  1. Pippen2’281 Beiträge8. August 2008
    Hattest Du die hohe Luftfeuchtigkeit nur in dem Kellerraum indem der Tumbler steht? Der bringt natürlich auch noch einiges an Luftfeuchtigkeit.

    Hat es während dem Bau viel geregnet, sodass die Wände und Böden/Decken viel Feuchtigkeit aufnahmen?

    Querlüften bringt viel. Nur ein Schrägstellen eines Fensters bringt nicht viel Feuchtigkeit raus.

  2. Arcuos2’160 Beiträge8. August 2008 · bearbeitet
    Hallo!

    Obschon mehrmals richtig gepostet, haben wohl immer noch einige nicht verstanden wann man im (unbeheizten) Keller lüften soll und wann nicht (bezgl. Feuchtigkeit).

    Daher halte ich hier nochmals fest:

    Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen (und transportieren!) als kalte Luft. Lüftet man den kalten Keller im Sommer, dann ist dies kontraproduktiv, da die warme Luft die kalte verdrängt und somit zusätzliche Feuchtigkeit in den Keller transportiert! Diese Feuchtigkeit kondensiert dann an den kalten Kellerwänden und man hat genau das, was man eigentlich verhindern wollte!

    Faustregel (um die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren/nicht zusätzlich zu erhöhen):

    • Im Sommer die Kellerfenster geschlossen halten!

    • Im Winter kann gelüftet werden!

    Hoffe damit etwas geholfen zu haben.

    Grüssle

    Arcuos

    PS. ...und um effektiv die vorhandene Feuchtigkeit rauszubekommen, ist ein Luftentfeuchter unumgänglich...

  3. Pippen2’281 Beiträge8. August 2008
    @Arcuos

    Deine Ausführungen sind völlig korrekt. Deshalb sagte ich unten, dass dies (mit dem Lüften) momentan nicht geht. Aber es gibt auch im Sommer Tage, bei denen die Luftfeuchtigkeit 50% ist (auch Nachts bei tiefen Temperaturen).

    An diesen Tagen sollte man ausgiebig querlüften! So kriegt man die Feuchtigkeit auch im Sommer weg.

  4. Curly51 Beiträge8. August 2008
    Arcuos und pippen

    genau so versteh ich das auch ich lüfte im moment höchstens wenn es drausssen unter ca 19 grad fällt, was in letzter zeit auch nachts nicht oft der fall war.

    sonst bleiben die fenster geschlossen, eben wegen dem beschrieben prinzip.

    gebaut wurde letzen herbst/winter mit vorfabrizierten kellerwänden.

  5. wellingtonia2’316 Beiträge8. August 2008
    Hallo

    Wenn Keller schon bei der Planung nach SIA-Minimalanforderungen ausgelegt werden. Kann es nicht verwundern, wenn der zukünftige Hausbesitzer zusätzlich noch einen Entfeuchter anschaffen muss.

    Nur eine komplette Trennung und Sperrschicht gegen das Erdreich verhindert, dass aufsteigende Feuchte die rel. Luftfeuchte auch bei geschlossenen Räumen auf 80% ansteigen lässt. Rolf hat als Beispiel 45 cm Isolation unter der Bodenplatte und die Wände mit mind. 20 cm oder mehr Isolation gegen das Erdreich gedämmt und mit einer Sperrschicht vor Feuchte geschützt. Sein Keller ist im Dämmperimeter und im ganzen Haus ist eine kontrollierte Lüftung für den Luftwechsel verantwortlich.

    Ein unbeheizter Keller mit unisolierten Betonwänden und einer Betonplatte die direkt auf das Erdreich gegossen wurde, muss Feuchtewerte wie beschrieben haben.

    Andy

  6. Curly51 Beiträge11. August 2008
    Ok , wenn ich Wellingtonia richtig verstehe heisst dies:

    gebaut nach SIA Norm ruft zwingend nach einem Entfeuchter /emoticons/default_cool.png

    Hätte mir der Architekzt auch sagen können er ist aber immer noch der Meinung: Lüften Lüften Lüften

  7. wellingtonia2’316 Beiträge11. August 2008 · bearbeitet
    Hallo curly

    Nicht unbedingt.

    Wenn du das UG mehrheitlich als Keller für die Lagerung von Vorräten nutzst, brauchst du keinen Entfeuchter. Willst du hingegen die Räume z.T. als Wohnräume oder Lager für Möbel nutzen, wirst du einen Entfeuchter anschaffen müssen. Im normalen Keller nach Minimalanforderungen SIA hast du eine zu hohe Luftfeuchte und im Winter evt. Kondensatprobleme. Soll die Luftfeuchte dauernd auf einem tiefen Nieveau gehalten werden, muss der Entfeuchter bei geschlossenenen

    türen die nötige Feuchte entziehen. Aktuell haben wir eine hohe Luftfeuchte in der Aussenluft.

    Durch mangelnde Isolation und nach unten zum Erdreich, wandert immer neue Feuchte in die UG-Räume. Eine der Feuchte angepasste Nutzung ist der einfachere und günstigere Weg.

