KWL / Rotations-Wärmetauscher vs. Enthalpie-Wärmetauscher / Helios vs. Hoval
- Drummy25 Beiträge16. Oktober 2022Hey 😀
Für unseren Neubau evaluiere ich gerade, welche Lüftungsanlage "die Beste" ist.
Aktuell im Rennen sind folgende Geräte:
- Hoval HomeVent comfort FRT 351
Rotationswärmetauscher
- + Feuchte auf Zielwert regulierbar (z.B. 36%)
- + Option Kälterückgewinnung, wenn Wäremepumpe Cooling kann
- + Feuchterückgewinnung bis 90%
- - Kein Webinterface für Konfiguration
- - Zu- und Abluft nicht 100% getrennt
[*]Helios KWL 300 W ET L
Enthalpiewärmetauscher
- + 100% Trennung Zu- und Abluft
- + Ohne Zusatzgerät jederzeit alles konfigurierbar über WebUI
- + Bessere SmartHome Integration (für mich nicht direkt relevant)
- - Feuchterückgewinnung nur ca. 60%
- - Braucht Anschluss an Abwasser wegen Kondensat
- - Keine Option Kälterückgewinnung? (nicht sicher bei dem Punkt)
Meine Fragen:
- Würdest du Hoval oder Helios als Firma bevorzugen? Erfahrungen?
- Für welches Gerät würdest du dich entscheiden?
- Habe ich wichtige Vor- und Nachteile vergessen oder falsch dargestellt?
- Da der Rotationswärmetauscher ein weiteres mechanisches Element ist...
ist da mit Verschleiss zu rechnen (Bsp. Kugellager)? Wie lange hält das?
- Braucht die Lüftung durch die Rotation insgesamt mehr Strom?
[*]Dritte Option wäre noch Zehnder... allenfalls vereinen die alles Gute?
Vielen Dank für eure Gedanken! 🙂
- Hoval HomeVent comfort FRT 351
- Rob8961 Beiträge16. Oktober 2022Wir haben eine von Zehnder mit Enthalpiewärmetauscher. Bin soweit sehr zufrieden. Bei unserem Neubau (dicht) habe ich das Problem, dass die Feuchtigkeit auch nach einigen Jahren sehr hoch ist. Im Winter super mit 50-60% relativer Feuchte bei 22 Grad. Aber im Sommer bei 25 Grad und über 60% sehr tropisch! Ich habe den Enthalpiewärmetauscher im Verdacht und hätte gerne im Sommer keinen solchen und einen Konsensatablauf, respektive aktive Entfeuchtung.
- pitw1’273 Beiträge17. Oktober 2022Bewegte Teile unterliegen natürlich immer einem Verschleiss, und Energie benötigen sie natürlich auch. Auf den ersten Blick hat die Hoval einen Leistungsbedarf 61Watt bei 70% Luftleistung. die Helios 54Watt bei 80% Luftleistung. Ich denke einmal, dass die Heizung ect. nicht mit berechnet werden.
Wir haben die Zehnder Q350. Die ist ein A++ Gerät, vergleichbare Daten zu den anderen Geräten habe ich nicht. Sie ist aber sicher effizienter als ein A oder A+ Gerät. Sucht, wenn Ihr vergleichbare Daten benötigt eher auf den deutschen Seiten der Hersteller. Dort sind bestimmt Angaben durch das EU Label vorgeschrieben.
Es sind sicher beides gute Geräte, und auch seriöse Hersteller, ich hätte bei beiden keine Bedenken.
@Rob89Hast du schon einmal den Bypass eingestellt? Dann wird die Luft am Wärmetauscher vorbei geführt.
Gruss Pit
- Rob8961 Beiträge17. Oktober 2022
@Rob89Hast du schon einmal den Bypass eingestellt? Dann wird die Luft am Wärmetauscher vorbei geführt.
Ja den Bypass steuere ich aktiv auch über die Hausautomation. Das Problem ist, dass im Sommer generell auch draussen feuchte Luft herrscht (zwar relativ gesehen nur bei 40-50% aber bei höheren Temperaturen). Im Winter ist mit aktiviertem Bypass die Zuluft dann bei 10-15 Grad (oder niedriger) und das ist dann auch nicht mehr energieeffizient. In der Übergansperiode kriege ich das durch kluges einschalten vom Bypass in der Nacht / Morgen einigermassen hin. Seit diesem Sommer haben wir zentral im Haus auch eine Split-Klimaanlage installiert, damit können wir auch bis zu 2 Liter pro Stunde entfeuchten. Das Klima wurde viel angenehmer.
