SuperFan
27. Mai 2007
2.458
199
63
Liebe Solarfreundennvon Fronius gibt es neu auf dem Markt einen automatischen Netz-Umschalter für den Fall eines Blackouts.n nnDas Teil trennt allerdings "nur" dreipolig.nWeiss jemand von euch, ob das in der Schweiz zugelassen ist, insbesondere im Netz der Berner BKW ?nnIa, ich habe diese Frage bereits an die BKW gestellt, aber deren Beantwortung dauert wieder Wochen..... :-(nnLG moudi

Produktempfehlungen von haus-forum.ch:
- Fronius Backup Switch Controller
- Victron Energy MultiPlus-II 48/3000/35-32 230V Wechselrichter
- Schneider Electric Automatic Transfer Switch
- EATON Umschalter für Netz- und Generatorbetrieb
 
Hast du mal eine Antwort erhalten?

Produktempfehlungen von haus-forum.ch:
- Es scheint, dass der Beitrag aus einem Forum stammt und möglicherweise nach einer Lösung oder einem Ratschlag zu einem spezifischen Problem fragt. Ohne weitere Details ist es schwierig, genau zu bestimmen, worum es in der Frage geht. Basierend auf allgemeinen Bedürfnissen, die in Foren häufig diskutiert werden, hier einige Produktvorschläge:: https://www.amazon.de/s?k=Es+scheint,+dass+der+Beitrag+aus+einem+Forum+stammt+und+möglicherweise+nach+einer+Lösung+oder+einem+Ratschlag+zu+einem+spezifischen+Problem+fragt.+Ohne+weitere+Details+ist+es+schwierig,+genau+zu+bestimmen,+worum+es+in+der+Frage+geht.+Basierend+auf+allgemeinen+Bedürfnissen,+die+in+Foren+häufig+diskutiert+werden,+hier+einige+Produktvorschläge:&tag=forumsphere-21
- "Echo Dot (4. Generation)"
- "SanDisk Ultra 128GB microSDXC"
- "Philips Hue White & Color Ambiance Starter Kit"
 
Hallo zusammen
Ja, habe ich....ihr werdet staunen.....
Mein Elektriker verwies mich auf die Werkvorschriften der BKW. Und sagte mir 4-polig.
https://www.sak.ch/downloads/netz/werkvorschriften/werkvorschriften_ch_-_wvch_.pdf
BKWController.png


Von der BKW erhielt ich vor kurzem folgendes feedback:
"Das von Ihnen beschriebene Funktionsprinzip von Fronius ist uns bekannt und entspricht einem gängigen System.
Eine zusätzliche Trennung des Neutralleiters ist in diesem Fall nicht erforderlich.(3-polig reicht)
Wenn die Anlage gemäss den Angaben von Fronius, einschliesslich des Fronius SmartMeters, installiert wird,
kann diese wie von Ihnen geplant umgesetzt werden."


Kennt die BKW ihre Richtlinien nicht ? Was mach ich nun ?
Gruss moudi
 
Hallo zusammen
da höre ich doch am besten auf die BKW...habs ja schriftlich.
fronius2.png

Mein Hausanschluss hat 40A.
Da ich am Notstrom die Wärmepumpe und die Wallbox nicht angeschlossen habe, sondern nur das Haus,
komme ich mit 35 A (Vorgesichert mit einem 32A LS) gut zurecht. Zudem die Sauna bei Notstrom ebenso gesperrt wird.

Was meint ihr dazu ?
Gruss moudi
 
Hallo Moudi

Was bringt die PV-Anlage?
Was braucht die angedachte Notstrom Last an Leistung.
Eine Notstrom Lösung bringt nur dann etwas, wenn die Leistung genügt.
X-Last x gewünschte Autarkie Zeit.

Weniger, dafür gezielte Verbraucher im Notnetz bringen dir vermutlich mehr.
Schau doch mal auf der Seite Ostral.ch, was im Strommangelfall auf uns zu kommt.
 

Statistik des Forums

Themen
27.721
Beiträge
258.491
Mitglieder
31.988
Neuestes Mitglied
Patrick00