    Ein Weinlager ist perfekt in solchem Klima.

    Hier noch ein älterer Beitrag dazu:http://www.haus-forum.ch/hausplanung-bauland/3475-keller-ja-nein.html#post47968

    Andy

  8. lukas_ch921 Beiträge11. August 2008
    Wir haben derzeit im EG (Wohnen/Essen) ständig ca. 70% Luftfeuchtigkeit bei ca. 22-23°C. Ist das nicht zuviel? Müssen wir da evt. entfeuchten? Wir haben ein Haus in Holzständerbauweise, also eigentlich relativ wenig Baufeuchte drin.

    Lüften wir zuwenig? Zuviel?

  9. wellingtonia2’316 Beiträge11. August 2008
    Hallo

    Bei der aktuellen Luftfeuchte der Aussenluft ist das normal.

    Nur mit Entfeuchter oder kontrollierter Lüftung können diese Werte gesenkt werden.

    Andy

  10. lukas_ch921 Beiträge11. August 2008
    Hallo

    Bei der aktuellen Luftfeuchte der Aussenluft ist das normal.

    Nur mit Entfeuchter oder kontrollierter Lüftung können diese Werte gesenkt werden.

    Andy
    Also ist das auch nicht schädlich für Mensch oder Haus?

    Wir haben eben eine Weissputzdecke, welche anfangs super aussah, jetzt bilden sich so Farbtropfen und Querstriche......glaub die waren anfangs noch nicht da!

  11. Arcuos2’160 Beiträge11. August 2008
    Hallo Lukas_ch,

    Eine momentane Luftfeuchte von ca. 70% bei 23° C. ist absolut normal und keineswegs schädlich. Ist halt - für unsere Verhältnisse - ein ungewohntes Klima hier zu Lande...

    ...Zigarren lassen sich jetzt auch ohne Humidor perfekt lagern../emoticons/default_biggrin.png

    Jetzt aber zu Eurer Weissputzdecke: Könnten diese "Farbtupfer" und "Querstriche" ev. rostrot sein? Dann ist es auch Rost und zwar von Armierungseisen oder Schalungsnägel, welche nicht entfernt oder nicht mit Rostschutzfarbe behandelt wurden, bevor der Putz draufkommt. Dann kommt der feuchte Putz und Weissputzdecken sind prädestiniert, solche "Flecken" erscheinen zu lassen...

    ...aber ev. liege ich ja ganz falsch../emoticons/default_wink.png

    Grüssle

    Arcuos

  12. Pippen2’281 Beiträge12. August 2008
    @Arcuos

    lukas hat ein Haus in Holzständerbauweise! Da ist Deine Vermutung eher unwahrscheinlich.

    @Andy

    Wie soll man mit einer kontrollierten Lüftung im Sommer entfeuchten können? Das Gegenteil ist der Fall. Mit kontrollierter Lüftung muss man im Sommer aufpassen, nicht eine zu hohe Luftfeuchte in den Wohnräumen zu haben, da (falls eingeschaltet), dauernd gelüftet wird. Eine kontrol. Lüftung mit Entfeuchtung kenne ich bis jetzt noch nicht.

  13. wellingtonia2’316 Beiträge12. August 2008
    Hallo Pippen

    Dies wäre eine Frage an Rolf.

    Evtl. ist der Luftaustausch bei der dezentralen Lüftung verstärkt dafür verantwortlich.

    Durch den Luftaustausch wird üblicherweise der Innenluft Feuchte entzogen.

    Andy

  14. Arcuos2’160 Beiträge12. August 2008
    @Arcuos

    lukas hat ein Haus in Holzständerbauweise! Da ist Deine Vermutung eher unwahrscheinlich.
    O.K., das wusste ich nicht... trotzdem gibts dort ja auch Nägel, Schrauben o.Ä.... dann wäre meine Vermutung doch nicht soooo falsch./emoticons/default_wink.png

    Ein Foto von diesen Flecken reinstellen und man käme diesem Problem ev. auf die Schliche...

    Grüssle

    Arcuos

  15. Pippen2’281 Beiträge12. August 2008
    Salü Andy

    Bei unserer zentralen KWL merke ich nur sehr wenig bis nichts davon. Ich habe sie im Sommer aber auch zurückgenommen.

  16. Hausi339 Beiträge12. August 2008
    Bei der kontrollierten Lüftung wird im Sommer die Luft durch Abkühlung im Erdregister entfeuchtet. Aus diesem Grund wird auch beim Erdregister ein Kondensatablauf benötigt.

  17. Pippen2’281 Beiträge12. August 2008
    @Hausi

    Falls man ein Erdregister hat, ist dies korrekt. Wir haben aber kein Erdregister.

  18. popcornlover118 Beiträge25. Juli 2012
    Ich weis es ist ein altes Thema, aber ich würde gerne den Link teilen den ich gerade zu dem Thema gefunden habe:

    http://www.entfeuchter.at/pdf/Konsumenten-Ratgeber-Luftentfeuchtung.pdf