PostFinance

Sponsoren












Google Anzeigen

Login
Benutzername:
Kennwort:

Anzeige

Onlineuser
'Wer ist online' anzeigen Benutzer: 18
Gäste: 323
Gesamt: 341
Team: 1
Team:
  1. tosci
Benutzer:
  1. brue,
  2. crazymaeke,
  3. Emmi,
  4. Ervan,
  5. Fabirubo,
  6. Frohberg,
  7. gfc,
  8. hans-,
  9. haus4us,
  10. mpaxx,
  11. pmarkart,
  12. Pronto,
  13. pts0,
  14. raku,
  15. seeland10,
  16. SimC,
  17. stefuh
Freunde anzeigen
Statistik
Themen:
13888
Beiträge:
141870
Benutzer:
18.763
Produkte:
1
Links:
4
Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer: Benjamin11
Mit 1.414 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (05.09.2011 um 09:22 Uhr).
Neue Benutzer:
Gestern
raku
Gestern
Benjamin11
Gestern
hippo_2
Gestern
2-mas
Gestern
cook54
Gestern
zwick
Gestern
SSL-E
Gestern
brodrs
Gestern
jigga
Gestern
fami
Gestern
carla2309
Gestern
Clari
Gestern
loni
Gestern
red69
Gestern
Neuhausen
07.02.2012
Anschi
07.02.2012
charly
07.02.2012
MSchumacher
07.02.2012
sunshine71
Wie hoch ist eure Fensterfläche?

<25m² : 7,14%

25-49m² : 42,86%

50-74m² : 14,29%

75-99m² : 7,14%

100-124² : 14,29%

125-149²: 14,29%
Teilnehmer: 14. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Fragezeichen ist offline Mitglied
    Registriert seit
    03.07.2008
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    2

    Standard Wärmepumpe lässt ganzes Haus erzittern

    Wir haben ein riesiges Problem. Unsere Wärmepumpe (Luft-Wasser) 2000/2001 in einen Neubau eingebaut, ist seit jeher extrem lärmig, zudem lässt sie wenn sie angeht, läuft und ausschaltet das ganze Haus erzittern. Jeden Winter geht die Heizung mindestens 1x kaputt und wir sitzen dann wochenlang ohne Heizung da. Zusätzlich hören wir auch das Wasser, das in der Bodenheizung durchfliesst. Und dann gehen uns auch jedes Jahr mindestens ein Zirkulator kaputt (meistens zwischen Wärmepumpe und Boiler). Nun haben wir auch noch Luft in der Bodenheizung und keiner findet raus, wie die Luft reinkommt, wo das Loch ist. Seit nun mehr als 7 Jahren suchen wir nach den Ursachen, ohne fündig zu werden. Kennt jemand von euch das Problem und vorallem wüsste eine Lösung?

  2. #2
    wellingtonia ist offline Suspended
    Registriert seit
    31.03.2008
    Ort
    xy
    Beiträge
    2.764

    Frage Probleme WP

    Hallo fragezeichen

    Nachfolgend ein paar Anregungen und Erfahrungsberichte mit Messergebnissen:
    http://www.gsp-si.ch/dateien/Hubacher.pdf
    Hier findest du evtl. den Ansatz zum Problem.
    Andy

  3. #3
    Fragezeichen ist offline Mitglied
    Registriert seit
    03.07.2008
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    2

    Standard

    Herzlichen Dank Wellingtonia. Ist ein super Link! Werde ihn genau studieren.

  4. #4
    WP-Fredu ist offline Mitglied
    Registriert seit
    04.07.2008
    Ort
    Aarburg
    Beiträge
    7

    Standard

    Lärmprobleme bei WP`s werden je länger zum Problem. Es betrifft ja eigendlich nur LW-WP`s.Wobei meistens nicht unbedingt die WP selbst dafür verantwortlich ist. Eine WP BJ. 1980 ist wesentlich lauter als eine Neuzeitliche.
    Die meisten Gründe der erhöhten Lärmbelastung im und ums Haus sind in der Installation zu finden: Eckaufstellung ohne Luftkanäle, allg. zu kurze Luftkanäle, fehlende oder zu kurze Kompensatoren (flexible Leitungselemete), Einbau direkt unter oder nebem Schlafräumen, WP zu nahe an den Kellerwänden.

    Es gibt für jede WP Installationshinweise betreffend Wandabständen, ev. Schwingungsgedämpfte Sockel, Leitungskompensatoren, etc....

    Leider werden diese in vielen Fällen vom Inst. ignoriert und das Problem auf die Servicefirma abgeschoben.

