Eure Meinung zur NWPM-Erweiterung für den Dimplex-Wärmepumpenmanager

Ich wildere mal in diesem alten Thread.

Ich überlege mir, eine Solaranlage zuzulegen. Anstelle einer Batterie wäre es aber sicherlich sinnvoller, die Wärmepumpe für Wasser oder Heizen bei Überproduktion laufenzulassen. Ist keine Überproduktion vorhanden, soll die Pumpe aber weiterhin in der Nacht laufen.

Verbaut ist eine Dimplex LIH 10 TE mit einem WPM 2007. Software ist L20.7.

Was bewährt sich mehr: Die Verwendung der Netzwerkkarte und irgendeine eigene Softwarelösung? Können die Schaltstufen Rot/Gelb/Grün/Dunkelgrün via Webinterface geschalten werden?
Zusätzlich habe ich Informationen gefunden, dass das WPM 2007 ab einer gewissen Softwareversion (könnte sogar L20) sein SG ready ist. Dafür sollen über die beiden Eingänge ID1 und ID2 die entsprechende Zustände geschaltet werden können. Weiss jemand, wo sich diese Eingänge befinden? am WPM? An der Pumpe selber? Ich finde auch nirgendswo eine Ansicht wie die Anschlüsse des WPM 2007 aussehen. Unserer ist ziemlich ungeünstig verbaut, so dass ich einiges entfernen müsste, um ihn öffnen zu können. Vom WPM 2006 finden sich Ansichten, aber der sieht ja ganz anders aus.
 
Ich wildere mal in diesem alten Thread.

Ich überlege mir, eine Solaranlage zuzulegen. Anstelle einer Batterie wäre es aber sicherlich sinnvoller, die Wärmepumpe für Wasser oder Heizen bei Überproduktion laufenzulassen. Ist keine Überproduktion vorhanden, soll die Pumpe aber weiterhin in der Nacht laufen.

Verbaut ist eine Dimplex LIH 10 TE mit einem WPM 2007. Software ist L20.7.

Was bewährt sich mehr: Die Verwendung der Netzwerkkarte und irgendeine eigene Softwarelösung? Können die Schaltstufen Rot/Gelb/Grün/Dunkelgrün via Webinterface geschalten werden?
Zusätzlich habe ich Informationen gefunden, dass das WPM 2007 ab einer gewissen Softwareversion (könnte sogar L20) sein SG ready ist. Dafür sollen über die beiden Eingänge ID1 und ID2 die entsprechende Zustände geschaltet werden können. Weiss jemand, wo sich diese Eingänge befinden? am WPM? An der Pumpe selber? Ich finde auch nirgendswo eine Ansicht wie die Anschlüsse des WPM 2007 aussehen. Unserer ist ziemlich ungeünstig verbaut, so dass ich einiges entfernen müsste, um ihn öffnen zu können. Vom WPM 2006 finden sich Ansichten, aber der sieht ja ganz anders aus.
Hallo Matia

wenn du es noch benötigst schreibe mich an ich habe diese Infos.
Gruss
 
Hallo an alle

Wir haben bei uns eine Oertli Erdsonden Wärmepumpe von Meier Tobler aus dem Jahr 2022 im Einsatz. Nun haben wir eine PV-Anlage nachgerüstet mit Solar Manager. Wir wollen nun die Wärmepumpe mir unserem Netzwerk verbinden. Eine NWPM Touch Modul (Netzwerkkarte) ist bereits eingebaut. Wen ich das Lan Kabel anschliesse wird neue IP zugewiesen. Ich habe Meier Tobler kontaktiert. Die haben mir jedoch erklärt das die eingebaute NWPM Modul nur für ihren SmartGuide zu gebrauchen ist. Ich frage mich ob dies so wahr ist oder einfach nur eine Masche mir eine andere NWPM Modul zu verkaufen. Auch müsste danach ein Techniker vorbeikommen und ein paar Sachen freizuschalten. Kostenpunkt 1500-2000CHF. Ist das wirklich so? Hat da jemand erfahrung? Im Anhang noch ein Foto von der Karte. Vielen Dank schon im Voraus
20240529_165652.jpg
 
