Steckdosen Typ 12 im Bad?

7Antworten7’748Aufrufevon dvb · 6. Juli 2009letzter Beitrag vor 17 Jahren
  1. dvb11 Beiträge6. Juli 2009
    Hallo zusammen

    bei unserem Badumbau haben wir die Steckdose seitlich oberhalb des Spültisches in der GIS Wand platziert. Unser elektriker hat nicht geschützte Steckdosen (Typ 13), sondern normale "flache" Typ 12 eingebaut. Ist dies in "Nassräumen" wie Bad und Küche zulässig?

    Gruss

    DVB

  2. lunatics649 Beiträge6. Juli 2009
    Im Normalfall sind Steckdosen mit Schutzkragen T13 vorgeschrieben. Ausnahmsweise, wie die NIN es ausdrücken, sind SIDOS-Steckdosen (Steckdosen mit integriertem FI) T12 mit einem Nennauslösestrom von 10 mA zugelassen.

    Ich würde den Elektriker sofort avisieren. Er soll die Steckdosen gegen T13 austauschen lassen.

  3. Geranium92 Beiträge6. Juli 2009
    Eine Steckdose Typ12 kann meines Wissens montiert werden, sie muss aber mit 10mA geschützt sein.

    Typ13 ist auch mit 30mA möglich.

    Ab 01.01.2010 (NIN 2010) muss zudem jede Steckdose mit FI geschützt werden. Dies betrifft aber nur Bauten, welche ab dem 01. Januar 2010 eingegeben werden

    Gruess

    Geranium

  4. dvb11 Beiträge6. Juli 2009
    Das Ganze Bad ist mit einem 30mA FI auf dem Tableau abgesichert. Daraus schliesse ich, dass T13 verwendet werden müssen.

  5. dvb11 Beiträge7. Juli 2009
    Der Elektriker tauscht jetzt die T12 Dosen gegen T13 aus. Er meinte zwar, mit FI wären auch T12 erlaubt.

    Danke für die Antworten

    DVB

  6. john_w641’215 Beiträge7. Juli 2009
    Irgedwie fehlt mir das Verständnis für die Verwendung von Typ 12 Dosen. Preisunterschied ist minimal (2.-), Installationsaufwand identisch, ich habe überall wo el. neu gemacht wurde Typ 13. Da kommt man sicher nie an die spannungsführenden Stifte. Mehrkosten fürs ganze Hasu ca. so viel wie für 2x Mittagessen.

  7. Hennessy854 Beiträge8. Juli 2009
    Irgedwie fehlt mir das Verständnis für die Verwendung von Typ 12 Dosen.
    Das einzige Argument gegen Typ 13 sind die Schmutzablagerungen, die sich früher oder später in den Vertiefungen ansammeln werden.

  8. zio214 Beiträge13. August 2009
    Der Elektriker tauscht jetzt die T12 Dosen gegen T13 aus. Er meinte zwar, mit FI wären auch T12 erlaubt.

    Danke für die Antworten

    DVB
    Im Bad aber NUR mit einem 10mA FI wie Geranium schon richtig gesagt hat.

    zio