SucheFür Unternehmer
ThemaStart · Forum

vom KFW40 zum MinenergieP Haus?

1Antwort1’602Aufrufevon Doblo · 29. September 2008letzter Beitrag vor 18 Jahren
  1. Doblo11 Beiträge29. September 2008
    Guten Abend zusammen

    ein GU von einem Fertighaushersteller hat mir erzählt, es sei lediglich eine Kontrollierte Lüftung (5700?) nötig um von ihrem KFW40 Haus ein MinergieP Haus zu machen. Mir erscheint das doch eher unwahrscheindlich. (Wäre natürlich aber super da wir einen Förderbeitrag von 10000.- erhalten)

    Was ist Eure Meinung.

    Besten Dank im Voraus

    Doblo

  2. paliman215 Beiträge29. September 2008
    Hallo Doblo

    So einfach wie das dieser Fertighausbauer darstellt ist die Sache definiitv nicht. Folgende Anforderungen muss ein EFH-Neubau erfüllen, um den Minergie-P-Standard zu erreichen (gültig ab Januar 2008):

    - Kontrollierte Aussenluftzufuhr

    - Heizwärmebedarf von max. 40% des SIA-Grenzwertes (auch als Primäranforderung bezeichnet). Dieser Wert wurde im 2008 verändert, da sich das Berechnungsverfahren geändert hat. Es handelt sich dabei um eine Angleichung der Berechnungsweise von Minergie und Minergie-P.

    - Eine gewichtete Energiekennzahl von maximal 30 kwh/m2a

    - Nachgewiesen geprüfte Luftdichtigkeit (Blower-Door-Test) von maximal 0,6 h-1

    - Nur bei Luftheizung: spezifischer Wärmeleistungsbedarf von maximal 10W/m2

    - Thermischer Komfort im Sommer (Beschattung durch z.B. Jalousien, usw...)

    - Haushaltgeräte mit Effizienzklasse A bzw. A+

    - Erneuerbare Energien sind erforderlich

    Ich lasse mich gerne noch ergänzen, falls ich noch wichtige Punkte vergessen habe.

    Herzliche Grüsse

    Paliman