offen geführte Wasserleitungen Dämmen?

25Antworten9’708Aufrufevon Kaffeebart · 27. September 2016letzter Beitrag vor 4 Jahren
  1. Kaffeebart693 Beiträge27. September 2016
    Hallo

    Im Baubeschrieb steht folgendes:

    254.1 Warmwasserleitungen
    ....
    In Kunststoff unter Putz/Chromstahl auf Putz.
    Im UG auf Putz, im EG und OG unter Putz geführt.

    254.2 Kaltwasserleitungen
    ....
    Kaltwasserleitungen ab Verteilbatterie zu den diversen Zapfstellen geführt. Heizfüll-Leitung.
    In Kunststoff unter Putz/Chromstahl auf Putz.
    Im UG auf Putz, im EG und OG unter Putz.

    254.4 Dämmungen
    Isolieren der offen geführten Kalt- und Warmwasserleitungen.


    Unten zwei Bilder vom Technikraum.

    Müssten die schwarzen und chromstahlrohre nach der Beschreibung im Baubeschrieb nicht gedämmt sein? Oder gibt es hier irgendein Schlupfloch, welches ich so nicht kenne.

    Ich habe die Frage schon unserem Bauleiter geschickt, der hat diesen Teil der Mail aber scheinbar überlesen. Davon ab glaube ich mittlerweile eh nichts mehr was mir der Bauleiter sagt.

    Mir geht es eher darum lohnt es sich darauf zu bestehen oder wäre das unnötiger Aufwand für mich, der am Schluss nichts bringt?

    IMG_8553.JPGIMG_8448.JPG

  2. fendant289 Beiträge27. September 2016
    Das war bei mir damals auch ein Thema und auch bei mir interessierte das den Bauleiter nicht. Es gab wegen anderen Heizthemen eine Expertise, woraufhin auch die Isolationen ein Thema waren. Grob zusammengefasst gilt folgendes gemäss SIA (ohne Gewähr) bei unbeheizten/unisolierten Räumen:

    Kaltwasserleitungen: entweder 3cm dicke Isolation oder es muss eine Tropfwanne unter den Leitungen montiert sein

    Warmwasserleitungen: Je nach Rohrdurchmesser. Meistens 4cm Isolation, evt. 3cm. Dabei handelt es sich um eine hochwertige Isolation (Namen vergessen). Isolation bis und mit Verteiler, jedoch nicht die Kunstoffröhren die in die Decke verschwinden.

    Heizleitungen: Alles, inklusive Heizverteiler in unbeheizten Räumen. Einzige Ausnahme, Motoren.

    Jenach Kanton sind die SIA Normen für Warmwasserleitugen und Heizleitungen in der Energieverordnung vorgeschrieben, so z.B. im Kanton Aargau. Trotzdem kümmert es die meisten anscheinend nicht wirklich.

    Deinen Fotos nach zu beurteilen sind die Leitungen eh viel zu nahe an der Wand. Da ist eine Isolation gar nicht mehr möglich. Sollte Dein Technikraum unisoliert sein, würde ich das sicher nicht akzeptieren.

    Sollte übrigens Deine ausgelegte Vorlauftemperatur über 30°C sein, sind nach Gesetz auch Stellantriebe nötig, welche aber hoffentlich nach einem hydraulischen Abgleich meistens offen bleiben werden.

    Grüsse

    Fendant

    2× hilfreich
  3. fendant289 Beiträge27. September 2016
    Übrigens soll nach meinen Erinnerungen der Bauherr für die gesetzlich vorgeschriebene Isolation haften. Beim Bauen mit GU ist dies meistens der GU selbst. Solltest Du jedoch selber der Bauherr sein, würde ich erst recht darauf bestehen, dass die gesetzlichen Werte eingehalten werden. Sonst wärst Du auf einmal noch der Schuldige.

    1× hilfreich
  4. Kaffeebart693 Beiträge27. September 2016
    SIA ist bei uns als Vertragsbestandteil aufgenommen 🙂

    Weisst du noch in welcher SIA das zu finden wäre?

  5. fendant289 Beiträge27. September 2016
    Betreffend Heizung:

    SIA Norm 384/1

    Kapitel 5.5

    Habe auch eine Kopie offen, aber ich weiss nicht, ob ichs hier aus Copyrightgründen veröffentlichen kann. Aber solltest Du die SIA Norm nicht haben, lass es mich wissen.

    Schaue auch mal unter https://www.suissetec.ch/library/downloads/merkblaetter_tba/heizung/daemmstaerken/Merkblatt_Daemmstaerken_110715_Web.pdf

    Sollten die gesetzlichen Werte sein. Übrigens gelten gesetzliche Werte immer, egal was im Vertrag steht und entsprechende Mängel verjähren auch nicht oder sicher nicht nicht bereits nach 2 Jahren.

