Wir haben eine MCA 35 De Dietrich Gastherme mit 3 Thermostaten pro Stockwerkeigentum bei insgesamt 7 Wohneinheiten. Es ist Fussbodenheizung, d.h. es ist ohne Infrarotkamera praktisch nicht möglich, in der Wohnung festzustellen, ob die Heizung gerade läuft oder nicht.
Die Eigentümergemeinschaft hat beschlossen, auf eine individuelle Heizkostenabrechnung zu verzichten, daher werden die Betriebskosten nach Quotient aufgeteilt.
Nun möchte ich verhindern, dass im Sommer die Heizung läuft, weil jemand vergessen hat, den Thermostat auf Kälteschutz zurückzudrehen (und ihn vielleicht voll aufgedreht hat).
Die Gastherme scheint jedoch nicht die Möglichkeit zu bieten, ein festes Datum für Sommerbeginn und -ende zu programmieren. Versuchsweise wurde die Gastherme manuell in den Sommermodus geschaltet, vom 15.06. bis heute 15.09.16. Es läuft dann nur die Warmwasseraufbereitung, die Heizpumpe schaltet aus und läuft nur gelegentlich für den Heizpumpenschutz an.
Beim manuellen Zurückschalten in den Automatikmodus vorhin ist die Gastherme sofort in den Wintermodus gesprungen und der Brenner hat eingeschaltet, weil die Aussentemperatur in dem Moment (morgens um 10:30 Uhr) gerade 16 Grad betragen hat und die werkseitig eingestellte Schwelle für den Sommermodus 20 Grad beträgt! Wird diese Aussentemperatur nicht erreicht, denkt die Gastherme offenbar, es ist Winter! In der Wohnung beträgt die Temperatur jedoch 26 Grad. Die Gastherme hat noch gemeldet, sie würde den Brenner zum Schutz vor Kurzzyklus nun eine Weile laufen lassen.
Nun habe ich den Verdacht, dass die Gastherme im Automatikmodus auch den Sommer über jeweils bei Unterschreiten der 20 Grad Aussentemperatur regelmässig die Heizfunktion bereitsstellen würde (Heizpumpe an, Brenner an). Auch in heissen Sommern mit 30 Grad tagsüber fällt die Aussentemperatur in der Nacht regelmässig für wenige Stunden auf unter 20 Grad, bei wolkenloser Hochdrucklage können auch im Hochsommer frühmorgens +6 Grad erreicht werden. Das würde bedeuten, dass die Gastherme auch im Sommer im Automatikmodus praktisch jede Nacht bei Unterschreiten der Schwelle den Brenner und die Heizpumpe einschaltet.
Ich habe nun die Schwelle der Aussentemperatur auf 18.5 Grad abgesenkt, aber das scheint mir immer noch zu hoch. Im Herbst würde die Temperatur meist unter 18.5 Grad sein, womit die Heizung die ganze Nacht und die meiste Zeit über den Tag läufen würde - nur nachmittags wenn die Aussentemperatur über 18.5 Grad geht, würde sie dann für ein paar Stunden abschalten. Im Winter würde sie gar nicht mehr abschalten. Da die Fussbodenheizung ohnehin eine Trägheit von 48 bis 72 Stunden hat, ist es eigentlich egal, ob die Heizung für zwei, drei Stunden abschaltet, oder? Welche Schwelle sollte für die Aussentemperatur-Umschaltung gewählt werden? 16 Grad? Noch tiefer?
Übrigens lief der Brenner in der Periode 1.10.2015 bis 1.01.2016 im Mittel 18.5 Stunden pro Tag (im Automatikmodus mit Schwelle 20°). In der Periode 01.01.2016 bis 15.02.2016 lief er 20.93 Stunden/Tag. Diesen Sommer (mit manueller Umschaltung auf den Sommermodus, d.h. nur Warmwasser) lief der Brenner im Mittel 1.67 Stunden pro Tag. Allerdings wird das Warmwasser unterstützend durch Sonnenpanels auf dem Dach erhitzt, was freilich nur bei wolkenlosem Himmel gut funktioniert.
Leider habe ich keine Daten zum Sommer 2015, wo der Brenner noch im Automatikmodus mit Schwelle 20 Grad betrieben wurde.
Damit im nächsten Sommer die Heizung wirklich aus ist, wird wohl nichts übrig bleiben, als sie händisch erneut in den Sommermodus zu schalten, und mit Sommerende zurück in den Automatikmodus, oder gibt es eine Menüeinstellung, die ich übersehen habe?