Wir haben im Nov. 13 ein Haus mit einer Oertli Wärmepumpe gekauft. Im ersten Jahr lief die Heizung einwandfrei.
Seit nun bald einem Jahr läuft die Heizung fast täglich in den Hochdruck Fehler. Geändert wurde nicht, nur Warmwasser Boiler wurde von 40 Grad auf 60 Grad gestellt,
da wir meistens zu wenig Warm Wasser hatten (Familie mit 2 Kindern). Der Fehler kommt meistens in der Nacht.
Unser "Heizungsexperte" hat glaube ich keine Ahnung. Seine Aussage war immer, dass die Heizung (Dimension) zu gross für das Haus sei, und alle Regler
im Raum sollten immer auf das Maximum gestellt werden.
Trotz allen Bemühungen quittiere ich eigentlich jeden Morgen diesen Fehler was ziemlich nervt, und auch die Plattenböden dann natürlich extrem kalt sind.
Gibt es hier Wärmepumpen Profis? Tipps? Gibt es vielleicht Spezialisten dafür?
Könnte man meinen,... jedoch habe ich seit rund einem Jahr Hochdruckfehler. Und WM kann das nicht beheben. War auch schon der Ressortleiter bei uns im Haus.
Ich kann dir leider nicht helfen. Mach das mit dem Protokoll. Es reicht wenn du die Daten einmal Wöchentlich und im Störfall erfasst. Dies hilft dem Spezialisten die Problemgrenze festzulegen. Vor einiger Zeit hatte ich das selbe Problem an einer grösseren Anlage. Da haben sie das "glaub kondensatorrohr" (müsste in der Doku nachschauen) vergrössert. Seit da funktioniert die Anlage . Ein zusätzlicher Boiler wäre möglicherweise die günstigste Problemlösung.
Steht die maximal mögliche Vorlauftemperatur nicht auf dem Typenschild? Hochdruckfehler kann eigentlich fast nur durch zu hohe Vor-/Rücklauftemperatur eintreten, ausser etwas ist defekt (z.B. der Hockruckpressostat).
WW Temperatur sollte also maximal leicht kälter als die maximal mögliche Vorlauftemperatur eingestellt werden. Wenn nichts angegeben ist, dann muss man sich halt probieren.
Kannst Du nicht einfach eine Warmwasserbereitung forcieren um zu beobachten bei welcher Warmwassertemperatur der Hochdruck kommt?
Ww zu hoch eingestellt bringt die wp in den Hochdruck.
Bei mir beginnt dies schon bei 48 grad.
Stell ww zurück auf 46grad. Dann wenn kein Problem besteht ein grad rauf, usw.
Wenn alle Fühler korrekt funktionieren.
Hochdruck entsteht auch bei defekten Fühlern. Mussten schon geändert werden bei mir, weil defekt.
Meine legioschaltung und jetzt badeschaltung sohnemann geschieht elektrisch dazu von 48 auf 60 grad. Die luft wp bringt nicht mehr
Zu WAlter Meier bin ich ganz anderer Ansicht. Die waren so schlecht, dass ich den vertrag gekündigt habe. Auch Herr jmenez hat das Problem bei mir nicht verstanden. Nur maningreen hat zum ersten mal die wp korrekt eingestellt und mir gesagt wie ich sie selbst optimieren kann.
Mein jetziger techniker von WM ist ok und kann gut mit den Parametern arbeiten.
Also in Kurz
- gem beschreibung liegt das HD problem an der ww temp ( war ja der einzige parameter der verstellt wurde)
- schrittweise probieren von unten an das maximun herantasten
- wm kannst du streichen
-such dir nen echten Fachmann und nicht einen der sich nur so nennt
- lies dich in die materie ein
- lerne deine WP zu verstehen
- verstell parameter einzeln und nicht alles gleichzeitig
- miss den Prozess -- kauf nen separaten stromzähler und bau nen wärmemesser ein
Maningreen kann dir wahrscheinlich nur zustimmen 🙂