- pitw1’273 Beiträge17. Oktober 2022Etwa OT, aber ich benutze zur Regelung nicht die relative Feuchte, sondern die absolute Feuchte (Gramm/m3). Bei meiner Gebäudeautomation habe ich dafür eine Formel, welche die absolute Feuchte aus der Temperatur, der relative Feuchte, und des Luftdrucks berechnet.
Informativ: Die Formel sieht dann so aus:
(0.622 * I2/100 * (1.01325 * 10^(5.426651 - 2005.1 / (I1 + 273.15) + 0.00013869 * ((I1 + 273.15) * (I1 + 273.15) - 293700) / (I1 + 273.15) * (10^(0.000000000011965 * ((I1 + 273.15) * (I1 + 273.15) - 293700) * ((I1 + 273.15) * (I1 + 273.15) - 293700)) - 1) - 0.0044 * 10^((-0.0057148 * (374.11 - I1)^1.25))) + (((I1 + 273.15) / 647.3) - 0.422) * (0.577 - ((I1 + 273.15) / 647.3)) * EXP(0.000000000011965 * ((I1 + 273.15) * (I1 + 273.15) - 293700) * ((I1 + 273.15) * (I1 + 273.15) - 293700)) * 0.00980665) / (I3/1000 - I2/100 * (1.01325 * 10^(5.426651 - 2005.1 / (I1 + 273.15) + 0.00013869 * ((I1 + 273.15) * (I1 + 273.15) - 293700) / (I1 + 273.15) * (10^(0.000000000011965 * ((I1 + 273.15) * (I1 + 273.15) - 293700) * ((I1 + 273.15) * (I1 + 273.15) - 293700)) - 1) - 0.0044 * 10^((-0.0057148 * (374.11 - I1)^1.25))) + (((I1 + 273.15) / 647.3) - 0.422) * (0.577 - ((I1 + 273.15) / 647.3)) * EXP(0.000000000011965 * ((I1 + 273.15) * (I1 + 273.15) - 293700) * ((I1 + 273.15) * (I1 + 273.15) - 293700)) * 0.00980665)) * I3/1000 * 100000000 / ((I1 + 273.15) * 287.1)
Vermutlich kannst du nichts damit anfangen, aber vielleicht gibt es für dein System etwas passendes. So kann ich Feuchtigkeit unabhängig der Temperatur etwas regeln.
Aussehen tut es dann so.

Gruss Pit
2× hilfreich - Drummy25 Beiträge18. Oktober 2022
Ja den Bypass steuere ich aktiv auch über die Hausautomation. Das Problem ist, dass im Sommer generell auch draussen feuchte Luft herrscht (zwar relativ gesehen nur bei 40-50% aber bei höheren Temperaturen). Im Winter ist mit aktiviertem Bypass die Zuluft dann bei 10-15 Grad (oder niedriger) und das ist dann auch nicht mehr energieeffizient. In der Übergansperiode kriege ich das durch kluges einschalten vom Bypass in der Nacht / Morgen einigermassen hin. Seit diesem Sommer haben wir zentral im Haus auch eine Split-Klimaanlage installiert, damit können wir auch bis zu 2 Liter pro Stunde entfeuchten. Das Klima wurde viel angenehmer.
Eine Option für dich wäre noch, einen klassischen Wärmetauscher zu kaufen (ohne Enthalpie) bis dein Haus entfeuchtet ist. Dann geht keine Wärme verloren 🙂
- Drummy25 Beiträge18. Oktober 2022
Bewegte Teile unterliegen natürlich immer einem Verschleiss, und Energie benötigen sie natürlich auch. Auf den ersten Blick hat die Hoval einen Leistungsbedarf 61Watt bei 70% Luftleistung. die Helios 54Watt bei 80% Luftleistung. Ich denke einmal, dass die Heizung ect. nicht mit berechnet werden.nnWir haben die Zehnder Q350. Die ist ein A++ Gerät, vergleichbare Daten zu den anderen Geräten habe ich nicht. Sie ist aber sicher effizienter als ein A oder A+ Gerät. Sucht, wenn Ihr vergleichbare Daten benötigt eher auf den deutschen Seiten der Hersteller. Dort sind bestimmt Angaben durch das EU Label vorgeschrieben.nnEs sind sicher beides gute Geräte, und auch seriöse Hersteller, ich hätte bei beiden keine Bedenken. nn@Rob89Hast du schon einmal den Bypass eingestellt? Dann wird die Luft am Wärmetauscher vorbei geführt.nnGruss Pitnn
Danke Pit für deine Inputs! Eine Zehner wäre sicher auch eine Option, glaube aber da gibt es immernoch Lieferschwierigkeiten.