Hallo an alle

Wir haben bei uns eine Oertli Erdsonden Wärmepumpe von Meier Tobler aus dem Jahr 2022 im Einsatz. Nun haben wir eine PV-Anlage nachgerüstet mit Solar Manager. Wir wollen nun die Wärmepumpe mir unserem Netzwerk verbinden. Eine NWPM Touch Modul (Netzwerkkarte) ist bereits eingebaut. Wen ich das Lan Kabel anschliesse wird neue IP zugewiesen. Ich habe Meier Tobler kontaktiert. Die haben mir jedoch erklärt das die eingebaute NWPM Modul nur für ihren SmartGuide zu gebrauchen ist. Ich frage mich ob dies so wahr ist oder einfach nur eine Masche mir eine andere NWPM Modul zu verkaufen. Auch müsste danach ein Techniker vorbeikommen und ein paar Sachen freizuschalten. Kostenpunkt 1500-2000CHF. Ist das wirklich so? Hat da jemand erfahrung? Im Anhang noch ein Foto von der Karte. Vielen Dank schon im VorausAnhang anzeigen 56292
Ich muss mich korrigieren. Es wird keine IP zugewiesen sollte es heissen.
 
Hallo an alle

Wir haben bei uns eine Oertli Erdsonden Wärmepumpe von Meier Tobler aus dem Jahr 2022 im Einsatz. Nun haben wir eine PV-Anlage nachgerüstet mit Solar Manager. Wir wollen nun die Wärmepumpe mir unserem Netzwerk verbinden. Eine NWPM Touch Modul (Netzwerkkarte) ist bereits eingebaut. Wen ich das Lan Kabel anschliesse wird neue IP zugewiesen. Ich habe Meier Tobler kontaktiert. Die haben mir jedoch erklärt das die eingebaute NWPM Modul nur für ihren SmartGuide zu gebrauchen ist. Ich frage mich ob dies so wahr ist oder einfach nur eine Masche mir eine andere NWPM Modul zu verkaufen. Auch müsste danach ein Techniker vorbeikommen und ein paar Sachen freizuschalten. Kostenpunkt 1500-2000CHF. Ist das wirklich so? Hat da jemand erfahrung? Im Anhang noch ein Foto von der Karte. Vielen Dank schon im VorausAnhang anzeigen 56292

Guten Morgen.

Ich stehe vor dem ähnlichen Problem.
Vor einiger Zeit hatte ich mich damit beschäftigt, fand jedoch auf die Schnelle keine Lösung und habe es auf Grund fehlender Zeit verschoben.
Beim Anschliessen des LAN-Anschlusses an den Router zeigte sich das gleiche Phänomen - der Router zeigte kein Gerät an, den es per DHCP eine IP zugewiesen hätte.
Von Meier Tobler war von Beginn an ein Gateway mit separater SIM angeschlossen. Ich mag es jedoch nicht, dass die Kommunikation meiner Haus-Technik-Geräte mein lokales LAN verlassen.
In den Netzwerk-Einstellungen der Wärmepumpe kann keine eigene IP-Adresse eingegeben werden (oder ich habe einfach das Menü noch nicht gefunden). In den Netzwerkeinstellungen der WP bei "Adressbereich" kann im Menü nur zwischen 1..107 und 1..207 gewechselt werden.

Hast du oder sonst jemand hierfür eine Lösung gefunden?
 
Ich mag es jedoch nicht, dass die Kommunikation meiner Haus-Technik-Geräte mein lokales LAN verlassen
Hallo

Du könntest für die Haustechnik ein separates Lan Haustechnik Netzwerk aufbauen. Die Kommunikation auf die spezifischen Server wirst du meist nicht verhindern können, wenn die Anlagen zukunftsfähig sein sollen.
 