    Gruss

    1× hilfreich
  6. fendant289 Beiträge27. September 2016
    Schau generell mal unter: https://www.suissetec.ch/merkblaetter-heizung

    Hier steht auch was zur Dämmung: https://www.suissetec.ch/library/downloads/merkblaetter_tba/branchenuebergreifend/trinkwarmwasser_gebauede/2016_MB_Trinkwarmwasser-Gebaeude.pdf

    Wärmedämmung Alle warm gehaltenen Teile eines Warmwasserverteilsystems (Rohrleitungen, Armaturen, Verteiler etc.) sind zu dämmen. Die Mindestdämmdicken für Rohrleitungen sind den Energiegesetzen der Kantone, basierend auf den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn), sowie der SIA-Norm 385/1:2011 zu entnehmen. Bei Rohr-an-Rohr-Leitungssystemen gilt als massgebender Aussendurchmesser die Summe der Aussendurchmesser beider Rohrleitungen. Ausstossleitungen sind nicht zu dämmen. Ausnahme: Es wird empfohlen, Ausstossleitungen für Küchenarmaturen, welche länger als 5 m sind, gemäss den in der SIA-Norm 385/1-C1:2011, Ziffer 5.4.3, vorgesehenen Sonderanforderungen zu dämmen.


    Bezüglich Wasserleitungen evt.  SIA-Norm 385/1:2011 «Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden – Grundlagen und Anforderungen»

  7. fipsli221 Beiträge27. September 2016
    Hallo Kaffeebart 

    Bezüglich SIA-Norm hat Fendant ja schon alles gesagt.

    Dein Baubeschrieb ist aber eindeutig und sogar besser als die SIA-Norm. Offen geführte Warm- und Kaltwasserleitungen sind zu dämmen. Punkt. 

    Da gibt es nichts zu diskutieren, keine Ausnahmen für Ausstossleitungen oder sonst was.  Ich würde diese Leistung auch einfordern vom GU.

    Ich wünsche dir viel Erfolg dabei.

    Gruss

    fipsli 

    1× hilfreich
  8. Pfälzer9’908 Beiträge28. September 2016 · bearbeitet
    Hallo KaffeebartnnGibt es zwischenzeitlich eine Rückmeldung vom Bauleiter?

    Ich kann mir nicht vorstellen, bei diesem GU, dass dies nicht erledigt würde. Es kommt allerdings vor, dass der Heizungsbauer/Sanitär diese Arbeiten nicht selbst ausführt und daher ein Dritter berauftragt wird. Dies kann dann ggf. etwas dauern, kommt aber bis Inbetriebnahme/Übergabe.

  9. Kaffeebart693 Beiträge28. September 2016
    Ich hatte es am 19. mitgeteilt und bislang nichts dazu gehört.

    Die Installationen stehen schon etwas länger. - Aber da ich dank euch ja nun weiss, dass ich keine Angst haben muss hier mit irgendwelchen Schlupflöchern konfrontiert zu werden bleibe ich da am Ball und würde es spätestens bei der Abnahme als Mangel deklarieren.

    Ich gebe Rückmeldung wie es ausgegangen ist.

  10. Chris80223 Beiträge28. September 2016
    Bei mir ist es die gleiche Situation. Habe heute mal nachgefragt und der Bauleiter meinte dass sie dies bei den Abschlussarbeiten npch machen werden.
    Kann mir also nicht vorstellen, dass es bei dir diesbezüglich Probleme geben sollte.

    Gruss
    Chris

    Sent from my SM-G900F using Haus-Forum.ch mobile app

    1× hilfreich
  11. Kaffeebart693 Beiträge28. September 2016
    Danke Chris

    aber du hast glücklicherweise einen anderen Bauleiter als wir. Wie ich schon weiter oben geschrieben habe ist das Vertrauen mittlerweile nicht mehr wirklich gegeben.

  12. Chris80223 Beiträge29. September 2016
    Oje...das tut mir leid!
    Unser macht soweit einen wirklich guten Job. Wir telefonieren auch fast täglich miteinander damit keine Details untergehen...
    Aber hast es ja auch bald geschafft!
    Gruess

    Sent from my SM-G900F using Haus-Forum.ch mobile app

  13. msr20634 Beiträge29. September 2016
    Guten Morgen miteinander.

    Wir habe ja auch mit Kobelt gebaut und die Leitungem werden am Schluss von einer anderen Firma isoliert.

    Finde es jedoch sehr schade, wenn ein Bauleiter bewusst nicht auf die Fragen eingeht. 

