PostFinance

Sponsoren












Google Anzeigen

Login
Benutzername:
Kennwort:

Anzeige

Statistik
Themen:
13911
Beiträge:
142003
Benutzer:
18.795
Produkte:
1
Links:
4
Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer: dlcpdm
Mit 1.414 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (05.09.2011 um 09:22 Uhr).
Neue Benutzer:
Gestern
dlcpdm
Gestern
Momo888
Gestern
wolf26
Gestern
flodorn
Gestern
torben
Gestern
Stritzer
Gestern
leaflow
Gestern
sloeliger
Gestern
xrsbsw
Gestern
Neubau2003
Gestern
costa azul
09.02.2012
OEM
09.02.2012
RolandGrichting
09.02.2012
frank.luethi
09.02.2012
haus1964
09.02.2012
Ueli_Dany
09.02.2012
Herbert010
Wie hoch ist eure Fensterfläche?

<25m² : 6,67%

25-49m² : 40,00%

50-74m² : 13,33%

75-99m² : 13,33%

100-124² : 13,33%

125-149²: 13,33%
Teilnehmer: 15. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Avatar von MAK
    MAK
    MAK ist offline Mitglied
    Registriert seit
    06.09.2008
    Ort
    z.Z. Dietikon -> Wettswil
    Beiträge
    17

    Frage Lüftung mit Erdregister oder ohne

    Ich bin mir gerade am überlegen, ob wir ein Erdregister einbauen sollen oder nicht. Mich interessiert vor allem der Nutzen im Sommer, durch die konstant kühlere Zuluft sollte das Erdregister doch auch etwas zur "Kühlung" des Gebäudes beitragen können, ich habe aber noch keine Zahlen oder Angaben dazu gefunden.

    Von unserem Faching. kam folgender Beitrag.

    Kosten:
    • Erdregister (Luft-Erdwärmetauscher) ca. Fr. 7 000.00

    Nutzen:
    • Ein Luft-Erdregister schützt die Wärmerückgewinnung vor Vereisung, erhöht den Komfort (Ausgeglichene Zuluft-Temperatur) und bringt einen kleinen Wärme-Energiegewinn.
    • Genaue oder verbindliche Temperaturdifferenz Angabe gibt es nicht. Die Aussenluft-Fassung soll 1.5 m über den Boden liegen. Das Luft-Erdregister soll ca. 20,0 m lang sein und ca. 1,3 m im Erdreich liegen.
    • Bei Luftvolumenströmen, wie sie bei Komfort-Wohnungslüftungen üblich sind, ist der Mehrnutzen gering.


    Alternativen:
    • Einbau eines Sole-Erdwärmetaischers (System Zehnder Comfofont L). Das solebetriebene Erdregister wärmt oder kühlt die Luft vor. Die Sole gibt die Energie in einem dem Lüftungsgerät vorgeschalteten Wärmetauscher an die angesaugte Aussenluft ab. Sole-Rohrlänge ca. 100 m, Verlegtiefe ca. 1,8 m. Kosten ca. Fr. 12 000.00

    Der Sole-Erdwärmetauscher hat aber neben den höheren Kosten den Nachteil dass er wieder Energie benötigt um zu laufen, da könnten wir doch gleich die Erdsonden-WP umgekehrt laufen lassen zur Kühlung oder nicht?

  2. #2
    wellingtonia ist offline Suspended
    Registriert seit
    31.03.2008
    Ort
    xy
    Beiträge
    2.764

    Lächeln Überlegungen sind richtig

    Hallo mak

    Deine Überlegungen sind grundsätzlich richtig.
    Das Problem liegt in der Physik:
    - Luft ist ein schlechter Wärmeträger
    - die Luftaustauschraten liegen bei ca. 0.3 d.h. um in einem Raum die Luft komplett auszutauschen benötigst du ca. 3.5 Stunden !!
    Somit bringt Kühlen mit Erdregister max. 1-2°C !!
    Ist das Erdregister noch falsch ausgelegt bringt die ganze Übung nichts.
    Hab bis jetzt erst eine richtig ausgelegte Lüftungsanlage mit Erdregister angetroffen !!
    Kühlen mit Sole-WP ist machbar.
    Die Investition von 15'000.- in die Tiefenbohrung mit der Ungewissheit auf wasserführende Schichten amortisiert sich durch die geringe Differenz nie.
    In gewissen Gemeinden sind Tiefenbohrungen nicht zulässig !!
    Für die Vortemperierung würde ich dir ein Erdregister so oder so empfehlen.
    Andy

  3. #3
    Avatar von MAK
    MAK
    MAK ist offline Mitglied
    Registriert seit
    06.09.2008
    Ort
    z.Z. Dietikon -> Wettswil
    Beiträge
    17

    Standard

    Danke für deine Ausführungen
    Zitat Zitat von wellingtonia Beitrag anzeigen
    Somit bringt Kühlen mit Erdregister max. 1-2°C !!
    Na immer hin, und da du mir das Erdregister ja sowieso zur Vorwärmung empfiehlst, gibts das ja "gratis". Oder muss das Erdregister anders ausgelegt werden=?