Hallo

Du könntest für die Haustechnik ein separates Lan Haustechnik Netzwerk aufbauen. Die Kommunikation auf die spezifischen Server wirst du meist nicht verhindern können, wenn die Anlagen zukunftsfähig sein sollen.
Während der Garantiezeit war eigentlich bereits ein vom Lieferant separates Gateway angeschlossen, welches die Kommunikation über das Mobilfunknetz zu den Servern hergestellt hat. Nach der Garantiezeit habe ich das Gateway jedoch entfernt, denn die Kosten für den jährlichen Service ist meiner Meinung nach einfach zu hoch. Dass man die Anlage sporadisch überprüfen lässt ist ja soweit in Ordnung - aber eine permanente Überwachung? Ich weiss nicht...
Die Frage ist auch, wofür eine Wärmepumpe eine Verbindung zum Hersteller aufbauen muss? Braucht es hier wirklich Updates, sofern alles funktioniert und keine weiteren Funktionen benötigt werden? Die Updates könnten ja auch manuell aufgespielt werden. Klar ist ein automatisches Update für Kunden interessant, die sich um nichts kümmern möchten. Dass jedes Geräte im Haushalt sich jedoch mit den jeweiligen Servern verbinden muss, ist meiner Meinung nach einfach übertrieben.
Interessanter wäre für mich eher die Integration ins Smarthome. Bisher habe ich über die Koppelrelais der Gebäudeautomation die beiden digitalen Eingänge für die Leistungsstufen der Wärmepumpe beschaltet und externe Fühler an Vor- und Rückläufe befestigt, damit bei PV-Überschuss die Wärmepumpe eingeschaltet wird.
Die bessere Variante wäre jedoch ganz klar die Kommunikation über LAN.

Wir haben eine "Oertli LINK 12TU" mit dem "WPM Econ5Plus"-Regler. Kennst du (oder sonst jemand) eine Möglichkeit, welche Einstellungen ich im WP-Manager einstellen muss, damit dieser sich im Router zu erkennen gibt?
 
Bisher habe ich über die Koppelrelais der Gebäudeautomation die beiden digitalen Eingänge für die Leistungsstufen der Wärmepumpe beschaltet und externe Fühler an Vor- und Rückläufe befestigt, damit bei PV-Überschuss die Wärmepumpe eingeschaltet wird.
Leider kann ich dir da nicht helfen.
Achte einfach darauf, das die WP lange läuft und nicht zu häufig ein und ausschaltet. Die Lebensdauer der WP wird es dir danken.
 
Achte einfach darauf, das die WP lange läuft und nicht zu häufig ein und ausschaltet. Die Lebensdauer der WP wird es dir danken.
Die Programmierung habe ich so ausgeführt, dass bei PV-Überschuss die WP dauernd läuft und z.B. bei wolkigem Wetter der Batteriespeicher (sofern geladen:)) als Puffer dient - und falls der Speicher zu wenig geladen ist, läuft die WP jeweils mindestens 20 Minuten am Stück (auch wenn zu wenig PV-Leistung zur Verfügung steht).
Oder wäre dir bekannt, dass Einschaltzeiten von 20 Minuten bereits zu kurz sind?

Leider kann ich dir da nicht helfen.
Kein Problem - evtl. kennt sich sonst jemand noch mit dieser Thematik aus und kann weiterhelfen...? ;)
 
  • Like
Reaktionen: turbo
Ich hätte da 30 Minuten eingestellt. Aber kannst deine normalen WP Laufzeiten ja mal berechnen. Sagt meist viel über das Optimierungspotential der Anlage aus.
Sofern ich mich richtig erinnere, lief die Wärmepumpe im Winter im "Dauerbetrieb" mit jeweils einer Einschaltzeit von 20 Minuten und anschliessender kurzen Pause von wenigen Minuten. Aus diesem Grund hatte ich mich wahrscheinlich für die 20 Minuten entschieden.
Bei ausbleibendem PV-Überschuss (+ Mindestlaufzeit) wird die Anlage ausgeschaltet. Um Mitternacht wird die Rücklauf-Temperatur überprüft und je nach Höhe der Temperatur die zusätzliche Laufzeit berechnet und entsprechend die WP für die berechnete Dauer (mit dem günstigen Nachttarif) eingeschaltet.
Könnte ich dies noch weiter optimieren? Oder wie meintest du dies mit dem Berechnen der Laufzeiten genau?
 
