PostFinance

Sponsoren












Google Anzeigen

Login
Benutzername:
Kennwort:

Anzeige

Statistik
Themen:
13910
Beiträge:
141998
Benutzer:
18.795
Produkte:
1
Links:
4
Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer: dlcpdm
Mit 1.414 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (05.09.2011 um 09:22 Uhr).
Neue Benutzer:
Gestern
dlcpdm
Gestern
Momo888
Gestern
wolf26
Gestern
flodorn
Gestern
torben
Gestern
Stritzer
Gestern
leaflow
Gestern
sloeliger
Gestern
xrsbsw
Gestern
Neubau2003
Gestern
costa azul
09.02.2012
OEM
09.02.2012
RolandGrichting
09.02.2012
frank.luethi
09.02.2012
haus1964
09.02.2012
Ueli_Dany
09.02.2012
Herbert010
Wie hoch ist eure Fensterfläche?

<25m² : 6,67%

25-49m² : 40,00%

50-74m² : 13,33%

75-99m² : 13,33%

100-124² : 13,33%

125-149²: 13,33%
Teilnehmer: 15. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    mychoice ist offline Mitglied
    Registriert seit
    09.08.2009
    Ort
    Bern
    Beiträge
    4

    Standard Bodenheizung nur mit Fassadenisolation?

    Liebe Haus-Forum Gemeinde,

    Seit einigen Wochen besuche ich die Website regelmässig und ich bin von der Vielfalt und der Qualität der Themen völlig überzeugt.

    Nun möchte ich ebenfalls mein erstes Thema posten.

    Wir haben vor kurzem ein Haus mit Jahrgang 1952 erworben und planen nun die Renovation/Umbau. Das Heizungssytems (momentan Oel/Radiator) ist dabei ein wichtiges Element, wo wir heute keine Fehlinvestitionen machen möchten.

    Die Idee: Kurzfristig bis mittelfristig die Oelheizung durch eine Alternative zu ersetzen. Bspw. Sole-Wasser oder Luft-Wasser WP.

    Damit eine WP wirtschaftlich betrieben werden kann, sollte man heute ja fast auf Bodenheizung umsteigen. Da das Haus als erhaltenswert eingestuft wird, können bzw. möchten wir nur Dach und Fenster erneuern/isolieren. Nicht aber die Fassade, welche ein 30cm Mauerwerk ist.

    Frage:
    Ist eine Fussbodenheizung auch möglich, ohne Fassadenisolation?
    Falls ja, welche FBH Systeme sind empfehlenswert? Geringe Bauhöhe ist zentral.

    Uns wurde das Tobler System R25 angeben (Bautiefe 2.5cm), was sicherlich top ist, aber mit CHF 280 pro qm auch sehr teuer.

    Vielen Dank für Eure hilfreichen Tipps!

    Gruess
    Mitch

  2. #2
    Avatar von Pfälzer
    Pfälzer ist offline Super-Moderator
    Registriert seit
    11.10.2007
    Ort
    DE+CH
    Beiträge
    6.172

    Standard

    Hallo Mitch,

    willkommen im Forum.
    Schön zu hören, dass Du solch eine positive Meinung von uns hast.

    Wenn Du an eine Fußbodenheizung denkst, ist dies sicherlich eine gute Alternative. Ich kann Dir hier zwar nicht DEN Tipp geben, aber grundsätzlich ist bei der Wahl einiges zu beachten.
    Ist denn der Unterlagsboden noch gut, eben, tragfähig oder wird dieser mit den Belägen ebenfalls erneuert? Wenn ja, bieten sich Dir noch weitere Varianten bzgl. des Produktes an.
    Grundlegend ist es so, dass wenn Du keinen sehr hohen Aufbau über den Rohrleitungen hast, die Wärmeabgabe schneller im Raum vorhanden ist und im Umkehrfall, auch der Raum weniger nachgeheizt wird. Sie reagiert also schneller.

    Zudem lassen sich ggf. auch die Innentüre etwas in ihrer Höhe anpassen? Ggf. auch die Treppenstufen, falls sie ebenfalls erneuert würden. So mache ich dies jedefalls öfters bei solchen Renovierungen/Sanierungen von best. Gebäuden.

    Alternativ gibt es aber auch noch die Möglichkeit einer Wandheizung! AUCH in Verbindung mit Heizkörpern (hier sinnvollerweise aus Alu und mit passenden Volumen!) als Kombination.
    Dies solltest Du Dir einmal exakt berechnen und anbieten lassen.

    Bei der Fenstererneuerung solltest Du die korrekte Abdichtung der Bauanschlussfugen beachten.

    Wenn Du die Fassade nicht dämmen möchtest, oder ggf. darfst (?), dann bietet sich trotzdem eine, wenn auch geringere, Möglichkeit einer dampfdiffusionsoffenen Innendämmung. Diese sollte allerdings nicht allzu dick sein, aber besser als nichts ist dies allemal.

    Dann wünsche ich Dir viel Spaß und Erfolg bei der Renovierung.
    Gruß vom Pfälzer
    architektur+baumanagement

    4xb@bluewin.ch

    H-F-Kompetenzzentrum Bau-Dienstleistungen

  3. #3
    mychoice ist offline Mitglied
    Registriert seit
    09.08.2009
    Ort
    Bern
    Beiträge
    4

    Standard

    Vielen Dank Pfälzer für die Rasche Antwort.

