Wärmebrücke und Kondenswasser bei HEB-Träger über Hebeschiebetür – Schnittdetail beurteilen

1Antwort14Aufrufevon dkunz88 · 15. November 2026letzter Beitrag vor 2 Stunden
  1. dkunz881 Beiträge15. November 2026
    81C8E638-53F5-444E-ACB1-A73C8AC6CCEE.png

    Hallo zusammen

    Ich würde gerne eure fachliche Meinung zu meinem geplanten Wandanschluss einholen. Die Schnittzeichnung habe ich angehängt.

    Der Aufbau besteht aus:

    * Ytong-Aussenwand, 30 cm
    * Betondecke, angrenzend an einen HEB-Träger 180 × 180 mm
    * Stahlträger mit Steinwolle in den Zwischenräumen
    * Brandschutzplatte 15 mm seitlich und unten
    * XPS-Dämmung 60 mm auf der Aussenseite
    * Hebeschiebetür direkt unter dem Träger
    * Aussenputz ca. 30 mm vorgesehen

    In 1–2 Jahren soll die Fassade zusätzlich mit 140 mm Steinwolle gedämmt werden.

    Meine Fragen:

    1. Ist der Stahlträger ausreichend gegen Kondenswasser geschützt?
    2. Besteht am Anschluss zwischen Betondecke und Stahlträger eine kritische Wärmebrücke?
    3. Ist die Anordnung von XPS, Steinwolle und Brandschutzplatten sinnvoll?
    4. Was würdet ihr an diesem Detail vor der Ausführung verbessern?

    Vielen Dank für eure Einschätzungen!
  2. LeonidGorok2 Beiträge20. November 2026
    Der HEB 180 ist der kritische Punkt, nicht die Ytong-Wand. Stahl leitet die Wärme sehr stark, und 60 Millimeter XPS nur auf der Aussenseite lassen die Unterseite des Trägers über der Hebeschiebetür kalt. Genau dort entsteht typischerweise Oberflächenkondensat, das dann in den Türrahmen laufen kann. Die geplante Steinwolledämmung in ein bis zwei Jahren verbessert den späteren Zustand, schützt aber nicht die Zwischenzeit.

    Nach SIA 180:2014 darf an keiner Stelle Oberflächenkondensat auftreten, und es darf keine Schimmelgefahr bestehen. Der Temperaturfaktor fRsi ist standortabhängig nach Anhang F nachzuweisen, bei einer so deutlichen Wärmebrücke besser rechnerisch, nicht nur vereinfacht. Dafür braucht es einen zweidimensionalen Wärmebrückennachweis des fertigen und des heutigen Zustands, inklusive des Anschlusses Decke, Träger und Türsturz. Die spätere 140-Millimeter-Fassadendämmung sollte jetzt schon so geplant werden, dass der Träger dann allseitig eingehüllt ist; sonst bleibt eine linienförmige Brücke nach SIA 380/1.

    Die 15-Millimeter-Brandschutzplatte muss die geforderte Feuerwiderstandsdauer des Deckenanschlusses erfüllen; das prüft der Brandschutzplaner nach der VKF-Richtlinie. Steinwolle in den Kammern ist brandschutztechnisch sinnvoll, XPS aussen ist brennbar und am Türsturz besonders sorgfältig zu detailieren. Auf der warmen Seite eine luftdichte, dauerhafte Ebene vorsehen, damit feuchte Raumluft den Stahl nicht erreicht.