mit jeweils einer Einschaltzeit von 20 Minuten und anschliessender kurzen Pause von wenigen Minuten
Dann liegst du mit deiner Einstellung sicher nicht schlecht.
Ideal ist, wenn die WP friedlich ohne Unterbruch, möglichst lange läuft.
Aber dafür braucht es auch das ganze passende Umfeld, was häufig nicht vorhanden ist.
Ist ein Gebiet, in dem man viel falsch machen kann.
 
Dann liegst du mit deiner Einstellung sicher nicht schlecht.
Ideal ist, wenn die WP friedlich ohne Unterbruch, möglichst lange läuft.
Aber dafür braucht es auch das ganze passende Umfeld, was häufig nicht vorhanden ist.
Ist ein Gebiet, in dem man viel falsch machen kann.
Ok, danke für deine Tipps & Hinweise! (y)


Wir haben eine "Oertli LINK 12TU" mit dem "WPM Econ5Plus"-Regler. Kennst du (oder sonst jemand) eine Möglichkeit, welche Einstellungen ich im WP-Manager einstellen muss, damit dieser sich im Router zu erkennen gibt?

Und sofern noch jemand weitere Hinweise für das Integrieren der WP ins lokale Netzwerk hat, bin ich ein dankbarer Abnehmer... ;)
 
Und sofern noch jemand weitere Hinweise für das Integrieren der WP ins lokale Netzwerk hat, bin ich ein dankbarer Abnehmer... ;)

Einige Zeit ist vergangen, doch ich konnte endlich einige Resultate erzielen und bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Somit konnte ich unsere WP in unseren IOBroker integrieren, um das Optimum aus der Anlage herauszuholen (inkl. variabler Aktivierung der thermischen Desinfektion).
Vielleicht kann ich mit den nachfolgenden Informationen anderen mit ähnlichen Zielen etwas weiterhelfen. Sofern gewünscht, reiche ich weitere Informationen nach.

Bei unserer WP war wohl bereits das korrekte NWPM-Erweiterungsmodul eingebaut, auch wenn es nicht 100% den Bildern im Internet entspricht. Eine genaue Bezeichnung konnte ich nicht ermitteln.


HINWEIS: Theoretisch würde ich sagen, dass man damit keinen Schäden an der WP anrichten kann. Die Verantwortung über seine Anlage übernimmt jedoch jeder für sich... ;)


Die wichtigsten Informationen:


1. Die Netzwerk-Einstellungen anpassen
.
Dies geschieht über ein verstecktes Service-Menü der Wärmepumpe:
  1. Tasten „ESC“ + „Enter5 Sekunden gedrückt halten.
  2. Das Servicemenü öffnet sich.
  3. Zu „Other Information“ wechseln
  4. PCOWEB/NET CONFIG“ auswählen
  5. PCOWEB settings
  6. Hier folgende Einstellungen tätigen:
    1. DHCP: YES
    2. IP-Adresse: 192.168.178.252 (Theoretisch wäre ja bei DHCP eigentlich gar keine IP-Adresse einzutragen. Ich habe halt eine x-beliebig freie IP eingetragen und in der Fritzbox dafür gesorgt, dass immer diese IP zugewiesen wird)
    3. Subnetz: 255.255.255.0 (Gemäss dem Subnetz von eurem Router)
    4. Gateway: 192.168.178.1 (IP-Adresse des Routers)
    5. DNS1 & 2: 000.000.000.000
    6. BACnet ID: 77000
    7. BACnet Type: IP


2. Modbus-Adapter im IOBroker installieren. Siehe Link -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus


3. Einstellungen im Modbus-Adapter vornehmen + Modbus-Adressen eintragen. Siehe nachfolgende Bilder.

Link zu den Modbus-Adressen: https://dimplex.atlassian.net/wiki/spaces/DW/pages/3303571683/Modbus+TCP+-+Datenpunktliste
Die Adressen der Dimplex-Anlagen scheinen auch zu unserer Oertli-WP zu passen. Wahrscheinlich "gleiche Maschine, anderer Name"
:)


