    Hallo zusammen,

    möglicherweise kennt sich jemand mit Heizungen aus, für einen Tipp wäre ich dankbar.

    Meine Heizanlage ist mittlerweile 11 Jahre alt.
    Es handelt sich um eine Luft-Wasser Wärmepumpe von Buderus für die Fussbodenheizung und auch für Warmwasser. Also insgesamt kein besonders kompliziertes System.
    Im oberen Stock habe ich einen Handtuchheizkörper, der ebenfalls an die Fussbodenheizung angeschlossen ist und somit den höchsten Punkt des gesamten Heizkreises bildet. Diesen Handtuchheizkörper kann ich entlüften, wenn notwendig.

    Die ersten 9 Jahre hat die Anlage zur besten Zufriedenheit funktioniert, entlüftet wurde nur einmal kurz nach Inbetriebnahme.

    Seit 2 Wintern jedoch habe ich immer wieder dasselbe Problem:
    Im Heizkreis sammelt sich Luft an, es ist ein deutliches Gurgeln im ganzen Haus zu hören. Dies wird von Tag zu Tag mehr. Irgendwann wird es ohne Gegenmassnahmen im oberen Stock kalt, da kein Wasser mehr im Heizkreis fliessen kann.
    Gelegentlich lasse ich also oben die Luft heraus, danach funktioniert die Wärmeverteilung wieder einige Tage.
    Dies ist derzeit mindestens 2 mal wöchentlich notwendig, und da kommt nicht gerade wenig Luft, teilweise lasse ich das Ventil Minuten offen, und es bläst ordentlich. Zum Schluss kommen dann natürlich noch einige Wasserspritzer hinterher.

    An der Wärmepumpe selbst wird der Druck im Heizkreis angezeigt. Üblicherweise steht der bei knapp 2 bar, aber durch das Ablassen der Luft (und einiger Wasserspritzer) sinkt der Druck natürlich.
    Je geringer der Druck im System ist, desto mehr und öfter muss ich Luft aus dem Heizkreis rauslassen, d.h. der Druck fällt dann immer schneller.
    Spätestens wenn der Druck unter 1.2Bar fällt steigt die Wärmepumpe mit einer Störung aus.
    D.h. unter 1.4 Bar fülle ich neues Wasser in den Heizkreis, bis es wieder 2 Bar sind. (Hier weiss ich nicht, wieviel Wasser das jeweils ist, das nachgefüllt wird.)

    Ein Wasserleck konnte ich bislang nirgends feststellen, keine Ahnung wohin das verschwindet.

    Der Status ist derzeit also:
    - mind 2 mal wöchentlich entlüften
    - drei-vier mal pro Heizsaison Wasser in den Heizkreis nachfüllen.

    Beides eigentlich nicht schlimm, und man bekommt auch eine gewisse Routine. Dennoch wäre ich froh, wenn die Heizung auch ohne ständige Wartungsarbeiten funktionieren würde.

    Die Heizungsfirma, die die Heizung installiert hat, gibt es nicht mehr.
    Ein bekannter Heizungstechniker, den ich befragt habe, meinte nur, dass er sowas noch nie gehört habe.

    Ich habe nun folgende Fragen:
    - kennt jemand ein solches Verhalten?
    - wie kommen grosse Mengen Luft in einen Heizkreis, der ständig über 1.2 Bar hat? Theoretisch müsste es an jeder undichten Stelle nur rausdrücken (tut es ja auch, sonst würde die Entlüftung oben nicht funktionieren). Gibt es evtl. Komponenten in einer Wärmepumpe, die bei Fehlfunktion Luft in den Heizkreis pressen können?
    - wohin verschwindet das Wasser? Kann es sein, dass die wenigen Tropfen, die beim Entlüften jeweils mit entwischen, soviel ausmachen? (Kann ich mir kaum vorstellen.)

    - wie kann ich das Problem eingrenzen?

    1× hilfreich
  2. Guest16. Februar 2017
    Also wenn da luft in einen geschlossenen kreislauf rein kommt, muss auch etwas raus gehen. Irgendwo versickert das Wasser. Das Problem ist, irgendwo ein Leck in der FBH sei kann und so Wasser ausfliesst. Den Schaden findest du erst spät. Ich würde das Testen lassen und einen Profi ran lassen. Irgendwo ist das Ganze undicht. Entweder versickert WAsser oder es verdampft, fragt sich nur wo?


    Gesendet von iPhone mit der HausGartenLeben.ch Mobile App

  3. turbo891 Beiträge16. Februar 2017
    Salü

    Da denke ich zuerst an einen defekten automatischen Entlüfter.

    Dafür kannst du jede Heizungsfirma beauftragen. Sie sollen auch gleich das Expansionsgefäss überprüfen.

