Noppenbahn vor Dämmplatten verkehrt montiert
- sevy15 Beiträge22. Januar 2014Hallo zusammen
Unser EFH befindet sich im Rohbau.
Nun mussten wir feststellen, dass im Bereich des UG die Noppenbahn (Delta Terraxx) falsch verlegt worden ist. Die Noppen sowie das Vlies zeigen nach innen, d.h. gegen die Dämmplatten (20cm Dämmung).
Leider ist unterdessen bereits hinterfüllt.
Kann mir jemand sagen, was mögliche Konsequenzen dieser Fehlmontage sein können? Auf jeden Fall ist ja somit eine optimale Drainage sicherlich nicht gegeben. Ich habe ebenfalls noch die Info vom Hersteller angehängt.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Terraxx.pdf
1 Anhang
- Pfälzer9’908 Beiträge22. Januar 2014
Nun mussten wir feststellen, dass im Bereich des UG die Noppenbahn (Delta Terraxx) falsch verlegt worden ist. Die Noppen sowie das Vlies zeigen nach innen, d.h. gegen die Dämmplatten (20cm Dämmung).
..wie heisst schon der weltberühmte Satz in dem ebenso berühmten Film... "denn sie wissen nicht was sie tun!"
Leider ist unterdessen bereits hinterfüllt.
Was sagt denn Dein Bauleiter dazu? Der muss das doch irgendwann einmal gesehen haben?
Das ist Witz, was Dir da der Baumeister geboten hat. So dämlich kann man eigentlich nicht sein, dass man die Noppenbahn verkehrt herum einbaut. Aber eben, wenn man nicht wirklich weiss wozu man die überhaupt braucht, warum sie wie funktioniert, dann baut man die auch völlig falsch ein und schwört noch auf "Made in Swiss"..
Was ist denn hinter der Noppenbahn noch? Die reine Betonwand...eine Abdichtungsschicht (bituminös oder zemtentös?)...oder eine Perimeterdämmung?
- sevy15 Beiträge22. Januar 2014.... Der meint, dass dies nicht so schlimm sei....
Dahinter ist die Perimeterdämmung (XPS), danach ein "Schwarzanstrich" und dann die Betonwand.
Uns geht es jetzt noch um "Schadensbegrenzung". Dass zumindest die Funktion der Drainage jetzt nicht gegeben ist, scheint mir als Laie klar. Unklar ist mir aber, ob wir mit Folgeschäden zu rechnen haben.
Danke im Voraus für deine Antwort.
- Guest22. Januar 2014Würde ich unbedingt beheben lassen. Die folgeschäde musst sonst du tragen in ein paar jahren.
Soll das ganze wieder ausgraben und korrigieren.
Du wirst dich sonst das ganze Leben ärgern.
Auch irgendwelche basteleien oder korrekturen würde ich ablehnen
- sevy15 Beiträge22. Januar 2014
Würde ich unbedingt beheben lassen. Die folgeschäde musst sonst du tragen in ein paar jahren.
Danke für dein Feedback.
Soll das ganze wieder ausgraben und korrigieren.
Du wirst dich sonst das ganze Leben ärgern.
Auch irgendwelche basteleien oder korrekturen würde ich ablehnen
Ich würde eben gerne mögliche Folgen erfahren, damit ich gegenüber dem Baumeister argumentieren kann.
- Guest22. Januar 2014Folgen kann ich dir nicht sagen. Pfältzer gat aber bestätigt dass es falsch ist.
So gehört es sich nicht und muss korrigiert werden.
Egal was für folgen, beheben lassen. Wahrscheinlich wird er dir einen nachlass gewähren. Verzichte und lass es korrigieren.
Die folgen des fehlers wirst du erst in jahren merken, wenn es den baumeister nicht mehr gibt
- Fred752 Beiträge23. Januar 2014 · bearbeitet@Pfälzer
.......Aber eben, wenn man nicht wirklich weiss wozu man die überhaupt braucht, warum sie wie funktioniert, dann baut man die auch völlig falsch ein und schwört noch auf "Made in Swiss".......