Die Langzeiterfahrung fehlt noch. Wer Fehler findet, bitte melden... ;)


2025-08-25 16_34_41.png
2025-08-25 16_35_00.png
2025-08-25 16_35_23.png
2025-08-25 16_38_13.png
 
Die Solaranlage wird im Moment gebaut. Da ab neuem Jahr bei uns aber auf Einheitstarif umgestellt wird, denke ich, dass ich die Wärmepumpe einfach auf 13:00 Uhr oder so stelle anstelle der Nacht. Aber ich muss noch rausfinden, wie ich das genau machen muss. Es gibt unterschiedliche Heizkreise, Anhebung, Absenkung, Warmwasser und ich habe davon bis jetzt noch keine Ahnung.
 
Hallo Leute,
ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Meine im Jahr 2013 eingebaute Monoblock Luftwärmepumpe "Dimplex LA 12 TU" mit dem "Hydrotower HWK 332 Econ" läuft absolut störungsfrei und sehr effizient.
Nachdem auch das NWPM-Modul 356960 (Ethernet-Anbindung) in die Steuerung / Wärmepumpenmanager eingesetzt worden war, konnte ich über den Inernetbrowser bzw. die IP-Adresse des NWPM-Moduls etc. vom PC aus auf die Einstellungen zugreifen, Logs ansehen etc.
Auf dem NWPM Modul steht die Nummer PCO1GD0WB0.
Vor ca. 3 Jahren hatte ich mal versucht auf das NWPM-Modul ein Firmware- und / oder Softwareupdate aufzuspielen, was aus mir unbekannten Gründen in die Hose ging. Die Dateien hatte ich von der Homepage der Firma "Carel". Vermutlich waren es die falschen Dateien :-(

Seither habe ich über den Internetbrowser kein Zugriff mehr auf die Steuerung. In meiner Fritzbox wird das NWPM-Modul bzw. dessen IP-Adresse nicht mehr angezeigt, so als ob ich es ausgebaut hätte. Die Status LED des NWPM leuchtet rot, die Ethernet LED hingegen grün.
Dimplex hatte mir eine Anleitung gesendet wie ich das NWPM resetten kann, das blieb allerdings ohne Erfolg.
Eine KI - App hat die Vermutung, dass beim damaligen Update eine Firmware ohne Webserver installiert wurde.

In dem Geheimmenü wird bei mir unter "other informations" nur eine ID Number angezeigt. Da ist kein Menbüpunkt PCOWEB/NET CONFIG o.ä.

Bin für jeden Tip dankbar, um das NWPM wieder zum Laufen zu bekommen.
Hab noch ein paar Bilder zugefügt.

Beste Grüße FJ
 

Anhänge

  • PXL_20251216_161243281.jpg
    PXL_20251216_161243281.jpg
    1,6 MB · Aufrufe: 6
  • PXL_20251216_161213576.jpg
    PXL_20251216_161213576.jpg
    1,3 MB · Aufrufe: 5
  • PXL_20251216_161121271.jpg
    PXL_20251216_161121271.jpg
    927,5 KB · Aufrufe: 6
  • PXL_20251216_161055362.jpg
    PXL_20251216_161055362.jpg
    887,9 KB · Aufrufe: 8
  • PXL_20251216_160943399.jpg
    PXL_20251216_160943399.jpg
    2 MB · Aufrufe: 8
  • Screenshot_20251216-180309.png
    Screenshot_20251216-180309.png
    1,4 MB · Aufrufe: 6
  • Screenshot_20251216-180317.png
    Screenshot_20251216-180317.png
    1,6 MB · Aufrufe: 5
  • Screenshot_20251216-180326.png
    Screenshot_20251216-180326.png
    1,1 MB · Aufrufe: 4
Zuletzt bearbeitet: