Neubau: Heizungsanlage teilweise ungeregelt

4Antworten2’713Aufrufevon Dierk · 13. Februar 2013letzter Beitrag vor 14 Jahren
  1. Dierk53 Beiträge13. Februar 2013
    Hallo,

    in unserem 7-Parteienhaus mit Stockwerkeigentum haben wir eine über Gasbrennwertheizung betriebene Fussbodenheizung.

    Es gibt im Fussboden mehrere Heizkreise pro 3 1/2 Zimmerwohnung.

    Es gibt drei Thermostatregler, jedoch mehr Heizkreise als elektromagnetische Ventile.

    3 Heizkreise sind ungeregelt, weil sich der Architekt 3 Elektroventile gespaart hat. Um den Heizwasserfluss durch diese Heizkreise zu beeinflussen, muss im Flur im Einbauschrank alles ausgeräumt und eine Abdeckplatte entfernt werden. Dann kann man von Hand drei mechanische Absperrhä hne betätigen, die sich eher grob einstellen lassen.

    Ich habe diesen Sachverhalt durch Zufall entdeckt, da ich mich gewundert habe, wieso die Wohnung auch bei Ausstellen der Thermostaten ca. 23-24 º warm ist. Die drei Hähne waren alle offen.

    Wir haben 5000 CHF Kosten für Gas im Jahr 2012, obwohl die MMehrzahl der Wohnungen bis zum Sommer leerstand.

    Liegt hier ein Mangel vor ?Natürlich habe ich die drei ungereglten Kreise

  2. Dierk53 Beiträge13. Februar 2013
    abgestellt, um die Kosten etwas zu dämpfen. Ich glaube allerdings, die Miteigentümer wissen von dem Problem gar nichts. Und der Verwalter will für das vergangene Jahr keine Verbrauchsrechnung erstellen, sondern will die Kosten pauschal nach Wertquote und Einzugsdatum aufteilen.

    Ist das so in Ordnung?

    Grüsse,

    Dierk

    PS: sorry mein Tablet macht

    Probleme

  3. RalphM272 Beiträge14. Februar 2013
    Guten Morgen Dierk,

    In der Regel werden Thermostate in den Schlafzimmern und im Wohn- / Essbereich eingebaut. Die Heizkreise der Küche und der Nasszellen sind ungeregelt, das heisst voreingestellt.

    Die kannst Du einfach zudrehen - wundere Dich dann aber nicht, wenn die Heizung dann Probleme macht.

    Das Einstellen der Heizung ist Sache der Firma, die die Heizung auch installiert hat. Leider schreibst Du nicht wann die Wohnung bezogen wurde. Wenn da noch Garantie darauf ist, dann lasss den einfach mal kommen und die Anlage richtig einstellen.

  4. alfine48 Beiträge14. Februar 2013
    Ungeregelte Heizkreise darf es doch gar nicht geben! Mindestens der Vorlauf müsste nach Aussentemperatur geregelt sein.

    Wenn der Vorlauf geregelt ist, kann der Zulauf ungeregelter (automatisch) Heizkreise voreingestellt werden, wenn dann die Temperatur zu hoch ist muss von Hand nachgeregelt werden.

    Ihr solltet eigentlich für jede Wohnung eine nach Aussentemperatur geregelte Heizgruppe haben und die nicht vor Ort geregelten Heizkreise müssen entsprechend von Hand eingestellt werden.

    Ein Absperrhanen ist meiner Meinung nach nicht dazu geeignet eine genaue Einstellung zu machen aber möglich ist es schon nur sehr ungenau.

    Ohne genau Angaben kann man da nicht wirklich was dazu sagen.

    Wie oben schon gesagt, Heizungsfirma aufbieten, einstellen lassen und die genaue Funktion nachfragen.

    Wenn alles richtig eingestellt ist muss kein Manger vorhanden sein. es sollten nur alle wissen wie die Funktion der Anlage ist.

    Gruss

  5. Dierk53 Beiträge20. Februar 2013
    Hallo,

    Danke für die Antworten. Um es nochmal klar zu erklären: es ist eine Fussbodenheizung, die mit 25 Grad warmem Wasser betrieben wird. In jeder der 7 Wohneinheiten gibt es mehrere Fussboden-Heizkreise. Die Warmwasserzufuhr kommt aus dem Technikraum im Erdgeschoss (Gaszentralheizung) und wird in der Wohneinheit im jeweiligen Einbauschrank auf mehrere thermostatgeregelte, per kleinem Servomotor gesteuerte Absperrhähne für die geregelten Bodenkreise sowie auf ungeregelte Bodenkreise mit manuell zu betätigendem Absperrhahn verteilt. Um diese ungeregelten Bodenkreise geht es hier.

    Der Durchfluss an Heizmittel (also das warme Wasser) durch die Bodenkreise wird in jeder Wohneinheit gezählt. Daher ist es natürlich sinnvoll, diesen Durchfluss zu begrenzen bzw. abzustellen, wenn die Wohnung warm genug ist (besonders in der Übergangszeit). Die Umwälzpumpe im Technikraum ist auf "Automatik" gestellt.

    Grüsse,

    Dierk

    PS: nach dem Einzug im Winter (März 2012) waren die Servomotoren nicht richtig festgezogen und alle ungeregelten Heizkreise ganz offen, weshalb die Wohnung ständig 25° hatte was auch mit IR-Messung aller Heizflächen nachgewiesen wurde, dies obwohl alle Innen-Thermostaten runtergedreht waren. Der Servicemann hat dann die Servomotoren festgezogen und mir gesagt, ich könnte die ungeregelten Kreise nach Bedarf einstellen.