat er nochmal Druck draufgegeben, jetzt dürfte er bis heute Abend nicht mehr als ca. 0.2bar verlieren.

    Ich denke nicht, dass der Sanipex-Schlauch undicht ist, da sonst viel mehr Druck verloren gegangen wäre - oder wie seht ihr das? Der Schlauch führt im selben Geschoss über die Decke in die Dusche. Oben wurde auch mal was gespitzt, dort wo dieser Schlauch durchläuft (WC-Ablauf musste verlegt werden).

    Langsam weiss ich nicht mehr weiter und der Sanitär hat dann gemeint, naja, notfalls müsste man einen dünneren Schlauch einziehen, weil man den "dicken" evt. nicht mehr reinkriegt (wir haben eine Regenwasserbrause!) oder dann halt eine sichtbare Lösung unter der Decke installieren (HALLLOOOOOO?????).

    Was meint ihr dazu?

    Merci + Gruss,

    Raphael

  2. Lippi6912 Beiträge12. November 2009
    Hallo Raphael

    Ich habe Installateur gelernt. Arbeite zwar nicht mehr auf diesem Beruf, doch habe ich noch viel Kontakt mit vielen Installateuren. (Arbeite bei einer Armaturenfabrik, welche solche Pex-Systeme verkauft),

    1,5 bar sind zuviel innert 24 Std.! Ich schätze mal, da ist eine Schraubverbindung undicht.

    Das mit der Rohrausweitung kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ist von einem Fachmann etwas komisch erklärt. Da müsste sich das Rohr ja enorm ausdehnen, da sich Wasser ja nicht wie Luft komprimieren lässt.

    Ich würde mal alle Dosenverbindungen überprüfen. Als Reparateur habe damals viele solche Rinnstellen in Neubauten so "reparieren" müssen.

    Gruss

    Andi

  3. Raphael768 Beiträge12. November 2009
    Hi!

    Vielen Dank für Deine Antwort. Soeben habe ich mit dem Sanitär gesprochen. Seit gestern ging nochmals 1 bar verloren. Sie hatten gestern 25 bar Druck drauf.

    Zur Sicherheit haben sie jetzt den blauen Innenschlauch getauscht und er will ihn in der Firma überprüfen, nur sagt er, es sei unmöglich, dass das Problem vom defekten Schlauch gekommen sei, da man sonst die ca. 25 bar nicht mal hätte aufbauen können.

    Im Moment tropfe es wie verrückt, trotz neuem Schlauch. Einzige andere Möglichkeit wäre dass der Heiziger beim Bohren in der Decke noch ein TABS erwischt und gleichzeitig das Sanitärschutzrohr verletzt hätte. Doch die Heiziger (gleiche Firma) sagen, sie hätten auch abgedrückt und es wäre alles ok?!?

    Gruess,

    Raphael

  4. Lippi6912 Beiträge12. November 2009
    Hi, Raphael

    Jetzt würde ich mal den Messingwinkel bei der Dose (Anschluss beim Wasserhahnen) prüfen oder auswechseln. Dort könnte eine Pore das Tropfproblem sein.

    Wenn der Heizungsmonteur in die Leitung gebohrt hätte, würde jetzt nach der Auswechslung des Rohres nichts mehr tropfen .....

    Gruss

    Andi

  5. Raphael768 Beiträge13. November 2009
    Hoi Andi,

    nun wurde das Innenrohr getauscht, gestern Abend war alles trocken. Heute morgen hat's wieder rausgepisst.

    Doch doch, es könnte ja schon sein, denn die Idee ist nur, dass das Schutzrohr (also das Aussenrohr) beim Bohren getroffen wurde - denn es tropft ja zwischen Schutzrohr und Innenrohr raus!

    Gruss,

    Raphael