    Lg Turbo

    1× hilfreich
  4. postit598 Beiträge17. Februar 2017
    Was turbo sagt ist richtig und als erstes zu prüfen.

    Wenn das nicht hilft, dann kommt das Ausschlussverfahren auf dem gesamten Fussbodennetz zur Anwendung: erst mal jeweils für ein paar Tage ein Geschoss abdrehen. Wenn du weisst, auf welcher Etage das Leck ist, dann jeweils ein Zimmer für ein paar Tage abdrehen. Wenn du dann weisst, in welchem Zimmer das Leck ist, kannst du dieses erst mal abgedreht lassen und den Fachmann rufen. Dann gibt es eine Baustelle im Haus.


    Gesendet von iPhone mit der HausGartenLeben.ch Mobile App

    1× hilfreich
  5. mime7461 Beiträge18. Februar 2017 · bearbeitet
    Hallo, danke für die bisherigen Antworten.

    Ich glaube nicht an ein gewöhnliches Leck im Heizkreis. Dort könnte keine Luft eindringen solange das System Überdruck hat. Und diesen hat es sicher zu jeder Zeit, sonst könnte ich ja nicht mehr am obersten Punkt entlüften, sondern beim Entlüften würde ebenfalls Luft angesaugt statt ausgeblasen.
    Bis das zu-viel-Luft-Problem gelöst ist ignoriere ich erstmal den Wasserverlust. Dieser hat möglicherweise dieselbe Ursache, oder kommt evtl doch vom vielen Entlüften.

    Das Expansionsgefäss ist per Stand heute defekt, zumindest kommt beim Betätigen des Luftventils am Expansionsgefäss etwas Wasser (was aber nicht den Wasserverlust erklärt, üblicherweise wird das Ventil ja nicht betätigt).
    Das war aber sicher vor einem Jahr noch ganz, und da hatte ich auch schon das Problem mit zu viel Luft im Heizkreis. Evtl ist das bei dem häufigen Wasser nachfüllen geschädigt worden, oder aber es hat mit nun fast 12 Jahren seine Lebenszeit erreicht.

    Wo ist denn ein automatischer Entlüfter üblicherweise verbaut? Ist das ein Teil in der Wärmepumpe? Oder sollte das ausserhalb der WP im Heizkeller irgendwo sein? Sollte jede Heizanlage einen automatischen Entlüfter haben?

  6. turbo891 Beiträge18. Februar 2017
    Salü

    Fakt ist: Wenn das Expansionsgefäss defekt ist muss dieses zwingend ersetzt werden. Du wirst sonst neue, teurere Probleme bekommen.

    Zum "autmatischer Entlüfter Heizung" findest Du mit diesen Suchbegriffen passende Bilder.

    Mögliche Ursachen für das Luftproblem gibt es noch einige.

    Lasse das Expansionsgefäss ersetzen und den Entlüfter prüfen. Weitere Eingrenzungen machen erst nachher wieder Sinn.[urlhttp://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/182/Entlueftungsventile][/url]

    Ein Leck im System würd ich anhand deiner Beschreibung auch ausschliessen.

    Lg Turbo

  7. Bicku106 Beiträge19. Februar 2017
    Dort könnte keine Luft eindringen solange das System Überdruck hat.
    Hallo

    Ich habe ähnliche Symtome bei meiner Heizung:

    Da ich mit einer Holzheizung die Wärme erzeuge kommt es vor das ich zu viel Holz nachlege und dadurch die Leistung des Ofen überschritten wird. Dadurch wird der Wärmetauscher an einer stelle im Ofen zu heiss und das Wasser kocht dort was zu Dampf und Luft im Heizungssystem führt und auch zu dem "Wasser/ Druckverlust" nach dem entlüften.

    Ev. ist der Wärmetauscher in deiner WP verstopft. und das Heizungswasser kann nicht mehr über die ganze Fläche die Wärme aufnehmen.

    oder die Pumpe schöpft nicht genug Wasser.

    Was noch helfen würde wenn du Vorlauf- Rücklauftemperatur oder Betriebsstunden der WP von früher vergleichen kannst.

    gruss Bicku

  8. stromas186 Beiträge20. Februar 2017
    Das Problem mit dem Expansionsgefäss hatte ich auch, nach einem Jahr.... Hoffe das neue hält nun länger. Wenn du an das Expansionsgefäss klopfst, sollte es hohl Klingen, wenns Dumpf klingt ist es Defekt und mit Wasser gefüllt, dann sollte es so schnell als möglich ersetzt werden....

    gruss stromas

  9. mime7461 Beiträge23. Februar 2017
    gemäss Buderus Techniker ist das keine Luft, die ich seit Jahren rauslasse, sondern verdampftes Kühlmittel. Dies kann im Heizkreis nachgewiesen werden.