    Zitat Zitat von wellingtonia Beitrag anzeigen
    Kühlen mit Sole-WP ist machbar.
    Die Investition von 15'000.- in die Tiefenbohrung mit der Ungewissheit auf wasserführende Schichten amortisiert sich durch die geringe Differenz nie.
    In gewissen Gemeinden sind Tiefenbohrungen nicht zulässig !!
    Die Sole-WP mit Tiefenbohrung gibt's bei uns sowieso, ist erlaubt und hat bei den Nachbargrundstücke auch keine Probleme gemacht.

  4. #4
    Hausi ist offline Mitglied
    Registriert seit
    06.01.2007
    Ort
    Strengelbach
    Beiträge
    330

    Standard

    Wir haben einen Sole-Erdwärmetauscher Zehnder Comfofond L mit direktem Anschluss an die Erdsonde der Wärmepumpe eingebaut. Die Erdsonde wurde dafür 50 m tiefer gebohrt.
    Der Energiebedarf der WT-Solepumpe ist minimal (ca. 25 Watt); zudem läuft diese nur bei Bedarf (hohe oder tiefe Zulufttemperatur).

    Durch die Abkühlung und vor allem Entfeuchtung der Zuluft entsteht im Sommer ein wesentliche angenehmeres Innenklima. Für den Komfortgewinn wichtiger als die begrenzte Kühlwirkung ist dabei die Absenkung der relativen Luftfeuchtigkeit.

    Durch den Anschluss an die vorhandene Erdsonde werden wesentliche Kosten eingespart. Wegen der längeren Erdsonde steigt zusätzlich der Wirkungsgrad der Wärmepumpe.

    Aktive Wärmepumpen-Kühlungen sind im EFH-Bereich nicht üblich und sinnvoll. Über eine normale Fussbodenheizung kann nur eine limitierte Kühlleistung abgegeben werden.
    Bei einer Erdsonde ist eine kostengünstige, energiesparende passive Kühlung mit einem Wärmetauscher zwischen Sole- und Heizkreislauf (natural cool) möglich.

  5. #5
    Beach Boy ist offline Mitglied
    Registriert seit
    31.01.2009
    Ort
    Zürcher Weinland
    Beiträge
    38

    Standard

    Hallo

    Der Technische Berater von Zehnder hat uns von einem Luft Erdregister abgeraten.
    Grund:
    Die Warme Luft kondensiert durch die Abkühlung die eingebauten Kondezwasser "abscheider" sind anscheinend nur in der Anfangszeit hilfreich.
    Da durch absenkunden die Rohre nicht mehr im Gefälle liegen bleibt das Kondenzwasser liegen und es bildet sich Schimmel.
    Kann mir vorstellen das es nicht so gesund ist die Atemluft durch ein verschimmeltes Rohr anzusaugen.

    Gruss Beach Boy

  6. #6
    wellingtonia ist offline Suspended
    Registriert seit
    31.03.2008
    Ort
    xy
    Beiträge
    2.764

    Frage Erdregister für die kontrollierte Lüftung

    Hallo beach boy

    Die WP-Sole ist das Heizsystem.
    Das Erdregister ist für die kontrollierte Lüftung.
    Es war nie die Rede von einer Kombination.

    Andy

 

 

Ähnliche Themen

  1. Kontrollierte Lüftung oder hinterlüftete Fassade
    Von jfk im Forum Hausplanung / Bauland
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.05.2008, 13:54
  2. Ist das mit oder ohne Land?
    Von RayZurich im Forum Baukosten, Finanzierung und Rechtliches
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.06.2007, 07:39
  3. Kontrollierte Lüftung und Erdregister
    Von bauchnuschti im Forum Elektrisches, technische Geräte
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 09:06
  4. Minergiehaus ohne kontr. Lüftung
    Von bluster im Forum Hausplanung / Bauland
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 08:47
  5. Haus mit oder ohne Keller??
    Von Lauren im Forum Hausplanung / Bauland
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 11:26

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr. Powered by vBulletin® Version 4.1.10 (Deutsch)
Copyright ©2012 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
Powered by vBCMS® 3.0.9 ©2002 - 2012 vbdesigns.de Powered by Swissforums AG