    Ich würde mir mal das Handbuch für die Installation, Einbauanleitung etc.. besorgen.
    Entweder in den allg. Unterlagen oder oft auch ein eigenes Handbuch. Sonst hald bei Servicefirma anfordern.

    Fakt ist:
    Die WP als solches leiser zu machen ist nahezu unmöglich.

    Gruss

  5. #5
    godi ist offline Gesperrt
    Registriert seit
    28.11.2007
    Ort
    Fischingen
    Beiträge
    64

    Standard Wärmepumpen als automatische Massage

    Hallo betroffene WP-geschädigte,

    ich habe schon im Dez. 2007 etwas über den Lärm einer Li11 TE von Heim/ Dimplex geschrieben.
    der Importeur hat dann mal wegen dem Lärm vor allem beim Enteisen den Kompressor gewechselt (Nach Entfernung der Blechverschalung klingelte dieser wie eine Klosterglocke). War nur ein Tag wesentlich leiser und dann wieder gleich, vielleicht beim Enteisen etwas weniger.
    Bei uns ist es meistens am morgen so 30 min. nach der Nacktabsenkung so, dass ich erwache ,weil mein Bett vibriert und ein Infraschalldröhnen mich verrückt macht und die Ursache eindeutig die besagte WP ist. Im unteren Wohntrackt hört man das nicht stärker nur im Treppenhaus weil der 50Hz -Pegel dann von den Wänden wieder direkt abgestrahlt wird.
    Ich habe beim max. Dröhnen mit einem Schallpegelmesser im Abstand von ca. 1m ab dem Gehäuse wo innen der Kompressor sitzt gemessen.
    Bis zu 95dbd (d.H. linear) bei einer Frequenz von 50Hz. dies trotzdem dass ich nicht mehr so gut höre ab 2000 Hz (grufti) und der Schlafraum 2 Stockwerke höher ist. Wird auch über die Wände/Betonböden übertragen.

    Nun nachdem ich beim Importer wiederholt reklamierte(er drückt sich von Garantieerledigung wo er nur kann), hat er Dimplex kontaktiert.
    Die haben ihm scheinbar mitgeteilt, das die Blechverkleidung das Problem wäre und diese ausgetauscht werden müsse. Er hat auch vor 8 Wochen einen Fax geschickt, dass diese gerade versendet würden (Via Hamburg über den Pazifik und zurück).
    Nur wir warten jetzt seit Februar und trotz unzähligen Telefonen und auch E-Mails haben die Heimbrüder immer eine Ausrede. Ich habe Ihnen offeriert, dass ich die Bleche holen werde und selbst tauschen würde. Der Cheftechniker sagt, das könne nur der Firmeninhaber (mit Krawatte) wechseln. Wenn der unverhofft ins Jenseits wechselt was dann?
    Hat auch jemand mit der Dummplex Li11TE probleme, würde mich interesieren.

    Danke für jegliches Feeback und grüsse godi

  6. #6
    pat67 ist offline Mitglied
    Registriert seit
    27.11.2011
    Ort
    9314 Steinebrunn
    Beiträge
    1

    Standard

    Hallo godi Wie hat sich die Sache entwickelt. Ich habe neu eine Dimplex LA11 TAS im Einsatz und bin eigentlich recht zufrieden. Im Heizbetrieb ist die Maschine ziemlich leise. Beim Abtauen wird die Maschine dann jedoch für 1-3 Minuten ziemlich laut und stört. Dein Beitrag ist inzwischen bereits einige Jahre alt. Konnte das Problem bei euch gelöst werden? Vielen Dank für eine Antwort. Viele Grüsse Pat67

 

 

Ähnliche Themen

  1. Laute Wärmepumpe
    Von Rogerfortune im Forum Elektrisches, technische Geräte
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 09:54
  2. Servicevertrag auf Wärmepumpe
    Von foobar im Forum Elektrisches, technische Geräte
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 16:34
  3. Lärmemissionen Wärmepumpe
    Von booker im Forum Elektrisches, technische Geräte
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 19:45
  4. CTA Wärmepumpe
    Von Turbino im Forum Elektrisches, technische Geräte
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 08:55
  5. Wärmepumpe als Ersatz für Ölheizung in altem Haus
    Von laka im Forum Elektrisches, technische Geräte
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 14:01

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr. Powered by vBulletin® Version 4.1.10 (Deutsch)
Copyright ©2012 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
Powered by vBCMS® 3.0.9 ©2002 - 2012 vbdesigns.de Powered by Swissforums AG