  14. fendant289 Beiträge29. September 2016
    Wir habe ja auch mit Kobelt gebaut und die Leitungem werden am Schluss von einer anderen Firma isoliert.
    Vielleicht täuschen ja die Fotos, aber mir scheinen die Leitungen oft sehr nahe an der Wand montiert zu sein. Vor allem der Heizverteiler mit dem Rohr unten wird nicht korrekt isolierbar sein. Da kann man noch lange hoffen... @Kaffeebart: Hast Du mal gemessen, ob die Heiz- bzw. Warmwasserleitungen wenigstens 4cm, Kaltwassserleitungen 3cm von der Wand entfernt montiert wurden?

  15. Kaffeebart693 Beiträge29. September 2016
    Hast Du mal gemessen, ob die Heiz- bzw. Warmwasserleitungen wenigstens 4cm, Kaltwassserleitungen 3cm von der Wand entfernt montiert wurden?
    Seit ich diese Abstände von dir gelesen habe war ich noch nicht wieder auf der Baustelle. Ich werde dies am Wochenende nachholen ;-)

  16. booker1’201 Beiträge24. Oktober 2016
    Es gilt ja nicht nur die SIA Norm sondern vokalem noch die kantonalen Energiegesetze, welche hier primär eine Rolle spielen und genau vorgeben, was zu isolieren ist und wie




    [SIZE=9pt]Alle warm gehaltenen Teile eines Warmwasserverteilsystems (Rohrleitungen, Armaturen, Verteiler etc.) sind zu dämmen. Die Mindestdämmdicken für Rohrleitungen sind den Energie- gesetzen der Kantone, basierend auf den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn), sowie der SIA-Norm 385/1:2011 zu entnehmen. [/SIZE]

    [SIZE=9pt]Bei Rohr-an-Rohr-Leitungssystemen gilt als massgebender Aussendurchmesser die Summe der Aussendurchmesser beider Rohrleitungen.
    Ausstossleitungen sind [/SIZE][SIZE=9pt]nicht [/SIZE][SIZE=9pt]zu dämmen. [/SIZE]

    [SIZE=9pt]Ausnahme: [/SIZE][SIZE=9pt]Es wird empfohlen, Ausstossleitungen für Küchenarmaturen, welche länger als 5m sind, gemäss den in der SIA-Norm 385/1-C1:2011, Ziffer 5.4.3, vorgesehenen Sonderanforderungen zu dämmen. [/SIZE]

    Oder hier Details vom Kt. AG:

    https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/dfr/dokumente_3/immobilien_1/projekte_1/richtlinien_und_standards/HLKKS_Sanitaeranlagen_Isolation.pdf



    1× hilfreich
  17. Kaffeebart693 Beiträge5. November 2016
    Mittlerweile sind die meisten Wasserleitungen mit Dämmung versehen.

    Nach euren Kommentaren, so wie ich das einschätzen kann auch ausreichend dick.

    Einige wenige Leitungen von Bezugsstellen (kalt) sind noch ohne Dämmung. Müsste hier auch noch etwas drauf?

    Dies sind die schwarzen Leitungen. (z.B. Anschluss Waschmaschine, Oder Bezugsstelle fürs Lavabo im Technikraum)

    IMG_8887.JPGIMG_8883.JPGIMG_8884.JPG

  18. fendant289 Beiträge5. November 2016
    Also bei mir sind die Kaltwasserleitungen mit 3cm isoliert, ausser eben oberhalb der Wanne mit den Filtern usw.

    Der Heizverteiler ist jedenfalls gar nicht isoliert was gegen die Energieverordnung verstösst! Auch die kurzen Zuleitungen hierhin sind sicher nicht mit 4cm isoliert. Ist aber sicher nicht so schlimm, für so eine kurz Strecke.

    1× hilfreich
  19. Guest6. November 2016
    Wozu Kaltwasserleitungen isolieren? Verstehe ich nicht ganznnnSent from my iPhone using Haus-Forum.ch mobile app

  20. fendant289 Beiträge6. November 2016
    Wozu Kaltwasserleitungen isolieren? Verstehe ich nicht ganz


    Sent from my iPhone using Haus-Forum.ch mobile app
    Wegen dem Schwitzwasser. Deshalb entweder isoliert oder es hat eine Wanne drunter, damit es dort abfliessen kann.

    Hier hat zum Beispiel jemand so ein Problem, wenn auch bei Kupferleitungen:

    http://www.expertenaustausch.com/kaltwasserleitung-daemmen-t1233447

    Hier ein anderes Zitat:

    Kaltwasser- und Osmosewasserleitungen: werden vor allem gegen Schwitzwasserbildung isoliert (laut SIA 380/3 Vorschrift). Auch auf die Erwärmung muss geachtet werden, weil sich bei gewissen Temperaturen im Trinkwasser Bakterien bilden können.