    Hallo zusammen

    Habe heute während eines Heiztaktes einmal die Anzeigen zwischen Software (am Gerät)

    und analoger Anzeigen verglichen.

    Voraussetzungen:
    Aussentemp: 4°C

    Heizhysterese: 2,5K

    Endpunkt der Heizkurve: 32°C

    Nach 30min. hat die VL-Temp einen Wert von 32° am analogen Anzeiger direkt am Rohr kurz nach der WP erreicht.

    Das Display am Gerät zeigt mir 35,5° an.

    Unter 0°C Aussentemp zeigt mir die Software gar bis 36,5° an. Der Zeiger des analogen Gerätes geht nie über 34°C.

    Woher kommt die Differenz ?

    Gruss moudi

  2. Xcoder464 Beiträge6. November 2014
    Die Temperaturfühler und Thermometer haben gut und gerne +/-2K absolute Genauigkeit. Wenn Du Sensoren mit 0.5K oder besserer Genauigkeit willst, kostet das schnell einen 3 stelligen Betrag. So etwas verbaut kein Heizungs-Hersteller.

  3. Automation2’255 Beiträge7. November 2014
    Die analogen Messfühler direkt am Rohr sind bessere Schätz-O-Meter. Die verbaute Sensorik mit welcher die Heinzanlage arbeitet, ist da wesentlich genauer.