Ich habe eine kleine Frage betreffend aussen Wasserhanen.
Wir haben bei uns (~570müM) 2 Frostsichere Wasserhanen an der Hauswand (Grohe 41206000). Nun hat unser Sanitär diese beim Hausverteiler am gleichen Abgang angeschlossen wie das nichtentkalkte Trinkwasser in der Küche. DH ich kann die Aussenhanen bei Frost nicht (separat) entlüften.
Mein Architekt meint das sei OK so, da man Frostsichere Ventile e nicht entlüften muss. Stimmt dies so? ist die Gefahr des Einfrierens ausgeschlossen? gibt es ev eine SIA Norm die das regelt?
diese frostsicheren hahnen musst du nicht entlüften. da hats nämlich kein wasser drin (das läuft raus beim abstellen). wir haben diese auch und sogar auf 609 müm /emoticons/default_smile.png.
Ein frostsicheres Ventil hat eben eine lange horizontale Spindel vom Drehrad auf der Aussenseite bis ins Ventil hinein, welches eben innerhalb der Wärmedämmung sitzt. Da der Auslauf gegen aussen leichtes Gefälle hat läuft das ganze Wasser von dort bis zum Auslass immer nach dem Abstellen raus. Daher tropfen frostsichere Hanhen immer ein bisschen nach. Dafür musst Du eben nicht daran denken, diese Gartenventile vor Wintereinbruch bzw. dem ersten Frost zu entleeren. Die Mehrkosten sind durchaus gut investiert wenn man bedenkt was ein Wasserschaden einer eingefrorenen Leitung anrichten kann.
Wenn Du frostsicheres Gartenventil in Google eingibst, findest Du Bilder welche Dir die Funktion bildlich erläutern. Immer nach dem Motto: "Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte!"
Der Begriff "Frostsicheres Ventil" war mir ja durchaus klar, aber ob es dann auch wirklich frostsicher ist war mir nicht klar. (Ja genau Urs, so klar wie der Zitronenfalter 🙂 )
Nun weiss ich dass die Frostsicherheit wirklich gegeben ist.
Bleibt noch die Frage ob die Hausinstallation am Verteiler so korrekt ist?
Kannst Du uns noch erklären, was bei Dir nach dem Abzweiger in der Küchenleitung für ein Teil sitzt? Sieht für mich wie ein Druckreduzierverntil aus. Aber es ist ja nicht möglich, dass das ganze Haus sonst eine Hochdruckinstallation hat, oder?
1 strang. Gartenventile und kaltwasser küche mit reduziertem druck.
Danach kommt der filter mit druckreduzierventil. Anschliessend das anschlussstück für die enthärtungsanlage. Danach strang 2 kaltwasser enthärtet. Strang 3 zuleitung auf den wassererwärmer, ebenfalls enthärtet.
Da in der küche kein enthärtetes wasser gewünscht ist, wird dies an der netzdruckleitung mit zusätzlichem drv abgenommen
Hätte zwischen filter/drv und anschlussstück enthärtung ein zusätzliches batterieventil montiert, so dass das wasser küche ebenfalls über den filter läuft.
Wir machen es auch so. So hat man in der Küche unaufbereitetes Wasser. Wir füllen von dort unsere Soda- Flaschen zum trinken und wollen dafür unbehandeltes Wasser.