Nun lieber Pfälzer, wenn man nach "Noppenbahn verkehrt" googelt, sieht man Beiträge au dem gesamten deutschsprachigen Raum. Es ist also kein "Made in Swiss" -Problem.
Und wo in Europa der Polier seine Ausbildung genossen hat, weiss man nicht.
Wenn er überhaupt eine hat. Bei EFH Neubauten selten. Und Produkteschulung zu teuer.
Oder wars eine Dämmkolonne? Für eine Pauschale?
Das Problem ist also kein Swiss... sondern ein ezropäisches Baubranchen-Problem, vom Polier bis zum Architekten.
Gruss, Fred
- sevy15 Beiträge23. Januar 2014@Fred
Habe mit google eben auch herausgefunden, das dieser Fehler sehr häufig passiert...
Was ich nicht herausgefunden habe war, was nun mögliche Folgen davon sein können. Genau das wäre aber in unserem Fall wichtig zu wissen, damit wir gegenüber dem Baumeister argumentieren können.
Danke und Gruss
- Pfälzer9’908 Beiträge23. Januar 2014 · bearbeitet
.... Der meint, dass dies nicht so schlimm sei....
..wenn es Dir als Laie schon aufgefallen war..oder Du den Verdacht hattest, dass da etwas nicht stimmt... dann sollte er es natürlich auch wissen. Vermuten wir einfach mal, dass er nun nicht gross in die Debatte mit dem Bauemeister einsteigen will, obwohl es natürlich genau seine (bezahlte) Aufgabe wäre.
Dass zumindest die Funktion der Drainage jetzt nicht gegeben ist, scheint mir als Laie klar. Unklar ist mir aber, ob wir mit Folgeschäden zu rechnen haben.
Die der Noppenbahn (inkl. Vliesauflage) angedachte Funktion, die in er Regel ja auch (und dies ausschliesslich) kaufentscheidend ist, kann sie, so falsch eingebaut nicht mehr erfüllen. Damit ist dies eine mangelhafte Leistung. Punkt!
Die beauftragte und Dir somit geschuldete Leistung ist korrekt, nach Vorgaben des Herstellers, einzubauen. Ist die Bahn falsch eingebaut, ist Dir die Leistung immer noch geschuldet. Punkt.
Der Mangel bleibt also so lange bestehen, bis die Noppenbahn ordnungsgemäss (denn nur so erfüllt die die gewünschte/geschuldete Eigenschaft) eingebaut wurde.
Das heisst, der Baumeister baut sie so ein wie dies für die Erfüllung der zugedachten Eigenschaft erforderlich ist.
Wenn man die Leistung nun so belassen würde, dann solltest Du diese völlig falsch ausgeführte Leistung auch nicht bezahlen. Der Baumeister kann ja selbst entscheiden...
Wenn der Keller nachweislich ein wasserdichter Keller wäre, dann brauchst Du technisch gesehen auch keine Dränage/Sickerleitung.... womit auch die Dränfunktion nicht wirklich erforderlich wäre. Wenn dem so wäre, kann die Dränfunktion in den Hintergrund treten (aber eben auch nur dann, wenn der Keller wasserdicht ist).
Wenn dem alles so wäre, übernimmt die Noppenbahn dann immer noch die Funktion die Periemeterdämmung beim auffüllen der Baugrube zu schützen. Dies aber natürlich auch nur am besten, wenn sie korrekt eingebaut wird. Ob nun diese Funktion, durch den verkehrten Einbau zu 100% erfüllt wird, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich habe bei meinen Bauten dies noch niemals verkehrt ausgeführt und weiss daher nicht, wie negativ sich dies nach Jahren ggf. auswirkt. Mir ist ein solcher Fall auch nicht bekannt.
Evtl. übernimmt das Vlies eine gewisse Schutzfunktion... das kannst Du aber am einfachsten bei der techn. Beratung des Herstellers erfragen (Hersteller Deutschland/nicht beim Händler CH).
Die "Noppen" stehen immer aussen... innen befindet sich die glatte Seite... somit drücken sich die Noppen beim anfüllen der Baugrube und der Verdichtung nicht in die Abdichtung oder Dämmplatte. Die glatte Seite der Noppen ermöglicht ggf. ein "vorbeirutschen" (wofür es dazu in Deutschland schon seit vielen Jahren noch bessere Varianten gibt) an der zu schützenden Sicht.
