    Nach 1.5 Jahren seit dem Neubaubezug haben wir immer noch Feuchtigkeit vorallem an den unteren Fensterdichtungen. Wenn es -8 Grad und kälter ist, vereisen die Fensterdichtungen.

    Auch in den Wohnraumecken wo die grossflächigen Holzfenster ( 2-fachverlgasung, k-wert 1.1) zusammen kommen bildet sich Kondesat, welches einen kleinen See auf dem Boden bildet.

    Die Fensterscheiben beschlagen vorallem am Morgen etwa 2 cm.

    Die Probleme tretten auf wenn es kälter als 0 Grad ist. Die Raumfeuchte beträgt etwa 48 %. Die Fenster haben einen Chromsteg.

    Ist es normal das die Fensterdichtungen beschlagen und sich im Flügel einen kleinen See bildet? Könnte es daran liegen, das die Holzfenster nur eine einfache Dichtung haben im Rahmen?

    Der Zeitaufwand beträgt etwa 30 min. im Winter für das abwischen.

  2. wellingtonia2’316 Beiträge11. Februar 2010
    Hallo holdi

    Würde mal auf schlechte Konstruktion tippen.

    Kondensat mit Edelstahlstegen gibts meist nur bei äusserer Aluverkleidung, zu wenig oder falsche Dichtungen und schlechte oder gar keine thermische Trennung.

    Beiträge dazu:

    http://www.haus-forum.ch/minergie-passivhaeuser/5301-nasse-und-vereiste-dichtungen-bei-neuen-minergiefenstern.html

    http://www.haus-forum.ch/baumaengel-garantiefaelle-fehlplanung/4366-neue-holz-metallfenster-fast-immer-nass-8.html#post57072

    Falsche Konstruktionen sind in diesen Bereichen meist die Ursache.