Der Installationsschacht beinhaltet Steigleitungen fürs Wasser, Fallleitung und Entlüftungsrohr. Der Boden wurde nun mit Beton ausgegossen, somit sind die Wasserleitungen horizontal abgeschottet. Nun muss das Lüftungsrohr gemäss Feuerpolizei der Stadt Zürich noch Ei60 verkleidet werden. Laut Sanitär reicht hierfür eine Gipsplatte mit 60 mm Stärke.
Stimmt das?
Und kennt jemand eine vernünftige Seite mit Abmessungen und Feuerwiderständen von Bauteilen und deren Verarbeitung?
Steigleitungen fürs Wasser, Fallleitung und Entlüftungsrohr. Der Boden wurde nun mit Beton ausgegossen, somit sind die Wasserleitungen horizontal abgeschottet
Das ist dann aber noch keine korrekte Brandabschottung.
Wenn Du auf die Homepage von diversen Herstellern gehst...zum Bespiel bei Fermacell, Knauf oder Rigps...oder anderen.. dann findest Du auch die geprüften Varianten mit den Brandschutzklassen für solche Produkte (Trockenbau), inkl. den Vorgaben über die Montage.
Falls Du auf eine deutsche Seite gehst, dann entspricht Deine Vorgabe der dortigen F60 Klasse.