Herbert010
Wie hoch ist eure Fensterfläche?

<25m² : 6,67%

25-49m² : 40,00%

50-74m² : 13,33%

75-99m² : 13,33%

100-124² : 13,33%

125-149²: 13,33%
Teilnehmer: 15. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Ergebnis 1 bis 3 von 3
  1. #1
    Delins ist offline Mitglied
    Registriert seit
    20.05.2010
    Ort
    Bremgarten AG
    Beiträge
    3

    Standard Drehfeldfehler bei Wärmepumpe

    hallo

    vielleicht kann mir das jo einer erklären...


    ich musste heute die hauptsicherungen eines wohnhauses kurz herausnehmen. vorher habe ich die 3polige sicherung der wärmepumpe ausgeschaltet.

    nachdem ich zuerst die seutersicherung und dann die hauptsicherung der WP wieder einschaltete, zeigte die WP auf dem Display "Drehfeldfehler, bitte Service rufen" an.

    Dann habe ich die 2 Sicherungen nochmals aus- und wieder eingeschlatet und nach ablauf einer minute (stand; warten auf netz... irgendwas) lief sie wieder ohne störung.

    Warum zeigte Pumpe "Drehfeldfehler" an??


    grüsse

  2. #2
    Emmentaler ist offline Mitglied
    Registriert seit
    30.05.2010
    Ort
    Bern
    Beiträge
    3

    Standard

    Hallo Delins,
    die neueren WP's haben eine Drehfeldüberwachung wegen des Scrollkompressors. Wenn du jetzt die Steuersicherung einschaltest kontrolliert die Drehfeldüberwachung alle Phasen, wenn du jetzt den LS einschaltest kann es sein dass das Drehfeld kurzzeitig nicht stimmt
    ( nur 2 Phasen an ) bis alle drei Kontakte geschlossen sind. Erst die Last und dann die Steuerung einschalten und du hast keine Probleme mehr.

  3. #3
    Delins ist offline Mitglied
    Registriert seit
    20.05.2010
    Ort
    Bremgarten AG
    Beiträge
    3

    Standard Danke

    Ach so ist das, dann bin ich ja beruhigt.
    Danke für die Antwort.

 

 

Ähnliche Themen

  1. Laute Wärmepumpe
    Von Rogerfortune im Forum Elektrisches, technische Geräte
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 09:54
  2. Funktionsweise Heizung mit Wärmepumpe
    Von Sretch im Forum Elektrisches, technische Geräte
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 18:06
  3. Solargestützte Wärmepumpe
    Von topitorloseit im Forum Elektrisches, technische Geräte
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 10:44
  4. Brauchwasser über Wärmepumpe
    Von Tom2009 im Forum Elektrisches, technische Geräte
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 17:26
  5. CH Umfrage zur Warmwasseraufbereitung mit Wärmepumpe
    Von Greti im Forum Elektrisches, technische Geräte
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 06:54

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr. Powered by vBulletin® Version 4.1.10 (Deutsch)
Copyright ©2012 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
Powered by vBCMS® 3.0.9 ©2002 - 2012 vbdesigns.de Powered by Swissforums AG