Hallo Zusammen
Wir planen den Bau eines EFH (UG Beton, EG + OG Holzelementbau). Wir hatten eine Besprechung mit einem Baumeister, welcher höchstwahrscheinlich die Betonarbeiten auführen wird.
Gemäss seiner Meinung ist ein Schwarzanstrich nicht notwendig zwecks Abdichtung gegen Wasser. Dieser sei nur gegen 'sauren Boden' einzusetzen. Für die Wasserdichtheit sei nur die Art des Betons und die gewählte Wandstärke verantwortlich.
Stimmt das? Warum wird dann bei den meisten Neubauten ein Schwarzanstrich gemacht?
Gruss
Manuel
Salue,
da hat der Baumeister vollkommen recht! Der Schwarzanstrich hat NICHTS mit der Wasserdichtigkeit zu tun!
Für die Wasserdichtigkeit; gegen NICHT drückendes Wasser; ist ein Wasserdichter Beton zu Wählen mit Wandstärke cm 25. Zusätzlich sind die Arbeitsfugen und Bindlöcher mit einem Combiflex oder änlichem abzudichten! Zusätzlich sollte noch eine Noppenfolie (Aquadrain / Delta...) oä. Aussen angebracht werden!
Grüsse