Feuchte Stelle hinter der Haustüre (Kältebrücke?)

9Antworten2’322Aufrufevon mc_brasil · 26. Januar 2015letzter Beitrag vor 12 Jahren
  1. mc_brasil10 Beiträge26. Januar 2015
    Hallo zusammen,

    wir sind gerade dabei unser neues Eigenheim (Bj. 1989) zu renovieren. Dabei ist uns eine feuchte Stelle hinter der Haustüre aufgefallen. Wie auf dem Bild zu sehen, ist der Putz und der Parkettboden schon deutlich angegriffen. Das Problem scheint schon länger zu bestehen. Die Rückseite der Sockelleiste war nach der Demontage richtig feucht.

    Die erste Frage wäre nun - Wie Reparieren?? (Loses abklopfen - ausspachteln - verputzen - fertig?)

    Die zweite Frage - woher kommt die Feuchtigkeit?? Das zweite Bild zeigt die direkte Aussenseite, hier ist nach meiner Meinung nichts auffälliges zu sehen. Das letzte Bild zeigt die gegenüber liegende Seite. Hier ist ein kleines Loch in der Fuge zu sehen, wäre es möglich, dass hier kalte Luft und Feuchtigkeit eindringt und unter der Türleiste auf die andere Seite "wandert"? 

    Besten Dank für eure Hilfe...

    IMG_2613.JPG

    IMG_2615.JPG

    IMG_2616.JPG

  2. 0815?145 Beiträge26. Januar 2015
    Sieht nach aufsteigender Feuchtigkeit aus. Ein Foto des Eingangsbereichs von grösserer Entfernung und ein Planschnitt des Eingangsbereiches würde noch mehr Aufschluss darüber geben. Zuerst muss die Ursache geklärt werden bevor an eine Reparatur gedacht werden kann. Nach Reparatur muss das Bauteil zuerst austrocknen bevor es saniert werden kann.

    Gruss 0815?

  3. Pfälzer9’908 Beiträge26. Januar 2015
    Hast Du ein Doppelschalenmauerwerk? Sonst wäre die Wand, mit Innen- und Aussenleibung ja sehr dick...

  4. mc_brasil10 Beiträge27. Januar 2015
    Hier nun ein Foto von aussen und vom Grundriss. 

    @ Pfälzer: Bin kein Fachmann, würde sagen, dass ist ein Doppelschalenmauerwerk - hat das was zu bedeuten??

    Auf dem Foto sieht man auch, dass offensichtlich aussen auch schon einmal nachgebessert wurde....

    IMG_2624.JPG

    IMG_2623.JPG

  5. 0815?145 Beiträge27. Januar 2015
    Ist das Podest unter den Gehwegverbundsteinen wie eine Wanne betoniert (nur gegen das Haus offen)? Wie weit überragt das Eingangsvordach diesen Bereich? Fällt viel Wasser auf das Podest? Hat es eine Abdichtung vor oder hinter dem Sockel zur Eingangstüre? Am besten stellst Du ein Foto von etwas weiter weg ein damit man die Situation mit dem Eingansvordach beurteilen kann. 

    Gruss 0815?

  6. mc_brasil10 Beiträge27. Januar 2015
    Leider habe ich keine Ahnung wie das Podest ausgeführt ist. Hab zwar die Baupläne, da ist die Ausführung des Podest leider nicht ersichtlich. 

    Das Dach ist in etwa genau gleich lang wie das Podest. 

    Unbenannt.jpg

  7. 0815?145 Beiträge27. Januar 2015
    Ich sehe auf dem Foto einen Wasserhahn. Wenn in diesem Bereich viel Wasser anfällt zusammen mit Regen und eventuell Schnee muss dieser Bereich gegen das Haus sehr gut abgedichtet sein. Ich würde diese Stelle freilegen und kontrollieren. Für eine Wärmebrücke ist dieser Schaden zu gross. Am besten den Bereich freilegen und einen Fachmann (Bauphysiker oder Polybauer) kommen lassen. 

    Gruss 0815?

  8. mc_brasil10 Beiträge1. Februar 2015
    Ich hatte nun diese Woche die Gelegenheit mit der Vorbesitzerin des Hauses zu sprechen. Dadurch habe ich noch ein paar Infos bekommen.

    Das Podest vor dem Haus ist demnach wirklich eine Wanne, mit Ablauf. Vor 7 Jahren war dieser schon einmal verstopft und die Feuchtigkeit drang hinter der Haustüre ins Haus ein. Damals wurde der Ablauf wieder frei gemacht und die Steine neu verlegt. 

    Für mich ist nicht ganz klar wie der Ablauf funktionieren soll, es handelt sich hier ja um gewöhnliche Pflastersteine, die vermutlich auf Kies oder Stand verlegt wurden?!

    Aufgefallen ist mir auch, dass bei den andern 3 Reihenhäusern das Podest nachträglich mit Fliesen verkleidet wurde, scheint also ein gängiges Problem zu sein.

    Die wichtigste Frage für mich wäre nun, wenn Wasser durch den verstopften Ablauf in der Wanne stehen bleibt, ist das normal (bzw. in Ordnung) das dieses dann ins Haus eintritt?!?! NAch meinem Verständnis müsste das Haus soweit abgedichtet sein, dass die Feuchtigkeit nicht eindringen kann. Wäre also hier an der Abdichtung zum Haus auch was zu machen?

  9. 0815?145 Beiträge1. Februar 2015
    Der Planer hatte leider nicht viel Ahnung von dem was er da gemacht hat. Da der Sockel wie eine Wanne ausgebildet ist, muss eigentlich der Wandanschluss und der Ablauf nach der Norm SIA 271 ausgebildet sein. Das heisst: Das Wasser muss ungehindert in den Ablauf fliessen können. Es ist ein Gefälle von mindestens 1.3% zum Ablauf hin zu erstellen. Die Aufbordung der Abdichtung an das Gebäude muss bei der Türe 6cm und an der Wand 12 cm über die Nutzschicht geführt werden. Zur bestehenden Abdichtung kann ich Dir nur sagen "schau Dir den Schaden an" mit einer intakten Abdichtung wäre dass nicht passiert.

    Gruss 0815?

  10. mc_brasil10 Beiträge1. Februar 2015
    Das hab ich mir fast gedacht, dass da mit der Abdichtung was nicht stimmen kann.

    Bin nicht sicher ob der Planer da schuld ist. Wenn ich mir die Baupläne anschaue, sieht es so aus, als wäre die Wanne mal anders ausgeführt gewesen, ohne Pflastersteine und mit eingesetztem Kratzrost. So macht das ganze für mich aber auch keinen Sinn, das Wasser kann nicht richtig ablaufen, durch die Steine und ein Ablauf unter den Steinen kann aus meiner Sicht auch nicht wirklich funktionieren, da sich der Untergrund der Steine erst mal schön mit Wasser vollsaugt...