    Betreffend Unterlagsboden:
    - Es ist fast überall Balkenlage, kein Beton. Aufbau ist noch unklar. Vermutlich eine minimale Dämmung und Holzlatten. Der ganze Aufbau könnte unter Umständen mit der Bodenheizung kombiniert werden.

    Betreffend Türen und Treppen:
    - Die Raumhöhe beträgt 2.4 bis 2.6m und die Türen sind recht grosszügig. Eine Verkleinerung sollte möglich sein.
    - Die Treppe müsste entsprechend angepasst werden, Prüfung ausstehend.

    Alternative Wandheizung Radiatoren:
    - Uns wurde bisher der Ersatz der Radiatoren (PROLUX Stahl) empfohlen, da es günstig ist.

    Frage: Was ist denn die niedrigste Vorlauftemperatur, welche mit modernen Radiatoren erreicht werden kann?
    Wäre eine WP wirtschaftlich zu betreiben?

    Betreffend Fenster:
    - Die Fenster Offerten sollte ich bald erhalten .

    Fassadendämmung:
    - Wie aufwendig wäre eine Innendämmung? Wie dick ist der Aufbau?

    Falls wir weder Aussen- noch Innendämmung machen wollen/können, ist dann effektiv keine Bodenheizung möglich?

    Ich kann mir das fast gar nicht vorstellen.

    Beste Grüsse
    Mitch

  4. #4
    Avatar von Pfälzer
    Pfälzer ist offline Super-Moderator
    Registriert seit
    11.10.2007
    Ort
    DE+CH
    Beiträge
    6.172

    Standard

    Hallo Mitch,

    Bodenheizung kannst Du immer machen, das hat nichts mit der Fassadendämmung zu tun. Wohl aber der Wärmebedarf und darüber die Art der Beheizung und des dann gewählten, bzw. benötigten Vorlaufs des Heizwassers.

    Je höher der Bedarf, weil die Wärmedämmung schlechter ist, je höher ist der Energiebedarf und somit, bei kleinerer Heizfläche, auch die Vorlauftemperatur.

    Ist alles ein Rechenspiel, wobei man dazu die Faktoren des Hauses als Grundlage heranziehen muss.

    Wenn man mit einer WP die Beheizung andenkt, dann sinnvollerweise mit niedrigem Vorlauf (35°), da hier die WP am wenigsten nachheizen müsste. Im Normalfall geht dies bei guten Dämmwerten auch mit 45°, oder bei schlechten auch mit höherer Temperatur. Nur dann ist der Spareffekt nicht mehr der gleiche!
    Zudem ist dann ggf. die Wärmeverteilung auch nur noch über Heizkörper möglich. Für eine FBH wäre dies zu heiß.

    Demzufolge, wegen der besseren Wärmeabgabe, sollte man vorrangig Alu-Heizkörper nehmen. Dann reicht auch hier eine geringere Vorlauftemperatur. Immer gedacht, bei einer WP!
    Gruß vom Pfälzer
    architektur+baumanagement

    4xb@bluewin.ch

    H-F-Kompetenzzentrum Bau-Dienstleistungen

  5. #5
    mychoice ist offline Mitglied
    Registriert seit
    09.08.2009
    Ort
    Bern
    Beiträge
    4

    Standard

    Vielen Dank Pfälzer. Sehr hilfreich.

    Ich möchte nun sofort eine professionelle Standort Analyse machen lassen und alle Berechnungen anstellen lassen. Ich bin nicht sicher, ob Haustechnik-Verkäufer hier am Besten geeignet sind. Ich gehe davon aus, dass ein unabhängiger Berater besser geeignet ist.

    Gruss und schöner Abend,
    Mitch

  6. #6
    Avatar von Pfälzer
    Pfälzer ist offline Super-Moderator
    Registriert seit
    11.10.2007
    Ort
    DE+CH
    Beiträge
    6.172

    Standard

    Bitteschön...

    Ja bei Deiner Vermutung kannst Du wohl ganz richtig liegen... das gibt auch schon das Wortteil der Berufsbezeichnung vor...
    Dies ist nicht in Deinem persönlichen Sinne, neutral und "pro Mitch" gedacht.
    Gruß vom Pfälzer
    architektur+baumanagement

    4xb@bluewin.ch

    H-F-Kompetenzzentrum Bau-Dienstleistungen

 

 

Ähnliche Themen

  1. CH Fenstereinbau bei Fassadenisolation
    Von bigrun im Forum Umbauen und Renovieren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 21:01
  2. Bodenheizung im Wintergarten
    Von Daneee im Forum Elektrisches, technische Geräte
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 23:29
  3. Einbau Bodenheizung
    Von rafael67 im Forum Innenausbau, Bodenbeläge
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 01:05
  4. Bodenheizung mit Raumthermostaten
    Von booker im Forum Elektrisches, technische Geräte
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 06:24
  5. Bodenheizung Bad / WC
    Von Turbino im Forum Allgemeines
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.01.2008, 16:22

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr. Powered by vBulletin® Version 4.1.10 (Deutsch)
Copyright ©2012 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
Powered by vBCMS® 3.0.9 ©2002 - 2012 vbdesigns.de Powered by Swissforums AG