Wenn sich beim auffüllen und verdichten der Baugrube die Noppen in die Dämmplatte (oder Abdichtungsmasse) "drücken", dann ziehen sie diese auch nach unten... dann geht etwas kaputt..oder oben entstehen Lücken... die eben auch nicht sein sollen/dürfen. Das genaue Ausmass sieht man nun leider erst, wenn man die Flächen wieder freilegt.
Insofern besteht also in der Tat ein möglicher (mehr oder weniger grosser...) Schaden. Selbst wenn man die reine Dränagefunktion einmal aussen vor lässt, die so eben auch nicht gegeben ist.
Also kläre ab, ob der Keller in einer wasserdichten Ausführung erstellt wurde... oder ob die Dränagefunktion erforderlich ist?
Du, oder eigentlich ja Dein Bauleiter, müssen dem Baumeister nicht erklären "was es für Folgeschäden haben könnte", sondern er muss die Noppenbahn ordnungsgemäss liefern und einbauen. Das hat er nicht getan, also ist die Leistung mangelhaft.
Du kannst ihn ja ggf. mal fragen, wie er es sähe wenn er ein neues Auto bestellt hätte, man auch ein schönes Lenkrad geliefert und montiert hätte...allerdings auf der falschen Seite? Er würde es vermutlich umgehend bemängeln und umbauen lassen. /emoticons/default_additional/158.gif
- sevy15 Beiträge23. Januar 2014Hallo Pfälzer
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Folgende Antwort haben wir von Dörke, dem Hersteller der Delta-Noppenbahnen erhalten:
"DELTA - TERRAXX ist eine Schutz und Drainagesystem. Die Noppenbahn wirkt als vollflächige Dränschicht, das aufgeschweißte druck- und filterstabile Geotextil verhindert das Zuschlämmen der Noppenstruktur. Sollte, wie in Ihrem Fall, DELTA - TERRAXX mit dem Filtervlies / Noppen auf der Perimeterdämmung verlegt werden, ist zwar die Drainfunktion nicht mehr gegeben, die Schutzfunktion wird aber trotzdem erfüllt. "
Die Antwort geht also auch in die Richtung, wie du es beschrieben hast. Wir werden nun auf jeden Fall abklären, ob der Keller auch ohne diese Drainage wasserdicht geplant wurde.
Vielen Dank für deine Hilfe!
- Guest23. Januar 2014Wie muss es denn jetzt sein? http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/allgemein_a.asp?Thread=4673
- sevy15 Beiträge23. Januar 2014@rhubschmid
In unserem Fall ist es klar. Wir haben eine Noppenbahn von Dörken (Delta TerraXX). Diese hat ein integriertes Vlies auf den Noppen. Diese Noppen mit dem Vlies müssen zwingend gegen das Erdreich zeigen, damit eine Drainage-Wirkung vorhanden ist (siehe Statement von Dörken in meine Post Nr. 10).
- Pfälzer9’908 Beiträge24. Januar 2014
Hallo Pfälzer
Hallo sevy
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Folgende Antwort haben wir von Dörke, dem Hersteller der Delta-Noppenbahnen erhalten:
... ist zwar die Drainfunktion nicht mehr gegeben, die Schutzfunktion wird aber trotzdem erfüllt. "
Die Antwort geht also auch in die Richtung, wie du es beschrieben hast. Wir werden nun auf jeden Fall abklären, ob der Keller auch ohne diese Drainage wasserdicht geplant wurde.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Dann wäre der Punkt ja geklärt. Trotzdem würde ich das dem Baumeister nicht einfach so durchgehen lassen. Die TERRAXX kostet ja mehr als eine gewöhnliche Noppenbahn, welche zum reinen Schutz der Perimeterdämmung genügt hätte. Insofern hast Du also auf alle Fälle einen Verlust.
Dann hoffen wir mal für Dich, dass der Keller die Drainfunktion nicht benötigen würde....wenn doch, heisst es dann nur noch "buddeln und erneuern".