Stromverteilung Garten
- Opc73 Beiträge16. November 2013Hallo Zusammen
Frage: Wie habt Ihr die Stromverteilung im Garten gelöst? Wasserdichter IP Abzweigkasten? Produkt ?
Wir haben vorne und hinten am Haus ein M40 Leerrohr liegen. Dieses hätte ich gedacht lasse ich in einen Abzweigkasten münden und von dort aus zu den Endstellen ( Beleuchtung Garten etc. )
Was würdet Ihr empfehlen?
Gruess
Opc
- LEDharald1 Beiträge16. November 2013Guten Tag OPC,
in etwa so kannst Du es machen.
ABER :
Ein elektrischer Anschluss, welcher nach Aussen geht,
sollte immer mit einen FI-Schalter (Fehlerstromschutzschalter) hinterlegt sein.
Der rettet Leben!!
Die Leitung die Du verwendest, muss Erdleitung sein.
Dann würde ich nicht irgendeine IP65 Dose dort hinlegen,
sondern eine ordnungsgemäss installierte Verteilung.
Oder eben an den Enden eine Steckdose in ca 65 cm Höhe installieren und
von dort mittels Kabeltrommel weiter verteilen, wenn es gebraucht wird.
Aber denke an den FI-Schalter, sonst kann es sehr böse für Dich werden,
wenn jemand zu Schaden kommt,
bei mir würde Jeder der nur mal so Elektriker spielt und andere damit in Lebensgefahr versetzt,
nur noch eine ordentliche Gefängnisstrafe bekommen.
Wenn Du noch Fragen hast,
dann schreibe mir eine Email:
http://www.LEDliving.ch
Ich hoffe Dir geholfen zu haben.
Viele Grüsse von
LEDharald
- isitom2’343 Beiträge16. November 2013Wir haben einen Betonschacht und darin ist eine Kunststoffbox drin. In diese Laufen alle Rohre zusammen.
Gruss,
Thomas
Hausbau 2009 beendet.
- Opc73 Beiträge16. November 2013Hallo Isitom
Hast du zufällig ev. ein Foto von deinem Schacht?
Ist der Schacht unten zum Erdreich offen? Sodass ggf Wasser / Feuchtigkeit versickern kann?
Gruess
Opc
- isitom2’343 Beiträge20. November 2013 · bearbeitet
- Opc73 Beiträge23. November 2013Ok Danke für die Deine Info, werden es wohl ähnlich lösen. Hast 0815 Kabel eingezogen oder spezielle für den Aussenbereich?
- isitom2’343 Beiträge23. November 20130815, der Stromer hat sie eingezogen.
Hausbau 2009 beendet.