Da du eine Q350 hast... ist es richtig, dass diese keine Cooling Funktion hat? Sprich, wenn der S[SIZE=11pt]ommerbypass aktiviert ist, g[/SIZE][SIZE=11pt]eht die kühlere Innenluft nicht mehr durch den Wärmetauscher sondern einfach direkt raus? Keine Kühlung der heissen angesaugten Aussenluft? Und die zweite Frage wäre, gibt es bei Zehnder einen zentralen VOC Fühler im Gerät? Oder muss der in einem Raum eingebracht werden?[/SIZE]
- Rob8961 Beiträge18. Oktober 2022
Eine Option für dich wäre noch, einen klassischen Wärmetauscher zu kaufen (ohne Enthalpie) bis dein Haus entfeuchtet ist. Dann geht keine Wärme verloren 🙂
Geht leider nicht, habe auch den Q350 und der hat keinen Kondensatablauf. Das Kondensat würde sich somit im Gerät sammeln und irgendwann raustropfen 🙂
- pitw1’273 Beiträge18. Oktober 2022 · bearbeitetSorry, wir haben die Q450, aber egal, sind ja baugleich. Wir haben keinen Enthalpiewärmetauscher, in der vermieteten Wohnung haben wir eine SL330E mit Enthalpiewärmetauscher, ohne externe Steuerung über die Gebäudeautomation. Die Unterschiede in der Raumfeuchte sind leider nicht so übermässig. Das mag aber an unserer eigenen Steuerung liegen, aber natürlich am Gebäude selbst. Die Q Reihen habe eigentlich einen "normalen" Wärmetauscher mit Kondensatablauf, der Ethalpie ist Optional. Man kann problemlos wechseln, wenn man einen Anschluss an das Abwasser hat. Einen VOC Sensor kenne ich von Zehnder nicht, lediglich CO2 und Feuchte gibt es, so weit mir bekannt. Ich habe das über die Gebäudeautomation geregelt, z.B. und einen VOC-Sensor in der Küche, in allen Räume Feuchte, und CO2 in den Schlafräumen.
Die Cooling Funktion gibt es nur für die Q600.
Der Bypass funktioniert im Normalbetrieb automatisch, abhängig von der Aussen und Innentemperatur. Eigeschaltet wird er nur, wenn es aussen im Sommer kühler ist als im Innenraum (Temperatur ist einstellbar). Da wir die Räume mit FreeCooling der Wärmepumpe kühlen, habe ich dies aber alles über die Gebäudeautomation gelöst. Da ich die absolute Feuchte von innen und aussen habe, kann ich dann die speziell auf die Feuchte, in den "Zwischenzeiten" den Bypass regeln. Wir haben eigentlich eher das Problem mit zu trockenen Luft, bei uns, wie auch in der vermieteten Wohnung.
@Rob89 Wenn es draussen kalt ist, den Bypass öffnen. So kann kühle Luft in die Räume, diese kann sich dort erwärmen, Feuchtigkeit aufnehmen, und nach aussen abgeführt werden. Oder eine Zeit lang Stosslüften, um die Feuchtigkeit aus den Räumen zu bekommen. Selbst temporär ein Luftentfeuchter kann helfen. Wie gesagt, alles temporäre Sachen, um die mögliche Feuchte vom Gebäude selbst herauszubekommen. Wichtig noch, eine KWL durchströmt meist nicht den Ganzen Raum. Eine ausreichende Durchströmung gibt es erst wenn Bewegung im Raum ist. Deshalb hilft in der Anfangsphase oft ein simpler Ventilator der die Feuchtigkeit auch aus "den Ecken" holt. Man muss bedenken, dass z.B. in einem Schlafzimmer pro Person, in einer Nacht, bis zu 1kg Wasser abgeatmet wird.
Gruss pit