1Antwort1’927Aufrufevon bergi · 10. September 2009letzter Beitrag vor 17 Jahren
  1. bergi7 Beiträge10. September 2009
    Guten Morgen, da wir unser Haus mit einer 16cm Dämmung neu einpacken, haben wir das Problem, dass die Elektrodosen im Aussenbereich nun in der Isolation verschwinden.

    Was würde es für eine Lösung geben, diese nach vorne zu versetzten (es ist Steinwolle Isolation).

    Besten Dank

  2. Hennessy854 Beiträge10. September 2009
    Hallo bergi,

    Bei einem Neubau werden spezielle Konsolen für Aussendosen gesetzt:

    KAISER Teleskop-Geräteträger *1159-20

    KAISER Teleskop-Gerätedose *1159-21

    Für Nachrüstungen kann dies ev. eine Lösung sein:

    KAISER Installation Up_S30

    Bitte beachten, dass mittlerweile Aussendosen über FI abgesichert werden müssen und das vielleicht bei Euch noch nicht der Fall ist. Deshalb unbedingt mit einem Elektriker anschauen, damit dies korrekt angegangen werden kann.

    Gruss