    Dies bedeutet, dass der Wärmetauscher defekt ist, muss vor Ort ausgetauscht und neu eingelötet werden. Das Expansionsgefäss ist ebenfalls defekt.

    Wird teuer. Ich überlege mir nun, statt einer Reparatur gleich eine neue Wärmepumpe zu kaufen.

  10. turbo891 Beiträge23. Februar 2017
    Salü

    Danke für die Rückmeldung. Ist doch immer interessant, was die Eingrenzungen ergeben haben

    Diesen Gedanken würde ich mir auch machen.

    Bei Kältemittelverlust hast du auch fast immer einen Ölverlust.

    Wie stark deine Kompressoren dadurch geschädigt wurden kann der Buderus Monteur am ehesten einschätzen. Ich rechne bei einer Wärmepumpe mit optimistischen 15 Jahren Lebensdauer. Das nur zum Gegenüberstellen der Reparaturkosten. Die Kosten für das Expansionsgefäss fallen in beiden Fällen an.

    Lg Turbo

    1× hilfreich
  11. mime7461 Beiträge23. Februar 2017
    Das Expansionsgefäss ist zumindest in meiner jetzigen WP integriert, d.h. bei Austausch der WP wäre das dann auch neu.

    Der Vertrieb redet von bis zu 20 Jahren Lebensdauer.

    Wenn es so ist, dass eher 15 Jahre realistisch sind, wäre das dann keine Diskussion mehr wert. Die hat ja schon fast 12 Jahre.

    Für Neukauf spräche:

    - Neues Gerät mit vermutlich besserem Wirkungsgrad

    - erstmal wieder Garantie und damit die nächsten Jahre Ruhe

  12. turbo891 Beiträge23. Februar 2017
    Über die Lebensdauer wird dir keiner wirklich zuverlässig Auskunft geben können. Ist bei allen Heizsystemen das selbe. Hab schon eine 12 jährige Gasheizungen ersetzen lassen welche eigentlich 20 Jahre Lebensdauer hatte. Aber halt etwas grösser als deine (ü400kw)

    15 Jahre ist für mich ein guter Wert, welcher eine Heizung halten muss. Jedes Jahr darüber ist geschenkt.

    Habe diesen Winter eine WP drei Mal mit jeweils 18kg Kältemittel füllen lassen wegen undichtem System. Dies in einer 7jährigen MFH Anlage.

    Wäge Kosten-Risiko-Lebensdauer für dich ab.

    Lg Turbo

  13. mime7461 Beiträge3. März 2017 · bearbeitet
    Statusupdate

    Inzwischen habe ich alle Angebote.

    Die Reparatur (also austauschen Wärmetauscher und Expansionsgefäss) wird nicht günstig sein.

    Eine komplett neue WP wird aber ca. 5 mal mehr kosten als die Reparatur.

    Das Problem und auch Kostentreiber bei einer neuen WP wird sein, dass alle Anschlüsse, insbesondere die Luftansaugung, nicht passen. Das schränkt die Modellauswahl ein und verursacht hohe Anschlusskosten. Ausserdem sind WP zur Innenaufstellung kaum in den Keller zu bekommen (die bestehende wurde mit dem Kran platziert, bevor die Bodenplatte EG erstellt wurde).

    Daher werden wir bei einem Alter von knapp 12 Jahren die WP reparieren lassen und hoffen, dass die dann nochmal einige Jahre macht.

    Bei einem Ersatz der WP werde ich wohl auf ein Splitgerät ausweichen. Der Teil, der dann in den Keller muss, ist wesentlich kleiner und leichter. Auch die Anschlüsse sind dann einfacher.

    Dafür brauche ich aber anscheinend ein Lärmgutachten (oder eine Baubewilligung?), das geht nicht auf die Schnelle.

    (Nach inzwischen 9 Tagen ohne Fussboden Heizung wirds langsam etwas kühl im Haus)

    Kann man denn eine solche Bewilligung "auf Vorrat" einholen, damit die dann schon vorliegt, wenn die WP das nächste Mal aussteigt? Muss da schon die genaue WP Typ und Modell angegeben werden? Das weiss ich natürlich noch nicht, da ich ja auch nicht weiss, ob ich sie in 1 oder 10 Jahren austauschen muss.

  14. turbo891 Beiträge3. März 2017
    Salü

    Danke für die Rückmeldung.

    Würde mir für den späteren Ersatz der WP noch den Gedanken nach alternativen machen.

    Habt Ihr Gas in der Strasse verlegt?

    Dann könnte eine Gastherme eine kostengünstige Alternative sein.

    Lg Turbo