Habe eine Frage an die Regelungstechniker bzw. Fussbodenheizungs-Profis 🙂
Seit die Aussentemperatur gesunken ist, stellen wir leider fest, dass eines der Zimmer nicht genügend beheizt wird bzw. mir frieren die Füsse fast ein.
Es ist eine Wohnung im 1. Stock nach Minergie Standard.
Die gefühlte Raumtemperatur ist uns deutlich zu tief. Es fühlt sich kalt an, obwohl der Thermostat im Zimmer (Feller Thermostat mit Umschaltkontakt) seit Tagen auf vollem MAXIMUM steht.
Soweit ich das als Laie überhaupt beurteilen kann, habe ich folgende Punkte überprüft:
- Es betrifft nur dieses Zimmer, andere Bereiche/Zimmer funktionieren einwandfrei. Wohnraum z.b. knapp 23°C bei mittlerer Temperatureinstellung.
- Thermostat im Zimmer seit mehreren Tagen auf MAXIMUM gestellt
- Stellantrieb (Eberle TS+ thermischer Stellantrieb) zeigt an, dass das Ventil geöffnet ist.
- Durchflussmesser liegt ca. bei 1,5 L/min
- Rückflussrohr fühlt sich leicht warm an
- Boden im Zimmer fühlt sich kühl an (im Vergleich mit anderen Zimmern), auch im Bereich der Aussenwand wo sich der Zulauf befinden sollte
- Vorlauftemperatur generell hat eben 38 angezeigt, Rücklauf 32. Also 6 Differenz (wobei das je nach Tag/Aussentemperatur schwankt, zurzeit haben wir ca. 0°C)
Durchflussmesser und Thermostat reagieren grundsätzlich auf den Thermostat, d.h. wenn ich den Thermostat im Zimmer auf MINIMUM stelle, schliess das Ventil nach einigen Minuten und der Durchflussmesser geht auf 0 L/min.
Ich kann somit keinen für mich offensichtlichen Fehler sehen.
Beim Durchflussmesser handelt es sich wohl um einen Uponor Provario Durchflussmesser 0-4l/min. Dieser lässt sich ca. nur 1 Umdrehung justieren, kriege aber nicht mehr als diese 1,5l/min hin.Wobei ich nicht mal sicher bin, ob das überhaupt als Feinjustierung gedacht ist.
Kann es sein, dass die Durchflussmenge schlicht zu gering eingestellt (oder falsch berechnet) wurde? Kann ich die selber evtl. erhöhen?
Oder liegt evtl. ein ganz anderes Problem vor (Luft im System, Leitungen verkreuzt oder verstopft, ...)?